В данном пункте не оговаривается о системе ТТ.
elalex писал(а):Источник цитаты ТТ - система заземления потребителя. Как такой потребитель может воспользоваться этим пунктом?
Для системв ТТ Не этим пунктом ПУЭ А
ГОСТ Р 50571.16- 2007
612.6Проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания
b) Для системТТ
Соответствиетребованиям ГОСТР 50571.3, подпункт413.1.4.2, должно бытьпроверено:
1) измерением -сопротивления заземлителя для открытых проводящих частей электроустановки (см. 612.6.2);
2) проверкой -характеристик защитного устройства. Данная проверка должна быть проведена:
- для устройствзащитного отключения - визуальным осмотром и испытанием.
Примечание - Примеры методов испытания устройств защитногоотключения приведены в приложении В;
- для защитныхустройств от сверхтоков - визуальным осмотром (т.е. визуальным осмотромзначения номинального тока уставки автоматических выключателей, тока плавкойвставки для предохранителей);
- для защитныхпроводников - путем контроля их непрерывности (см. 612.1).
ГОСТ Р 50571.3-2009
411.5.4 В тех случаях, когда используют устройство защиты от сверхтока, должно быть
выполнено следующее условие:
Zs*Ia <Uo
Zs -
полное сопротивление петли повреждения, включающей в себя: источник питания,
линейный проводник до точки повреждения, защитный проводник открытых проводящих
частей, заземляющий проводник, заземлитель установки и заземлитель источника питания,