Страница 1 из 1

Тип расцепителя у автомата ВА 55-41

Добавлено: 05 мар 2016, 10:34
Анастасия
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться. Какой тип расцепителя стоит на автомате ВА 55-41. В интернете пишут что полупроводниковый.
Есть ли выключатели такого типа, где стоят электромагнитный и тепловой расцепители?

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 05 мар 2016, 10:35
Андрей Ingener
А на сайте производителя не пробовали посмотреть или в его паспорте?

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 05 мар 2016, 10:40
Анастасия
На всех сайтах, где продают автомат пишут, что полупроводниковый. Меня интересует бывают ли они с комбинированным расцепителем или может когда-то были.

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 05 мар 2016, 10:44
Андрей Ingener
Так там именно полупроводниковый и выполняет большинство функций как отработку по перегрузке так и по кз.
Непонятно чем вас этот не устраивает?

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 05 мар 2016, 10:46
Анастасия
Спасибо за помощь)

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 06 мар 2016, 08:44
mastervictor
Ап-50,или тех что на фото,есть полупроводники?

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 06 мар 2016, 09:47
Андрей Ingener
На старых на вряд ли, а вот средняя фотка немного не понятно по моему ВА57-35?

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 06 мар 2016, 09:54
mastervictor
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ВА57-35

Оригинальное фото увеличил,так и есть!
Анастасия писал(а):Источник цитаты Есть ли выключатели такого типа, где стоят электромагнитный и тепловой расцепители?

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты На старых

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 06 мар 2016, 11:05
Андрей Ingener
Вить если честно немного вопроса не понял :sorry:
На старых некоторых моделях были регулировки теплового
А по современным сейчас любую инфу можно и в сетке найти :yes:

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 06 мар 2016, 11:19
mastervictor
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вить если честно немного вопроса не понял

ТС спрашивал
Анастасия писал(а):Источник цитаты Есть ли выключатели такого типа, где стоят электромагнитный и тепловой расцепители?

Выяснили,что на "старых" моделях есть!
А точнее,они и сейчас выпускаются! (ТС наверно хотел знать марки АВ)
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты На старых некоторых моделях были регулировки теплового

Где я живу?Все что нам дают(90%)-имеют винтовые регулировки!Можно отверткой подкрутить,а можно кусачками откусить,а те что не регулируются,просто отгинаешь биметалическую пластину!

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 06 мар 2016, 11:30
ПАВ
Такие регулировки есть всегда- невозможно на серийном изделии получить точность в больших количествах. Даже более серьезные автоматы защиты сети АЗС-2...хх А в военной и гражданской авиации имеют такой винт, после регулировки залитый мастикой и пломба сверху. Да и в мелких бытовых АВ, начиная с серии АЕ-6А есть такие винты.
Единственное, что меня смущает в названии темы вопросе- электронные расцепители. Какие бы там не были электронные устройства контроля тока и температуры, а расцепитель все равно механический будет.

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 06 мар 2016, 11:34
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Какие бы там не были электронные устройства контроля тока и температуры, а расцепитель все равно механический будет.

Семен Семеныч!(с)
А этого я не дочитал!

Автомат ВА 55-41

Добавлено: 09 мар 2016, 11:20
Анастасия
Меня больше вот что волнует: какой тип расцепителя стоит на автомате ВА 55-41

Тип расцепителя у автомата ВА 55-41

Добавлено: 09 мар 2016, 13:00
Заметки Электрика
Анастасия писал(а):Источник цитаты Меня больше вот что волнует: какой тип расцепителя стоит на автомате ВА 55-41

Полупроводниковый (см. паспорт).

Тип расцепителя у автомата ВА 55-41

Добавлено: 10 мар 2016, 07:08
Анастасия
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты
Анастасия писал(а):Источник цитаты Меня больше вот что волнует: какой тип расцепителя стоит на автомате ВА 55-41

Полупроводниковый (см. паспорт).

спасибо :ok: