Страница 2 из 3
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 04 мар 2016, 17:38
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты на каком основании, ставите автомат на вводе в квартиру 32А
Я на основании совместного желания хозяина и моего ставлю D63 на алюминий 25-35кв. безо всякого соответствия с заданием на проектирование или с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности. И ничего ни у кого годами не горит. Не думаю, что кто-то на стояке сделает такое же.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 04 мар 2016, 17:39
Pavel
elalex писал(а):Источник цитаты спалил мою скрутку луженой меди с алюминием.
Я понял, что медь была луженой, но ПУЭ запрещает скрутки, и спалилось такое соединение скорее всего из-за высокого переходного сопротивления этой скрутки. И как мне кажется, если и делать равноценное соединение меди и алюминия, то сечение проводников в таком соединении не должно быть одинаковым. Пример: медь сечением 2,5 кв мм с алюминием 4 кв мм. И лучше без скруток. ИМХО.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 04 мар 2016, 17:51
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты спалилось такое соединение скорее всего из-за высокого переходного сопротивления этой скрутки
Навряд ли сопротивление было большим, скорее из-за больших пусковых токов: нагрев контакта растет от квадрата тока. Номинальный ток 10А, пусковой 100А, в квадрате 10000, при переходном сопротивлении 0,1 Ом выделяемая мощность 1000Вт, редко какая скрутка выдержит. Да и хозяева видели искрение скрутки при пуске стабилизатора. Впредь нужно быть более осторожным с релейными стабилизаторами.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 04 мар 2016, 19:20
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Я на основании совместного желания хозяина и моего ставлю D63 на алюминий 25-35кв.
и замер петли "фаза-ноль" проходят?
Сертификат есть?
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 04 мар 2016, 21:21
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Я на основании совместного желания хозяина и моего ставлю D63 на алюминий 25-35кв. безо всякого соответствия с заданием на проектирование или с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности. И ничего ни у кого годами не горит. Не думаю, что кто-то на стояке сделает такое же.
Ну , ну. До первого случая.
А по поводу алюминия 25-35 кв , с 25 соглашусь, а вот 35 эт вы батюшка загнули. Так как у автомата D63 максимальное сечение 25 кв
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 04 мар 2016, 23:06
Pavel
Не представляю себе, как его гнуть можно, через колено что-ли? СИП 16 кв мм уже пытается оторвать автомат вместе с DIN рейкой...
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 05 мар 2016, 06:29
elalex
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 05 мар 2016, 06:35
elalex
Уже 16 лет жду, а первый случай все не наступает.
Восток писал(а):Источник цитаты Так как у автомата D63 максимальное сечение 25 кв
А в автомат я сую медь 2х6кв.
Я стояк не гну, я к нему только подключаюсь.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 05 мар 2016, 10:06
Восток
На сечение по меди 6 вы ставите автомат 63 А ???? Не многовато ли ???
А как быть с током КЗ, если подстанция стоит этак метров в 300 от дома, да плюс квартира на 9 этаже. Там уж никак не будет ток КЗ 800А.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 05 мар 2016, 10:22
mastervictor
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 09:30
elalex
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 09:36
mastervictor
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 09:38
elalex
Потому что в составе кабеля ВВГ 5х6.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 09:42
mastervictor
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 09:45
elalex
В питающем кабеле 2х6 - фаза, 2х6 - ноль, 1х6 - РЕ.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 12:53
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты В питающем кабеле 2х6 - фаза, 2х6 - ноль, 1х6 - РЕ.
Ну да вместо того что бы положить 3*10 вы начинаете измышлять.
Хотя и здесь у вас нарушение сечение РЕ проводника до 16 кв должно соответствовать фазному проводнику.
ПУЭ 1.7.126.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 15:16
elalex
С ним тяжело работать, и пропускаемая мощность меньше.
Это я знаю. Наверно, разработчики ПУЭ рассчитывали на несрабатывание 2 защит сразу.
Но не знаю, почему можно нарушать при больших сечениях.
Запишу этот пункт в список идиотских.
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 17:26
ПАВ
Это какое же потребление, приборы должны быть в доме, чтоб даже 6 мм. кв. было мало? Жуть!
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 17:58
Константин
Ну тогда пусть закладывают кабель мощностью 1.4ГВт такого точно хватит
Дифференциальные автоматы EKF серии АД32
Добавлено: 06 мар 2016, 18:28
ПАВ
Сагласный! А еще видел и покруче- масло под постоянным давлением, и шо обидно до соплей- не сливочное!
На сей момент, в доме с отведенными по ТУ 7,5 кВт за 8 лет сожрато 49000 кВт/ч энергии, не трудно прикинуть среднепотолочное потребление, при этом ввод- СИП 16 мм.кв, далее- 3х6 в гараж и дом. Компрессор, сварочник, гидрофор с подогревом зимой, стрУментов- тачка, в доме- куча электроники, два холодильника, духовка, теплый пол, котел с насосами... Куда больше???