Страница 1 из 3

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 16:51
bohtab
Добрый день. Я оснастил дом диф. автоматами EKF серии АД-32 с номинальным током 16 ампер. Из 10 поставленных единиц 8 работает нормально, но 2 прибора срабатывают при включении потребителей типа пылесос, дрель, стиральная машина - видимо от поскового тока электромоторов в указанных проборах. Есть выход из положения?

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 17:29
Rumato
От пускового тока они срабатывать не могут, там даже номинальный не наберется. Замените на электромеханические дифы и проблема исчезнет.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 18:19
bohtab
Как-то не хочется менять новые приборы... 8 единиц работает нормально, а 2 подводят. Все таки думаю, что пусковой ток имеет место. Если включаю дрель плавно, то автомат держит. А когда включаю резко на полную катушку, то срабатывает.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 18:45
xAlex
bohtab, а если подключить дрель к линии, на которой другой (не эти 2 дифа) диф, он так-же сработает?

Вы конечно можете и мне не верить, но 16А диф-автомат на перечисленную нагрузку не должен срабатывать. Даже если учитывать пусковой ток. У вас же не 4кВт дрель и промышленная стиральная машина.

Причин сработки может быть много. От проводки до, действительно, неисправных дифов. Такое случается и у более именитых брендов, но у них сильно реже чем если покупать EKF/IEK?DeKraft. С этими игрукшами надо быть изначально к такому быть готовым! Кроилово, блин, ведёт к попадалову! Но на форуме есть электрики, которые своим клиентам такое ставят, дождитесь их, может они объяснят что это такая фишка у ЕКФ )

зы: нашел потрашки … данунах, электролитический конденсатор в ДИФе… через сколько он вспухнет или высохнет… мда. EKF — никогда раньше, никогда сейчас (с)

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 19:27
Андрей Ingener
Не очень хороший выбор дифов, раз пять на разных объектах на такое нарывался, приходилось менять хотя бы на иэк, после этих случаев данному производителю не доверяю

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 19:44
Rumato
bohtab писал(а):Источник цитаты Если включаю дрель плавно, то автомат держит. А когда включаю резко на полную катушку, то срабатывает.

Диф срабатывает не на перегрузку, а на искрение щеток в дрели, с электронными устройствами такое бывает.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 20:48
Pavel
Я ставил себе в деревне диф от Энергомеры С16. Проводка новая, все пучком. Через несколько дней приезжаю, а он вырублен. И так несколько раз, хорошо холодильник не подключен был, иначе все продукты бы в помойку. Как оказалось, причина нештатных отключений- срабатывание на скачки напряжения в линии (у нас это норма). Выкинул на фиг и поставил автомат С16 + УЗО электромеханическое 25 А 0,03А. Оба от IEK. Не жалуюсь.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 21:34
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты все пучком

Не поверю. Пучком не бывает нигде. Расскажите, я найду пару опасных проблем. Одну вижу прямо сейчас - автомат С16 был выбран без измерения петли. Сгорит Ваш дом, а Вы и не жалуетесь. Спросили бы коллектив, что у Вас не так - Вам бы нарассказали с три короба проблем.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 21:50
Восток
bohtab писал(а):Источник цитаты Из 10 поставленных единиц 8 работает нормально, но 2 прибора срабатывают при включении потребителей типа пылесос, дрель, стиральная машина

1. Проверьте правильность подключения нулевого провода и заземляющего провода в этих розетках.
2. Если провода у вас многожильные, проверьте не касается где то волосок провода контакта N или PE.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 22:00
Pavel
elalex писал(а):Источник цитаты Одну вижу прямо сейчас - автомат С16 был выбран без измерения петли.

Точно. :secret: Но вкратце: все розеточные линии кабелем ВВГнг 3х2,5 мм2, опрессовка, автоматы С16, УЗО 25А 0,03А; освещение 1,5 кв мм2, WAGO 222, автомат В10; ввод 6кв мм2, вводной С32, УЗО общ. 40 А электромеханика.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 22:38
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты розеточные линии кабелем ВВГнг 3х2,5 мм2

Заземление розеток включено последовательно?


Pavel писал(а):Источник цитаты вводной С32

Тоже немеряный?


Заземление? УЗО тип А?

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 22:44
Восток
Pavel писал(а):Источник цитаты Но вкратце: все розеточные линии кабелем ВВГнг 3х2,5 мм2, опрессовка,


1. А смысл в кабеле марки нг. Если он замоноличен под штукатурку.
2. А смысл опрессовки монолитной жилы,

Pavel писал(а):Источник цитаты ввод 6кв мм2, вводной С32, УЗО общ. 40 А электромеханика.


И на каком основании, ставите автомат на вводе в квартиру 32А.
Если дома до 2003 года
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий
Таблица 5
На квартиру отпускалось 3 кВт удельной расчетной мощности. В зависимости количества квартир по стояку расчитывалась удельная расчетная мощность стояка и по этой расчетной мощности выбирался провод стояка.
Дома с 2003 года
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Таблица 6.1
На квартиру отпускалось 4,5 кВт удельной расчетной мощности.

Примечание к таблице 6.1
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 23:35
Pavel
Восток писал(а):Источник цитаты А смысл в кабеле марки нг. Если он замоноличен под штукатурку.

Восток писал(а):Источник цитаты И на каком основании, ставите автомат на вводе в квартиру 32А.

Я говорил о деревенском доме. Старом деревянном деревенском доме.
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление? УЗО тип А?

На тот момент заземления еще не было, а диф уже стоял :yes:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 03 мар 2016, 23:49
Восток
Pavel писал(а):Источник цитаты Я говорил о деревенском доме. Старом деревянном деревенском доме.


Тогда приношу извинение.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 04 мар 2016, 13:45
bohtab
Вот сообщение от производителя, к которому я также обратился:

Действительно, возможно дифавтомат реагирует на пусковые токи. Чтобы точно убедиться в этом я бы предложил поменять местами один из отключающихся автоматов с другим, который не отключается. Если с другим аппаратом ситуация повториться, значит дело в пусковых режимах и нужно либо поставить автоматы с другой характеристикой отключения либо как то эти пусковые режимы сгладить (например фильтр).


Если же другие аппараты будут работать без отключения, то поменяйте (если не кончилось время то по гарантии) автоматы, которые отключаются.


Я поменял автомат за другой в той же самой линии и все заработало. Значит, проблема не в линии или заземлении, ни в потребителе, а в автомате.

Мой вывод: автоматы от EKF по качеству го... :sad: Не рекомендую ставить.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 04 мар 2016, 14:36
elalex
bohtab писал(а):Источник цитаты EKF по качеству го...

Это давно известно.
Но впредь сравнивайте пусковые токи (если знаете) с токами отключения автоматов (нужно считать по защитным характеристикам). А то автомат на 16А - электрики так не говорят - бывает В16, С16, D16, и это совсем разные автоматы.
Я ставлю в квартиры автоматы В13, не отключаются ни при каком пуске.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 04 мар 2016, 17:09
Pavel
elalex писал(а):Источник цитаты Я ставлю в квартиры автоматы В13, не отключаются ни при каком пуске.

Еще бы в квартире отключались... Какие там пусковые токи у мясорубок и кухонных комбайнов?! Другое дело на селе- деревообрабатывающие станки, калориферы, сварочники и т.п.
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление? УЗО тип А?

Срабатывал дифавтомат не Энергомера (ошибочка вышла :blush: ), а "Элта" С16 0,03А (Uоткл 265 В, t откл <0,5c). Заземления тогда не было. Сейчас заземление ТТ и несколько УЗО типа А от IEK на 25А и 0,03А, стоящих после соответствующих групповых автоматов IEK С16.
То, что я ранее назвал вводным автоматом C32, таковым не является- он просто общий. Энергосбытовая организация у нас очень не приветствует какие-бы то ни было разрывы на входе до счетчика, и чтобы не "дразнить быка красной тряпкой" лишний раз, сразу после счетчика установлен общий автомат 32 А выступающий в роли скорее рубильника, после которого стоит противопожарное УЗО 0,1А 40А и далее групповые автоматы и УЗО. Вот такая картина! :cool:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 04 мар 2016, 17:22
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты Какие там пусковые токи у мясорубок и кухонных комбайнов?!

Обыкновенные 5-7-кратные. У трансформаторов 11-кратные. Один 10кВт-стабилизатор своими пусковыми токами (предполагаю) спалил мою скрутку луженой меди с алюминием.


Pavel писал(а):Источник цитаты калориферы

Не имеют пусковых токов.

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 04 мар 2016, 17:31
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты он просто общий

Он и есть вводной, независимо от места установки. Похоже, Вы не поняли, для чего он стоит.


Pavel писал(а):Источник цитаты противопожарное УЗО 0,1А 40А

1.Не опасно, но напрасно - деньги выброшены на ветер.
2.Что с ним будет при КЗ на вводных клеммах групповых автоматов?

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Добавлено: 04 мар 2016, 17:33
elalex
xAlex писал(а):Источник цитаты Такое случается и у более именитых брендов

В каком смысле брендов?