Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение elalex » 04 мар 2016, 17:38

Восток писал(а):Источник цитаты на каком основании, ставите автомат на вводе в квартиру 32А

Я на основании совместного желания хозяина и моего ставлю D63 на алюминий 25-35кв. безо всякого соответствия с заданием на проектирование или с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности. И ничего ни у кого годами не горит. Не думаю, что кто-то на стояке сделает такое же.
Последний раз редактировалось elalex 04 мар 2016, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение Pavel » 04 мар 2016, 17:39

elalex писал(а):Источник цитаты спалил мою скрутку луженой меди с алюминием.

:acute: Я понял, что медь была луженой, но ПУЭ запрещает скрутки, и спалилось такое соединение скорее всего из-за высокого переходного сопротивления этой скрутки. И как мне кажется, если и делать равноценное соединение меди и алюминия, то сечение проводников в таком соединении не должно быть одинаковым. Пример: медь сечением 2,5 кв мм с алюминием 4 кв мм. И лучше без скруток. ИМХО.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение elalex » 04 мар 2016, 17:51

Pavel писал(а):Источник цитаты спалилось такое соединение скорее всего из-за высокого переходного сопротивления этой скрутки

Навряд ли сопротивление было большим, скорее из-за больших пусковых токов: нагрев контакта растет от квадрата тока. Номинальный ток 10А, пусковой 100А, в квадрате 10000, при переходном сопротивлении 0,1 Ом выделяемая мощность 1000Вт, редко какая скрутка выдержит. Да и хозяева видели искрение скрутки при пуске стабилизатора. Впредь нужно быть более осторожным с релейными стабилизаторами.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение mastervictor » 04 мар 2016, 19:20

elalex писал(а):Источник цитаты Я на основании совместного желания хозяина и моего ставлю D63 на алюминий 25-35кв.

и замер петли "фаза-ноль" проходят?
elalex писал(а):Источник цитаты ставлю D63

Сертификат есть?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение Восток » 04 мар 2016, 21:21

elalex писал(а):Источник цитаты Я на основании совместного желания хозяина и моего ставлю D63 на алюминий 25-35кв. безо всякого соответствия с заданием на проектирование или с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности. И ничего ни у кого годами не горит. Не думаю, что кто-то на стояке сделает такое же.


Ну , ну. До первого случая.
А по поводу алюминия 25-35 кв , с 25 соглашусь, а вот 35 эт вы батюшка загнули. Так как у автомата D63 максимальное сечение 25 кв
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение Pavel » 04 мар 2016, 23:06

Восток писал(а):Источник цитаты с 25 соглашусь

Не представляю себе, как его гнуть можно, через колено что-ли? СИП 16 кв мм уже пытается оторвать автомат вместе с DIN рейкой...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение elalex » 05 мар 2016, 06:29

mastervictor писал(а):Источник цитаты замер петли "фаза-ноль" проходят?

Замер не делается.


mastervictor писал(а):Источник цитаты Сертификат есть?

Нет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение elalex » 05 мар 2016, 06:35

Восток писал(а):Источник цитаты До первого случая.

Уже 16 лет жду, а первый случай все не наступает.


Восток писал(а):Источник цитаты Так как у автомата D63 максимальное сечение 25 кв

А в автомат я сую медь 2х6кв.


Pavel писал(а):Источник цитаты как его гнуть можно

Я стояк не гну, я к нему только подключаюсь.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение Восток » 05 мар 2016, 10:06

elalex писал(а):Источник цитаты А в автомат я сую медь 2х6кв.


На сечение по меди 6 вы ставите автомат 63 А ???? Не многовато ли ???
А как быть с током КЗ, если подстанция стоит этак метров в 300 от дома, да плюс квартира на 9 этаже. Там уж никак не будет ток КЗ 800А.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение mastervictor » 05 мар 2016, 10:22

elalex писал(а):Источник цитаты Замер не делается.

elalex писал(а):Источник цитаты В том то и беда многих,

И в частности вас!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 09:30

Восток писал(а):Источник цитаты сечение по меди 6

2х6
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение mastervictor » 06 мар 2016, 09:36

elalex писал(а):Источник цитаты 2х6

Почему не 3*6,или 4*6?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 09:38

mastervictor писал(а):Источник цитаты Почему не 3*6,или 4*6?

Потому что в составе кабеля ВВГ 5х6.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение mastervictor » 06 мар 2016, 09:42

elalex писал(а):Источник цитаты Потому что в составе кабеля ВВГ 5х6.

Так почему
elalex писал(а):Источник цитаты 2х6

а не
elalex писал(а):Источник цитаты 5х6.

????
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 09:45

mastervictor писал(а):Источник цитаты ????

В питающем кабеле 2х6 - фаза, 2х6 - ноль, 1х6 - РЕ.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение Восток » 06 мар 2016, 12:53

elalex писал(а):Источник цитаты В питающем кабеле 2х6 - фаза, 2х6 - ноль, 1х6 - РЕ.


Ну да вместо того что бы положить 3*10 вы начинаете измышлять.
Хотя и здесь у вас нарушение сечение РЕ проводника до 16 кв должно соответствовать фазному проводнику.
ПУЭ 1.7.126.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 15:16

Восток писал(а):Источник цитаты положить 3*10

С ним тяжело работать, и пропускаемая мощность меньше.


Восток писал(а):Источник цитаты у вас нарушение

Это я знаю. Наверно, разработчики ПУЭ рассчитывали на несрабатывание 2 защит сразу.
Но не знаю, почему можно нарушать при больших сечениях.
Запишу этот пункт в список идиотских.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение ПАВ » 06 мар 2016, 17:26

Это какое же потребление, приборы должны быть в доме, чтоб даже 6 мм. кв. было мало? Жуть!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение Константин » 06 мар 2016, 17:58

ПАВ писал(а):Источник цитаты чтоб даже 6 мм. кв. было мало? Жуть!

foto.jpg
Ну тогда пусть закладывают кабель мощностью 1.4ГВт такого точно хватит :biggrin:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Дифференциальные автоматы EKF серии АД32

Сообщение ПАВ » 06 мар 2016, 18:28

Сагласный! А еще видел и покруче- масло под постоянным давлением, и шо обидно до соплей- не сливочное!
На сей момент, в доме с отведенными по ТУ 7,5 кВт за 8 лет сожрато 49000 кВт/ч энергии, не трудно прикинуть среднепотолочное потребление, при этом ввод- СИП 16 мм.кв, далее- 3х6 в гараж и дом. Компрессор, сварочник, гидрофор с подогревом зимой, стрУментов- тачка, в доме- куча электроники, два холодильника, духовка, теплый пол, котел с насосами... Куда больше???
В жизни все не так, как на самом деле...