Сообщение Восток » 01 мар 2016, 02:09
Вы имели ввиду этот пункт ПУЭ
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
- за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
[u]Примечание[/u] 2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
То что вы привели в своем рассуждении , не вполне вписывается в понятие
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
В СП 31-110 более расширено приведен этот пункт
СП 31-110 пункт 14.15
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах,
И приведена таблица
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность.
Зачем предъявленные требования к локализации короткого замыкания в трубе, там где материалы группы горючести Г4.
Ответ очень простой. Виной всему является ПЫЛЬ, которая скапливается за непроходными потолками.
Это ворсинки тканей одежды, ворсинки бумаг, и.т.п . Вот она то и является источником возгорания материалов группы горбчести Г4.
Если при коротком замыкании искра попадает на скопление такой пыли, большая вероятность что там начнется процесс тления и возгорания, независимо от вашего брендового автомата защиты, сработал он или нет.
Поэтому ваши рассуждения не все учли для опровержения ПУЭ или СП 31-110.