Страница 1 из 2

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 21:27
ALT
Выключатель одноклавишный с индикатором. Арт: 695631. Идёт на вентилятор с таймером. На выключателе разрывается фаза. Сзади выключателя есть съёмная планка, соединяет верхний и нижний контакт по виду. Внутрь не лазил. При подключении к проводу выключатель не работает, вернее работает как постоянно включенный в любом положении. Правильно работает только индикатор выключил - горит, включил - не горит. Но выключатель фазу не разрывает. Вытащил планку - заработал нормально, но теперь перестал работать индикатор. Планку показываю на фото. Что нужно и как правильно сделать, что бы он работал, как положено с индикатором.
https://yadi.sk/d/PydYwT6wpgWFw
https://yadi.sk/d/bzCXspf3pgVZR

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 21:40
Pavel
По ссылкам ничего нет!

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 21:48
ALT
Исправил

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 21:53
ант@нио
А разве выключил-не горит,включил-горит........а не наоборот? Если я правильно понял про какой выключатель идет речь. Индикатор нужен для подсветки в выключенном состоянии. А ссылки не рабочие. Просто фотки киньте.

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 21:55
ант@нио
Контакты планки звонили? Какие звонятся?

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 22:05
Кактус
ант@нио писал(а):Источник цитаты ссылки не рабочие

Всё робит.
ALT, Лучше ДА скиньте фото обратной стороны, а то по Вашему арт. выдает только рамки.

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 22:07
ант@нио
Робит,подтверждаю :ok:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 22:09
ALT
Пытаюсь вставить фото здесь, не получается. Не прозванивал, нечем. И да, конечно наоборот, вы правы.
Планка Legrand.jpg
Планка Legrand 1.jpg

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 22:11
Кактус
ALT, да сам выключатель сфотайте - конечно же "тыл".

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 22:25
ALT
На цвет провода не обращайте внимание, другого не было.
DSC00566.JPG

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 22:46
Кактус
ALT, да все в порядке вроде. Единственное что могу предположить, что вы фазу подали/вывели не на тот контакт, т.е. стоит попробовать (при том же подключение проводов) перевернуть планку. По сути при выключателе с индикатором фаза и не разрывается, только идет при выключении через светодиод.

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 22:54
ALT
Кактус, менял провода, бесполезно. Правые дырки у выключателя пустые (на месте планки), нет там контактов. Но я, да, всё равно переворачивал, естественно не помогло, работает "исправно", как и без неё.

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 23:06
Кактус
ALT, ну что сказать, был бы под рукой такой. По сути Ваш выключатель "разрывает" прямой контакт фазы и переводит его на светодиод (центральный контакт планки). Другого не дано. Опишите пожалуйста весь принцип работы схемы. н.п. включил выключатель, загорелся свет и заработал вент, вышел-выключил, свет погас а вент продолжает работать еще определенное кол-во времени....

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 23:10
ант@нио
Кактус опередил :wink: Да хотелось бы весь процесс понимать.

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 28 фев 2016, 23:13
A.Li
У мну выкл-ль Легранд но немного другой. Было что-то похожее. Сзади тоже планка другая, с пружинными контактами. Переставлением (сменой положения) планки сделал как надо ( меняется работа выкл-ля).

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 29 фев 2016, 00:28
xAlex
A.Li,
1) Лампочка в выключателе работает — вентилятор не выключается
2) Лампочка в выключателе отключена — вентилятор выключается как ему и положено по схеме

Можете проверить вынимая подсветку если она у вас вынимается. Система с переставляемой пластиной … в общем по мне лучше купировать для проверки лампочку. Так надежней.
Вангую: проблема возникает из-за утечки через лампочку, которой оказывается достаточно для реле в вашем пропеллере. Такая проблема мне попадалась на глаза и избавлялись от неё двумя способами — установкой керамических конденсаторов вольт так на 500 и ёмкостью 0,22мкф (но там подбиралось опытным путём проб и взрывов))). И вторым способом — отказом от подсветки.

Могу быть не прав, но опять таки, в чертовщину и бесов я не верю, как и в то что в выключателе можно что-то перепутать. Тем более что проблема связанная с подсветкой уже была не один раз.

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 29 фев 2016, 08:22
ALT
Кактус, у меня выключатель напрямую к вентилятору и вкл-выкл. только его т.к. строители в выключателях на ванную, туалет и коридор (три в пакете) почему то завели не фазу, а ноль, а в вентиляторе надо обязательно фазу разрывать, что бы работал с таймером. Пришлось просто отдельно вывести выключатель на вентилятор. Хотелось с подсветкой, выбрал Легран, но вот получилось то, что получилось. ))
Принцип работы простой: Включил выключатель - заработал вентилятор. Выключил - выключатель продолжает работать уже по своему таймеру. К вентилятору идут две фазы и ноль. Разрывать фазу надо именно ту, что идёт на выключатель, по другому таймер не работает.

A.Li,
xAlex писал(а):Источник цитаты установкой керамических конденсаторов вольт так на 500 и ёмкостью 0,22мкф (но там подбиралось опытным путём проб и взрывов))). И вторым способом — отказом от подсветки

Я за второй способ :pardon:
На предыдущих планках не видно контактов.
1111111111.jpg

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 29 фев 2016, 10:02
ALT
В общем, приношу извинения за беспокойство. Всё от моего не знания и не профессионализма. Связывался с консультантом представительства. У меня, оказывается, выключатель не с индикатором, а с подсветкой. Ну и оказалось, что мощности, которая идёт с лампы выключателя достаточно, что бы работал вентилятор. А заморачиваться, как предложил xAlex не хочется. Пойду в магазин менять на простой, без подсветки.

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 29 фев 2016, 10:09
ант@нио
Это сколь же светодиод(неоновая лампа) должен пропускать,что б вентилятор робил? :scare:
Может он вообще,во всех положениях пропускает,тобишь касячный?
Ну да ладно,раз все выяснилось.

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Добавлено: 29 фев 2016, 12:13
A.Li
ALT писал(а):Источник цитаты Пойду в магазин менять на простой, без подсветки.

Узнал что при LED лампах выключателями с подсветкой то ли нельзя то ли нежелательно пользоваться (погуглите если хотите эту тему), вдруг перейдёте на LED, я подсветку отключил где у мну LED.