Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Выбор, замена, установка, монтаж, схемы подключения бытовых и силовых розеток, диммеров, различных типов выключателей (дистанционные, акустические, хлопковые) и т.п.
Аватара пользователя
ALT
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 21:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ALT » 28 фев 2016, 21:27

Выключатель одноклавишный с индикатором. Арт: 695631. Идёт на вентилятор с таймером. На выключателе разрывается фаза. Сзади выключателя есть съёмная планка, соединяет верхний и нижний контакт по виду. Внутрь не лазил. При подключении к проводу выключатель не работает, вернее работает как постоянно включенный в любом положении. Правильно работает только индикатор выключил - горит, включил - не горит. Но выключатель фазу не разрывает. Вытащил планку - заработал нормально, но теперь перестал работать индикатор. Планку показываю на фото. Что нужно и как правильно сделать, что бы он работал, как положено с индикатором.
https://yadi.sk/d/PydYwT6wpgWFw
https://yadi.sk/d/bzCXspf3pgVZR
Последний раз редактировалось ALT 28 фев 2016, 22:11, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение Pavel » 28 фев 2016, 21:40

По ссылкам ничего нет!
Аватара пользователя
ALT
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 21:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ALT » 28 фев 2016, 21:48

Исправил
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ант@нио » 28 фев 2016, 21:53

А разве выключил-не горит,включил-горит........а не наоборот? Если я правильно понял про какой выключатель идет речь. Индикатор нужен для подсветки в выключенном состоянии. А ссылки не рабочие. Просто фотки киньте.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ант@нио » 28 фев 2016, 21:55

Контакты планки звонили? Какие звонятся?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение Кактус » 28 фев 2016, 22:05

ант@нио писал(а):Источник цитаты ссылки не рабочие

Всё робит.
ALT, Лучше ДА скиньте фото обратной стороны, а то по Вашему арт. выдает только рамки.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ант@нио » 28 фев 2016, 22:07

Робит,подтверждаю :ok:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ALT
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 21:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ALT » 28 фев 2016, 22:09

Пытаюсь вставить фото здесь, не получается. Не прозванивал, нечем. И да, конечно наоборот, вы правы.
Планка Legrand.jpg
Планка Legrand 1.jpg
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение Кактус » 28 фев 2016, 22:11

ALT, да сам выключатель сфотайте - конечно же "тыл".
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
ALT
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 21:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ALT » 28 фев 2016, 22:25

На цвет провода не обращайте внимание, другого не было.
DSC00566.JPG
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение Кактус » 28 фев 2016, 22:46

ALT, да все в порядке вроде. Единственное что могу предположить, что вы фазу подали/вывели не на тот контакт, т.е. стоит попробовать (при том же подключение проводов) перевернуть планку. По сути при выключателе с индикатором фаза и не разрывается, только идет при выключении через светодиод.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
ALT
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 21:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ALT » 28 фев 2016, 22:54

Кактус, менял провода, бесполезно. Правые дырки у выключателя пустые (на месте планки), нет там контактов. Но я, да, всё равно переворачивал, естественно не помогло, работает "исправно", как и без неё.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение Кактус » 28 фев 2016, 23:06

ALT, ну что сказать, был бы под рукой такой. По сути Ваш выключатель "разрывает" прямой контакт фазы и переводит его на светодиод (центральный контакт планки). Другого не дано. Опишите пожалуйста весь принцип работы схемы. н.п. включил выключатель, загорелся свет и заработал вент, вышел-выключил, свет погас а вент продолжает работать еще определенное кол-во времени....
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ант@нио » 28 фев 2016, 23:10

Кактус опередил :wink: Да хотелось бы весь процесс понимать.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение A.Li » 28 фев 2016, 23:13

У мну выкл-ль Легранд но немного другой. Было что-то похожее. Сзади тоже планка другая, с пружинными контактами. Переставлением (сменой положения) планки сделал как надо ( меняется работа выкл-ля).
Аватара пользователя
xAlex
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:13
Репутация: 8
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение xAlex » 29 фев 2016, 00:28

A.Li,
1) Лампочка в выключателе работает — вентилятор не выключается
2) Лампочка в выключателе отключена — вентилятор выключается как ему и положено по схеме

Можете проверить вынимая подсветку если она у вас вынимается. Система с переставляемой пластиной … в общем по мне лучше купировать для проверки лампочку. Так надежней.
Вангую: проблема возникает из-за утечки через лампочку, которой оказывается достаточно для реле в вашем пропеллере. Такая проблема мне попадалась на глаза и избавлялись от неё двумя способами — установкой керамических конденсаторов вольт так на 500 и ёмкостью 0,22мкф (но там подбиралось опытным путём проб и взрывов))). И вторым способом — отказом от подсветки.

Могу быть не прав, но опять таки, в чертовщину и бесов я не верю, как и в то что в выключателе можно что-то перепутать. Тем более что проблема связанная с подсветкой уже была не один раз.
УЗО? ДИФ? Ничто не может защитить Вас, если Вы идиот.
Аватара пользователя
ALT
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 21:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ALT » 29 фев 2016, 08:22

Кактус, у меня выключатель напрямую к вентилятору и вкл-выкл. только его т.к. строители в выключателях на ванную, туалет и коридор (три в пакете) почему то завели не фазу, а ноль, а в вентиляторе надо обязательно фазу разрывать, что бы работал с таймером. Пришлось просто отдельно вывести выключатель на вентилятор. Хотелось с подсветкой, выбрал Легран, но вот получилось то, что получилось. ))
Принцип работы простой: Включил выключатель - заработал вентилятор. Выключил - выключатель продолжает работать уже по своему таймеру. К вентилятору идут две фазы и ноль. Разрывать фазу надо именно ту, что идёт на выключатель, по другому таймер не работает.

A.Li,
xAlex писал(а):Источник цитаты установкой керамических конденсаторов вольт так на 500 и ёмкостью 0,22мкф (но там подбиралось опытным путём проб и взрывов))). И вторым способом — отказом от подсветки

Я за второй способ :pardon:
На предыдущих планках не видно контактов.
1111111111.jpg
Аватара пользователя
ALT
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 21:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ALT » 29 фев 2016, 10:02

В общем, приношу извинения за беспокойство. Всё от моего не знания и не профессионализма. Связывался с консультантом представительства. У меня, оказывается, выключатель не с индикатором, а с подсветкой. Ну и оказалось, что мощности, которая идёт с лампы выключателя достаточно, что бы работал вентилятор. А заморачиваться, как предложил xAlex не хочется. Пойду в магазин менять на простой, без подсветки.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 10:09

Это сколь же светодиод(неоновая лампа) должен пропускать,что б вентилятор робил? :scare:
Может он вообще,во всех положениях пропускает,тобишь касячный?
Ну да ладно,раз все выяснилось.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?

Сообщение A.Li » 29 фев 2016, 12:13

ALT писал(а):Источник цитаты Пойду в магазин менять на простой, без подсветки.

Узнал что при LED лампах выключателями с подсветкой то ли нельзя то ли нежелательно пользоваться (погуглите если хотите эту тему), вдруг перейдёте на LED, я подсветку отключил где у мну LED.

Вернуться в «Розетки и выключатели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей