Прокладка труб сжатого воздуха в кабель каналах вместе с кабелями

Добавлено: 25 фев 2016, 20:19
Роман
Здравствуйте! Возник вопрос на производсте в том что в кабель каналах под электропроводку начальник решил провести трубы с сжатым воздухом.Подскажите пожалуйста является ли это нарушением ПУЭ? Начальник ссылается на то что трубы полипропиленовые

Прокладка труб сжатого воздуха в кабель каналах вместе с кабелями

Добавлено: 25 фев 2016, 21:48
Rumato
п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм

скажите начальнику что он дебил.

Прокладка труб сжатого воздуха в кабель каналах вместе с кабелями

Добавлено: 25 фев 2016, 21:57
DaaN
Зачем что-то говорить? Пусть бумажку подпишет на такое решение и все вопросы потом к начальнику.
Требование бумажки с подписью начальника резко заставляет последних думать :-)

Прокладка труб сжатого воздуха в кабель каналах вместе с кабелями

Добавлено: 26 фев 2016, 00:20
Восток
Роман писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Возник вопрос на производсте в том что в кабель каналах под электропроводку начальник решил провести трубы с сжатым воздухом.Подскажите пожалуйста является ли это нарушением ПУЭ? Начальник ссылается на то что трубы полипропиленовые


Да нарушает
ПУЭ
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.