Что испытывается прибором Сатурн-М

Сообщение начайник » 25 фев 2016, 05:42

Добрый день! Так как прибор еще не куплен (стоит он не мало), хотелось разобраться какие виды испытаний можно проводить этим прибором (Сатурн-М). Будьте любезны не оставить без внимания!
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Что испытываться прибором СатурнМ

Сообщение Заметки Электрика » 25 фев 2016, 07:12

начайник писал(а):Источник цитаты какие виды испытаний можно проводить этим прибором (СатурнМ).

Прогрузка автоматических выключателей и проверка трансформаторов тока первичным током.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Что испытывается прибором Сатурн-М

Сообщение Леопольд » 25 фев 2016, 07:40

Заметки Электрика писал(а):[post]9913
Прогрузка автоматических выключателей и проверка трансформаторов тока первичным током.

Извиняюсь - "прогрузка" это официальный термин? Это изменяющийся нагрузочный ток? Как это воспроизвести без приобретения дорогого аппарата?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Что испытывается прибором Сатурн-М

Сообщение Заметки Электрика » 25 фев 2016, 07:57

Леопольд писал(а):Источник цитаты "прогрузка" это официальный термин?

Нет, правильнее будет "Проверка действия расцепителей автоматических выключателей" (ПУЭ, п.1.8.37.3.), но речь же идет не о правильности терминов, а о возможностях Сатурна-М.
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Что испытывается прибором Сатурн-М

Сообщение Андрей Ingener » 25 фев 2016, 08:40

Лучше его использовать совместно с нагрузочным модулем, а так Дмитрий правильно указал испытание есть такое прогрузка автоматических выключателей, то есть проверяются работы расцепителей по перегрузке и токам короткого замыкания, если значения во время испытаний укладываются в параметры, то автомат можно в дальнейшем эксплуатировать, а вот если значения выходят за рамки, то тут уже однозначно необходима его замена, т.к. в аварийном режиме никто не даст гарантии как он себя поведет, что может повлечь за собой тяжелые последствия, а вообще в паспорте на данный прибор все достаточно ясно расписано.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Что испытывается прибором Сатурн-М

Сообщение elalex » 25 фев 2016, 12:52

Леопольд писал(а):Источник цитаты Как это воспроизвести без приобретения дорогого аппарата?

Нужно делать упор не на испытания, а на надежность производителя и поставщика.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Что испытывается прибором Сатурн-М

Сообщение Константин » 25 фев 2016, 13:07

Леопольд писал(а):Источник цитаты Как это воспроизвести без приобретения дорогого аппарата?

Принести ваши аппараты защиты на испытания в электралабораторию. Прежде чем вы собираетесь их установить у себя в РЩ например.