Страница 5 из 41

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 18 окт 2015, 05:43
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Да, система TN-C неправильная. Лучше пускай остается неправильная TN?

Найдите отличие системы TN от системы TN-C.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 18 окт 2015, 05:51
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты отличие системы TN от системы TN-C

В TN нет защитного проводника, в ТN-С разделение PEN на РЕ и N произведено в этажном щите. Картинка TN-C нарисована в ПУЭ.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 18 окт 2015, 05:57
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты В TN нет защитного проводника, в ТN-С разделение PEN на РЕ и N произведено в этажном щите. Картинка TN-C нарисована в ПУЭ.

Нет никаких разделений в TN-C. Нулевые и защитные проводники присоединены под отдельные зажимы. Система TN - это источник питания - распредустройство трансформаторной подстанции

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 18 окт 2015, 17:21
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты Нулевые и защитные проводники присоединены под отдельные зажимы.

Все равно оба отходят от PEN на этажном щите. Отдельного стояка РЕ нет.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 20 окт 2015, 17:41
Кактус
tupos писал(а):Источник цитаты Нулевые и защитные проводники присоединены под отдельные зажимы.

Вот тут не совсем уверен? Разобрать?
elalex писал(а):Источник цитаты
Все равно оба отходят от PEN на этажном щите. Отдельного стояка РЕ нет.

Полностью согласен.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 21 окт 2015, 00:09
elalex
Кактус писал(а):Источник цитаты Разобрать?

Можно не разбирать, а откусить защитный проводник и пересоединить на новый контакт. Но лучше разобрать, почистить и соединить раздельно.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 21 окт 2015, 14:10
tupos
В заключительный раз напишу, не присоединяйте вы к PEN проводнику этажного щитка РЕ проводник - хорошего от этого не будет, не забывайте про возможные обрывы/недостаточные контакты PEN проводника в других этажных щитках.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 21 окт 2015, 14:33
Кактус
tupos писал(а):Источник цитаты В заключительный раз напишу, не присоединяйте вы к PEN проводнику этажного щитка РЕ проводник - хорошего от этого не будет, не забывайте про возможные обрывы/недостаточные контакты PEN проводника в других этажных щитках.

Я уже писал, что, согласно рекомендациям, подключать PE к ЩЭ не буду. Но что означает ваше высказывание: "недостаточные контакты PEN проводника в других этажных щитках"? (про обрывы была тема, но Вы сочли её вообще "нецелесообразной")

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 21 окт 2015, 14:36
tupos
Кактус писал(а):Источник цитаты (про обрывы была тема, но Вы сочли её вообще "нецелесообразной")

Где?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 21 окт 2015, 14:50
Кактус
tupos писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты (про обрывы была тема, но Вы сочли её вообще "нецелесообразной")

Где?

Имею ввиду именно TN-C.
Вот: viewtopic.php?t=267

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 09 дек 2015, 18:06
A.Li
Допустим АВ 10А и УЗО 16А - всё нормально, а если поставить УЗО 25А или 32А - что изменится ?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 09 дек 2015, 18:49
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Допустим АВ 10А и УЗО 16А - всё нормально, а если поставить УЗО 25А или 32А - что изменится ?

Ничего-для системы электропитания.
Если конструктивно рассматривать то пропускная мощность силовых контактов на УЗО.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 09 дек 2015, 19:05
A.Li
Если ничего т.е. реакция на утечку одинаковая то почему УЗО разные по току ? Можно тогда просто сделать универсальное УЗО большого номинала (чего-то я недопонял)

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 09 дек 2015, 19:24
tupos
A.Li, контактная группа одинакова у УЗО на 16 и 100 А. А вот трансформаторы тока разные.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 09 дек 2015, 20:32
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты контактная группа одинакова

Силовые контакты тоже отличаются. Разберите парочку если есть они даже по площади пятна контакта визуально отличимые. По крайней мере у бюджетных от ЭКФ и iek так.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 09 дек 2015, 20:59
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты Силовые контакты тоже отличаются

В том то и дело что не отличаются. Как и у автоматов.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 10 дек 2015, 08:23
Кактус
Константин писал(а):Источник цитаты Силовые контакты тоже отличаются. По крайней мере у бюджетных от ЭКФ и iek так

tupos писал(а):Источник цитаты Контакты УЗО, которые я вскрывал (ИЭК), имеют одно и то же сечение и расчитаны на длительно-допустимый ток 63 А.

Назревает противостояние - слежу :smile:

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 10 дек 2015, 08:53
Заметки Электрика
В любом случае нужно вскрывать и смотреть...могу пожертвовать УЗО на 16 (А). К сожалению, на 40, 50 и 63 (А) нет лишних в наличии :pardon:

P.S. По этому вопросу отдельную тему можно открыть.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 10 дек 2015, 09:04
Кактус
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты могу пожертвовать УЗО на 16 (А)

А какой смысл, если сравнивать не с чем? Как раз и нужно взять УЗО разных производителей и разных номиналов, вскрывать, мерить и т.д. Составлять таблицу по производителям и ТХ аппаратов с фото подтверждением. Думаю возможности такой (по крайней мере у участников данного форума) нет. :smile:

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 10 дек 2015, 09:13
Заметки Электрика
Кактус писал(а):Источник цитаты А какой смысл

Смысл в том, что я предложил УЗО с номиналом 16 (А) от IEK (ВД1-63). Возможно у Вас есть лишние УЗО от IEK с другими номиналами. Вот и сравним.