Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 14:25
ПАВ
При каком? Пицот ампер, только как их сделать?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 14:33
TOPMO3
Yury писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Глупая статья с глупым названием от неизвестного автора на неизвестном ресурсе.
Yury писал(а):Источник цитаты Статья для владельца частного жилья: УЗО с током утечки 10 мА и более подлежат незамедлительной утилизации - https://zen.yandex.ru/media/id/5c965727 ... 00b2284ccf.
Ресурс конечно неизвестный, поскольку его посещает в сотни тысяч раз больше, чем этот форум.
Статья написана для умных людей, но не для тусовщиков форумов.
Извините, я не понял, почему это, Вы называете статьей?
Почитал (по ссылке) ... львинная доля этой "статьи" - это кусочки цитат из других ресурсов (с ссылками на них).
И в конце ... без доказательств и обоснований, утверждение ...
Все авторы вводят в заблуждение читателей – обычных лиц. УДТ с током утечки 10, 30, 100, 300, 500 мА никто не производит. Прикосновение к УДТ, имеющим такие токи утечки, чревато для человека поражением электрическим током, в том числе, с летальным исходом.
Тупее статьи ... имхо ... не бывает. :biggrin:
Особо подчеркну эпичное, оттуда ... "прикосновение к УДТ - смертельно"!!! :fool:

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 14:35
ПАВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Особо подчеркну эпичное, оттуда ... "прикосновение к УДТ - смертельно"!!! :fool:


А шо- если расковырять, потом по пьяни сунуть что-нибудь, еще как смертельно.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 14:37
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты При каком? Пицот ампер, только как их сделать?
Как сделать решим опосля ... 500 ампер получены как? Опытным путем или силой воображения? :smile:

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 14:53
elalex
1.Рассказывать пользу УЗО, независимо от наличия и системы заземления - мне неинтересно.
2.Я дал ссылку на известный график зависимости степени воздействия от силы тока и времени воздействия.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 15:03
Yury
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Тупее статьи ... имхо ... не бывает. Особо подчеркну эпичное, оттуда ... "прикосновение к УДТ - смертельно"!!!

Статья лаконичная. Заключение предельно ясное.
У Вас проблемы с нормами?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 16:11
TOPMO3
Yury писал(а):Источник цитатыСтатья лаконичная
А как иначе, если автор тупой, и ему нечего сказать по предмету?
Заключение предельно ясное.
Гм ... а что Вы скажете на мое утверждение, что ружья, убивающие человека, стреляющего из него ... не производят?
И что, даже касаться их (оружия) ... низя!
Это будет тупостью, с моей стороны, или как?
У Вас проблемы с нормами?
Каким боком тут какие-то "нормы"?
Норм тупости не существуют, а к нормам электрики ... никакого касательства. :pardon:

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 17:42
Константин
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).

При чем тут подвал? Если там есть. То это для подвала и только. А в вашей квартире должны быть свои,а не подвальные.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в здание и выполнена ДСУП.

Маловато. Я могу подобный список продолжить пятикратном размере. Для начало вам нужно обеспечить хотя бы основное. Для исключения самых опасные случаи.у которых наибольшая вероятность возникновения чем обрыв нейтрали.
Yury писал(а):Источник цитаты Зачем читать это старьё?
Выполнение ДСУП в каждом конкретном случае прописано в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571.

Что там я ничего интересного и нового не нашёл. Пункт огласите в этом документе.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 22:03
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты Для исключения самых опасные случаи.у которых наибольшая вероятность возникновения чем обрыв нейтрали.

Не стал я соединять металлические части в квартире- корпуса холодильника и микроволновки и др, радиаторы, трубы, ванну, мойку с нолём в своей TN-C. И электрик так сказал. По боязни обрыва ноля перед ТП в хлипкой проводке. А если в это время например в душе и ток с ноля через занолёванную трубу и воду через человека пойдёт в землю ? Я понимаю, в случае попадания фазы на занолёванную трубу вырубит автомат. В этом смысл СУП, не знаю только что за ДОСУП (дополнительное уравнивание)- чем отличается от СУП. Но пардон , и то и то (фаза на трубу и обрыв ноля) случается редко, и всё-же садить на трубу возможный ток от обрыва ноля как-то не хочется. И электрик подтвердил что сейчас при ремонтах никто не делает СУП, меняют трубы, ванны, радиаторы, и никакие провода не подсоединяют, в розетках как обычно у всех два провода, или три но...третий балтается где-то в щите в ожидании чуда реконструкции системы лет эдак..ндцать.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 22:04
Lounger
ПАВ, слово "Пиццот" пишется с двумя "ц")))

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 22:15
elalex
A.Li:
Я рад сильному повышению уровня Вашего электрического сознания.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 23:24
кви-45
Yury писал(а):Источник цитаты Yury писал(а):Источник цитаты Статья для владельца частного жилья: УЗО с током утечки 10 мА и более подлежат незамедлительной утилизации - https://zen.yandex.ru/media/id/5c965727 ... 00b2284ccf.

Вы также считаете , что УЗО с током утечки 10 мА и более надо утилизировать, тогда какие можно применять?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 23:38
кви-45
"A.Li", вам лучше не применять системы уравнивания потенциалов, только усугубите электробезопасность.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 14 май 2019, 23:52
кви-45
Константин писал(а):Источник цитаты Yury писал(а):Источник цитаты Зачем читать это старьё?Выполнение ДСУП в каждом конкретном случае прописано в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571.Что там я ничего интересного и нового не нашёл. Пункт огласите в этом документе.

Это ГОСТ Р 50571.5.54-2013, он слышал звон , но не знает где он. Я пока так понял , что если по сети с электрооборудованием идет естественная утечка свыше 10мА , то УЗО применять нельзя (что естественно), поэтому для обеспечения правильной работы УЗО надо увеличить сечение заземляющего проводника. Может ошибаюсь.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 15 май 2019, 00:01
кви-45
Кстати, этот ГОСТ отменяет пункт 1.7.135 ПУЭ, вернее делает его частным случаем разделения PEN проводника и допускает его присоединение, как на шину РЕ так и на шину N.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 15 май 2019, 00:22
Yury
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Каким боком тут какие-то "нормы"?Норм тупости не существуют, а к нормам электрики ... никакого касательства

Истерику не нужно закатывать. Нужно взять соответствующие стандарты и изучить нормы.

кви-45 писал(а):Источник цитаты Вы также считаете , что УЗО с током утечки 10 мА и более надо утилизировать, тогда какие можно применять?

А где такие выпускают?

Константин писал(а):Источник цитаты Что там я ничего интересного и нового не нашёл. Пункт огласите в этом документе.

Документов штук 20. Поищите в каждом.

кви-45 писал(а):Источник цитаты Может ошибаюсь.

Да.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 15 май 2019, 08:19
ПАВ
Yury писал(а):Источник цитаты кви-45 писал(а):
Источник цитаты Вы также считаете , что УЗО с током утечки 10 мА и более надо утилизировать, тогда какие можно применять?
А где такие выпускают?


Какие ТАКИЕ- на 10 мА ? А что, проблема?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 15 май 2019, 10:00
кви-45
Yury писал(а):Источник цитаты Константин писал(а):Источник цитаты Что там я ничего интересного и нового не нашёл. Пункт огласите в этом документе.
Документов штук 20. Поищите в каждом.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Может ошибаюсь.
Да.

Пустые ответы. Только и читаешь "вы ищите, вы ошибаетесь" - что искать , в чем ошибаетесь ни чего конкретного. УЗО с током утечки 10мА и выше надо утилизировать , во сделали революцию - глупость какая-то. Давайте аргументируйте свои выводы с указанием источника или хотя бы обозначте свои соображения

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 15 май 2019, 10:11
кви-45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Какие ТАКИЕ- на 10 мА ? А что, проблема?

Дело в том, что он считает УЗО с током утечки на 10мА также необходимо утилизировать, ЛЯПНУЛ , а что дальше делать с этим маразмом сам не знает только указывает, чтобы мы искали сами доказательства этой глупости.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 15 май 2019, 10:20
Yury
кви-45 писал(а):Источник цитаты Пустые ответы. Только и читаешь "вы ищите, вы ошибаетесь" - что искать , в чем ошибаетесь ни чего конкретного. УЗО с током утечки 10мА и выше надо утилизировать , во сделали революцию - глупость какая-то. Давайте аргументируйте свои выводы с указанием источника или хотя бы обозначте свои соображения

1. Учить Вас здесь никто не будет. Это следует делать самостоятельно.
2. Пошаговая инструкция для самоподготовки:
изучить понятие "ток утечки";
изучить максимально допустимые токи утечки для электрооборудования;
изучить требования к УДТ;
сделать соответствующие выводы и поблагодарить автора уникальной статьи.
3. Информацию о надлежащих стандартах узнать на сайте Росстандарта.
Всё предельно просто. Добываем стандарты и изучаем, а не тратим время на тусовку "Подключение УЗО в TN-C".
Кстати, в стандартах есть ответы на вопросы:
почему нет электроустановок жилых зданий, соответствующих TN-C, и не было;
почему в системе TN-C запрещено применять УДТ.