Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 07 мар 2016, 20:35
Константин писал(а):Источник цитаты При обрыве будет 0 вольт. Или линейное 420В
Вы или не изучали ТОЭ, или все забыли. Например,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0.B5.D0.B9
Раздел "Последствия отгорания (обрыва) нулевого провода в трехфазных сетях", цитирую:
"при питании нагрузки фазным напряжением, когда нагрузка на фазы не является строго симметричной, наличие нейтрального провода обязательно. При его обрыве или значительном увеличении сопротивления (плохом контакте) происходит так называемый «перекос фаз», в результате которого подключенная нагрузка, рассчитанная на фазное напряжение, может оказаться под произвольным напряжением в диапазоне от нуля до линейного (конкретное значение зависит от распределения нагрузки по фазам в момент обрыва нулевого провода).
Есть и известная формула, скажем
http://bourabai.ru/toe/3-phase4.htm
Как будет себя вести АД-12М при произвольном напряжении?
Константин писал(а):Источник цитаты на не загруженных фазах
А на загруженных? А что толку отключить фазу и ноль, если на корпусах останется напряжение? Даже новички на форуме поняли суть проблемы, а до Вас не дошло?
Константин писал(а):Источник цитаты сохранялась работоспособность данного оборудования
Я Вам про опасность обрыва ноля для людей, а Вы мне - про сохранность работоспособности оборудования.
Константин писал(а):Источник цитаты viewtopic.php?t=200&start=100 Константин » 04 дек 2015, 13:59
Показано искрение между нолем и заземлением. Ну и что, причем здесь ложные срабатывания УЗО? Какой еще плохой нейтрали?
Я тоже соединял катанкой корпуса двух зданий, были искры.
Константин писал(а):Источник цитаты 420 в землю
Это как?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты получается TN-C-S
Это становится совершенно невозможным. TOPMO3, Вы не могли бы процитировать из ПУЭ, гл.1 определение системы TN-C-S?