Страница 2 из 41

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 12:24
elalex
Алекс писал(а):Источник цитаты Естественно плита не работала

А чего это она не работала?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 12:26
Mikhail
edusch писал(а):Источник цитаты Ежели в дом приходит трёхфазное питание по системе TN-C

edusch писал(а):Источник цитаты Четвёртая жила - PEN проводник.

Если придираться TN-C станет TN-C, а PEN станет PEN только тогда, когда корпуса будут занулены т.к. буква N в TN-C означает как раз это. А то, что у нас есть в большинстве старых домов вообще не подпадает ни под одну из систем. Из-за этого, наверное, и взаимное непонимание в теме.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 12:29
elalex
Алекс писал(а):Источник цитаты трогал плиту руками, та в ответ щипалась, но УЗО ни при каких обстоятельствах не выключалось.

Ток утечки не достигал предела отключения, поэтому и не отключалось. Отключается не от каждого прикосновения.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 12:38
tupos
edusch, и еще к вопросу разделения PEN вне ВРУ: при пропадании контакта где-нибудь на этажных щитах, вы на корпусе вашего водогрея получите напряжение.

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Это где-то написано?

Это написано в ПУЭ, требования к PEN проводникам.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 12:43
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты Это написано в ПУЭ

Хорошо, написано, а какое обоснование? Или оно Вам не нужно?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 13:56
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Хорошо, написано, а какое обоснование? Или оно Вам не нужно?

Это уже не серьезно с вашей стороны, честно, но хорошо, обосную, хотя обоснование и в ПУЭ есть, если его читать.

Механическая прочность проводника важна - это раз; проводимость проводника - два.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 14:56
tupos
Алекс писал(а):Источник цитаты Он, думая, что он грамотный подключил плиту и каким-то образом фазу посадил на корпус. Естественно плита не работала, но он не понимая в чем проблема трогал плиту руками, та в ответ щипалась, но УЗО ни при каких обстоятельствах не выключалось.

Этого быть никак не может. УЗО испытано?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 15:09
Алекс
tupos писал(а):Источник цитаты Этого быть никак не может. УЗО испытано?

Оказывается может. :yes:

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 20:26
tupos
Алекс писал(а):Источник цитаты Оказывается может.

Если фаза была присоединена на корпус, то человека бы не щипало, а ударило током. УЗО, если оно исправно, при такой ситуации отключило цепь в любом случае. На моей практике был аналогичный случай, узо отработало.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 20:42
Rumato
elalex,
Вот только пугать не надо, можете хоть Папой Римским становиться, дури от этого меньше не станет. Если Вам наплевать на требования нормативов которые Вы не знаете, то это не мои проблемы. Из-за таких лже-электриков людей убивает и дома горят.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 22:29
elalex
edusch писал(а):Источник цитаты допустим ПВС 2х6 кв

Давайте не допустим ПВС для стационарных проводок.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 22:35
elalex
edusch писал(а):Источник цитаты Сечение - дело тонкое.

Сечение - дело толстое.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 22:39
elalex
edusch писал(а):Источник цитаты уже не первый раз слышу от электриков, что УЗО ни фига толком не срабатывает при использовании только фазы и ноля.

Некоторые срабатывают только от фазы.
Может, хватит болтать? У Вас есть УЗО? Вы можете поставить натурный эксперимент с замыканием фазы после УЗО на землю через лампочку - эквивалент человека?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 22:42
elalex
edusch писал(а):Источник цитаты Но по правилам ни-ни, так нельзя.

Вы думаете, правила выдумывают святые? Лично я считаю, что они иногда идиоты.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 22:45
elalex
edusch писал(а):Источник цитаты кто потом следить за ним будет

Кому жизнь дорога, тот и будет. Кому не дорога, черт с ним.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 22:48
elalex
edusch писал(а):Источник цитаты разделить тот же PEN по человечески в ВРУ-0,4 кВ

К черту разделение PEN - считают японцы. Это не по-человечески, а по-идиотски. Может, поучимся у умных людей?

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 22:57
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты Это уже не серьезно с вашей стороны

Это очень серьезно, если берутся правила, скажем, для ВЛ и применяются для КЛ. Это называется подмена понятий и в дискуссии считается неприличным.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 24 авг 2015, 23:02
elalex
Rumato писал(а):Источник цитаты только пугать не надо

Я немного садист, хочу получить немного удовольствия.

Rumato писал(а):Источник цитаты Из-за таких лже-электриков людей убивает и дома горят.

Можете вопить сколько угодно, Вас никто не услышит. Здесь территория, свободная от модераторов. Модераторы - отрыжка тоталитаризма, их ждет смерть.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 25 авг 2015, 03:25
Алекс
tupos писал(а):Источник цитаты Если фаза была присоединена на корпус, то человека бы не щипало, а ударило током. УЗО, если оно исправно, при такой ситуации отключило цепь в любом случае. На моей практике был аналогичный случай, узо отработало.

Дом деревянный, полы сухие, покрашенные. Почему сразу должно было ударить током? Пробоя на землю, через человека, как такового не было. Ради интереса меняли диф. на заведомо исправный - результат тот же. А в Вашем случае другие были факторы.

Подключение УЗО в TN-C

Добавлено: 25 авг 2015, 05:15
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Это очень серьезно, если берутся правила, скажем, для ВЛ и применяются для КЛ. Это называется подмена понятий и в дискуссии считается неприличным.

Требования к PEN одинаковы.

А так уже троллизмом пахнуло