Подключение УЗО в TN-C

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:05

Кактус писал(а):Источник цитаты групповое УЗО

Хотел на каждый приемник свое :blush:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 16:11

Кактус писал(а):Источник цитатыИ что? ант@нио ставит УЗО для стиралки и п/м т.е. делает линии от УЗО к розеткам ШТЕПСЕЛЬНЫМ! в которые и будет это включено.
Одно УЗО на одну розетку ... это я не учел ... хозяина понимаю. :pardon:
А тут может я не понял, но тогда п.1.7.80
Нет ... этот пункт, тупо, только для трех фаз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:13

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты на одну розетку

Не просто розетку....а одну находящуюся в ванной,а вторую в кухне :wink:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 16:16

ант@нио писал(а):Источник цитаты Хотел на каждый приемник свое

Он сумасшедший.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:21

elalex писал(а):Источник цитаты Он сумасшедший.

Пощему?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 16:28

ант@нио писал(а):Источник цитатыНе просто розетку....а одну находящуюся в ванной,а вторую в кухне :wink:
а чото не врублюсь ... что этот пункт разрешает с розетками? Защитный провод должен быть или нет? ... не ясно как то!
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 15 апр 2016, 16:28

ант@нио писал(а):Источник цитаты Хотел на каждый приемник свое

дело личное, но нецелесообразное для именно данных потребителей можно и одно общее, а можно и вообще одну линию на оба "девайса", в общем есть варианты :yes:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 16:30

ант@нио писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Он сумасшедший.

Пощему?
Не обращай внимания ... он негодяй! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:34

Кактус писал(а):Источник цитаты а можно и вообще одну линию на оба "девайса"

С начало нужно уговорить заказчика купить его :mad:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 16:58

ант@нио писал(а):Источник цитаты Пощему?

У него что, все остальное нормально, и некуда деть деньги? Реле напряжения есть?
Хочет брендовое электромагнитное УЗО типа А на каждую розетку? Это не тот ли, у которого инфаркт от цен УЗО? Или он считает лучше бюджетное УЗО на каждую розетку?
Или у нас все перемешалось?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 17:00

elalex писал(а):Источник цитаты
ант@нио писал(а):Источник цитаты Пощему?

У него что, все остальное нормально, и некуда деть деньги? Реле напряжения есть?
Хочет брендовое электромагнитное УЗО типа А на каждую розетку? Это не тот ли, у которого инфаркт от цен УЗО? Или он считает лучше бюджетное УЗО на каждую розетку?
Или у нас все перемешалось?
Да, да ... лично у Вас всё перемешалось ... :lol:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 15 апр 2016, 17:03

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Нет ... этот пункт, тупо, только для трех фаз.

TOPMO3, пожалуйста (как знаток ПУЭ) покажите мне пункт ПУЭ правил установки УЗО для однофазного питания в системе TN-C? И это не сарказм, а способ выявить истину. В чем в данном случае отличия, ведь УЗО не реагирует на перекос фаз в 3-х фазке, ни на падение/превышение напряжения в 1-но фазке, а тупо работает на утечку?
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 17:03

elalex писал(а):Источник цитаты Или у нас все перемешалось?

Короче.....чел,купил стиралку и п.м.,нужно ему подключить их к щиту,он категорически отказывается ставить УЗО,грит вполне хватит АВ 10А,т.к. в паспорте написано,что гарантия сохраняется,только при аппарате защиты на 10А. Я ему,утверждаю,что в паспорте должно быть и написано,что подключение девайса только к розетке с з.к......а т.к. РЕ проводника нет,хочу поставить ему УЗО.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 17:03

elalex писал(а):Источник цитаты Реле напряжения

Это вообще его добьет.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 17:06

Короче надо чтоб было и сцуко ооочень бюджетно.
Провода и те по верх обоев потяну в кабель-канале............шробить это ж целый ремонт потом...........ооохх
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 15 апр 2016, 17:23

ант@нио, а зачем табэ тогда этот гемор? Хозяин барин - как считает правильным, так и сделай. Я не думаю, что твоя выгода от установки УЗО вместо АВ превышает 300-500р. Или можешь пойти "методом от противного"(психология), (многих людей это заставляет задуматься) т.е. так и говори: "я не настаиваю, поставлю Вам АВ 10А и расстанемся, но если произойдет непредвиденное, то не стоит себя винить за то, что Вас предупредили и рекомендовали сделать более совершенный метод защиты, но Вы этого не сделали - никто не виноват" только своими словами изложите.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 17:31

ант@нио писал(а):Источник цитаты очень бюджетно

Обычная постановка вопроса. Конечно, в коробах.


ант@нио писал(а):Источник цитаты он категорически отказывается ставить УЗО

Считаете, не сумасшедший, да еще и негодяй, если есть семья?
У меня таких большинство. Рассказываю о правилах, сравниваю стоимости его жизни и УЗО, предлагаю не спешить на тот свет, не надеяться на авось. Многие соглашаются на бюджетный вариант - РЕ (без короба) от стояка и электронное УЗО типа АС.
Кто не соглашается, того мне не жаль. Я сделал все, что смог.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 17:32

Кактус писал(а):Источник цитатыTOPMO3, пожалуйста покажите мне пункт ПУЭ правил установки УЗО для однофазного питания в системе TN-C?
А Вам выше данного пункта (п.1.7.145.) не достаточно, что ли?
Запрещено пропускать провода, имеющие в названии буквы РЕ, ... через коммутирующие аппараты (рубильники, автоматы, УЗО, дифы и т.д. и т.п.).
Надеюсь не забыли, что тама тока фаза и пен, в наличии. :wink:
Кактус писал(а):Источник цитатыВ чем в данном случае отличия, ведь УЗО не реагирует на перекос фаз в 3-х фазке, ни на падение/превышение напряжения в 1-но фазке, а тупо работает на утечку?
Как понял, Вы спрашиваете про п.1.7.80.
Имеется в виду, что если у Вас (к примеру) трехфазный потребитель питался от трех фаз (пусть лет 10 ... кипятильник какой нить или ещё что) от 4_ех проводки ... и Вы вздумали защитить, его, еще через УЗО (хотелка такая) ... тупо поставить в разрыв, НИЗЯ!, надо тянуть еще провод (пятый), с верхних клемм питающего автомата.
Т.е. опять же заставляют переходить на TN-C-S.

[quote="Кактус"]Источник цитаты...(как знаток ПУЭ)... вот никогда сие не утверждал! Спасиб канечно, за комплимт. :blush:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 15 апр 2016, 18:01

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А Вам выше данного пункта (п.1.7.145.) не достаточно, что ли?

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Надеюсь не забыли, что тама тока фаза и пен, в наличии.

перечитал и ничего не изменилось: "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей."
Парируйте.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Как понял, Вы спрашиваете про п.1.7.80.

Я не спрашиваю про данный пункт, но Вы заявляете, что это только для 3-х фазных цепей (потребителей), но вот по "стояку МКД" или по ВЛ идет 3-х фазка, а в дом/квартиру заходит 1 из фаз и PEN, так я прошу показать мне пункт ПУЭ запрещающий/разрешающий/рекомендуемый.... пункт ПУЭ правил установки УЗО для однофазного питания в системе TN-C?
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 18:23

Кактус писал(а):Источник цитатыперечитал и ничего не изменилось: "...за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей."
Парируйте.
Дык ... выше писал, что тоже это место, мне, не понятно ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыа чото не врублюсь ... что этот пункт разрешает с розетками? Защитный провод должен быть или нет? ... не ясно как то!
Разберемся ... :wink:


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Как понял, Вы спрашиваете про п.1.7.80.

Кактус писал(а):Источник цитатыЯ не спрашиваю про данный пункт, но Вы заявляете, что это только для 3-х фазных цепей (потребителей)
А я именно его и объяснял ... коли Вы его описали.
Кактус писал(а):Источник цитаты... но вот по "стояку МКД" или по ВЛ идет 3-х фазка, а в дом/квартиру заходит 1 из фаз и PEN, так я прошу показать мне пункт ПУЭ запрещающий/разрешающий/рекомендуемый.... пункт ПУЭ правил установки УЗО для однофазного питания в системе TN-C?
Имеется только запрещающий пункт ... я его Вам называл/объяснял (п.1.7.145.) ... Вам не достаточно?
Первую половину я понял ... про розетки нет. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!