Подключение УЗО в TN-C

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 27 мар 2016, 09:12

Кактус писал(а):Источник цитаты TOPMO3, конечно Вы меня поймали, потому что я не поставил "(ковычки) , конечно же в ,большинстве ВЛ система TN-C, но есть повторное заземление на столбах и в ЩК делается переход на TN-C-S.
Блин! ... Да не ловил я Вас ... нафиг мне это надо ... просто смысл, написанного, могло обмануть новичка в электрике ... предположил что "опечатка" ... и всё!
Меня никогда не задевает ... когда поправляют.
Нет большого позора в незнании ... оно имеется, в нежелании знать!
Последний раз редактировалось TOPMO3 27 мар 2016, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 27 мар 2016, 10:33

Вот чо нарыл ...
Александр Шалыгин писал(а):Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ...
это один из "творцов" ПУЭ ... начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения.
Вот как получается ... в ПУЭ (правила для электриков и не только) прямо не написали ... людям смущение! :negative:
Палучается этот господин гарантирует качество кабелей СИП ... при них мона на TN делать.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 27 мар 2016, 11:40

Александр Шалыгин писал(а):Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты

Что за бред?

Магистраль ВЛ-0,4 кВ выполняется проводами сечением минимум 35 мм кв, ПУЭ же рекомендует и вовсе принимать сечение ВЛ-0.4 кВ не менее 50 мм кв.

Безопасность ВЛ-0,4 кВ может быть не обеспечена обрывом PEN проводника. Обрыв может быть как от стихии, так и от человеческого фактора, например при проезде грузовика с поднятым кузовом.

В этом плане СИП в разы надежнее, как кабель, оборвать 1 жилу просто невозможно.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 27 мар 2016, 14:38

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты хоть вероятность одновременного - пробоя на корпус и выхода из строя защитного аппарата, мизерна, но она есть

Да это не одновременно на практике ломается. Сначала выйдет из строя УЗО которое никогда не тестируют жильцы тестовой кнопкой. Патом в эксплуатации той же стиральной машинке соприкоснется токопроводящие части с корпусом машинки. Вот и попали под удар. А так одновременно редкость. Но тоже может произойти.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2016, 16:12

Александр Шалыгин писал(а):Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты
tupos писал(а):Источник цитатыЧто за бред?
Безопасность ВЛ-0,4 кВ может быть не обеспечена обрывом PEN проводника. Обрыв может быть как от стихии, так и от человеческого фактора, например при проезде грузовика с поднятым кузовом.
В этом плане СИП в разы надежнее, как кабель, оборвать 1 жилу просто невозможно.
Извините ... мне кажется смысл сказанного этим начальником и Вами ... ни чем не отличаются ... только про "бред" не понял. :sorry:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 28 мар 2016, 16:20

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению

Почитайте требования к PEN проводнику. Кроме того начальник перепутал понятия механическая прочность с механической защитой. Потому и бред
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2016, 17:23

tupos писал(а):Почитайте требования к PEN проводнику. Кроме того начальник перепутал понятия механическая прочность с механической защитой. Потому и бред
Имхо ... Ваша ошибка в том, что всё его высказывание разделили на две части ... бред получается когда их коментировать/рассматривать по отдельности.
Основная мысля ... "если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению,"(с)
Расшифровка определения ... как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена."(с)
Резюме (вывод результата) ... "В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ..."(с)
:pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 28 мар 2016, 18:13

TOPMO3, читайте ПУЭ, а ни каких-то там "начальников"
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2016, 19:31

tupos писал(а):Источник цитаты TOPMO3, читайте ПУЭ, а ни каких-то там "начальников"
К чему это Ваше указание?
Таки ... все равно с ним не согласны, что ли? :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Pavel » 28 мар 2016, 20:08

tupos писал(а):Источник цитаты Магистраль ВЛ-0,4 кВ выполняется проводами сечением минимум 35 мм кв, ПУЭ же рекомендует и вовсе принимать сечение ВЛ-0.4 кВ не менее 50 мм кв.

:biggrin: Может быть...где-нибудь... у меня вот за окном болтается на ветру 16 кв мм крученого алюминия. А на счет ТТ согласен с "начальником"!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2016, 20:22

Pavel писал(а):Источник цитаты...А на счет ТТ согласен с "начальником"!
Дык ... тут у Вас нет выбора ... по причине отсутствия противостояния и разногласий ... надо с обоими соглашаться! :lol:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Pavel » 28 мар 2016, 20:36

Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. (С) Монтер Мечников.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 28 мар 2016, 22:16

Pavel писал(а):Источник цитаты у меня вот за окном болтается на ветру 16 кв мм крученого алюминия

Сфотайте для прикола, только со столбом и изоляторами (для примерной прикидки). Я вот что-то сомневаюсь про 16мм2.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 29 мар 2016, 04:43

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты К чему это Ваше указание?

Pavel писал(а):Источник цитаты Может быть...где-нибудь... у меня вот за окном болтается на ветру 16 кв мм крученого алюминия

ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)

Учитывая данный факт, и путаницу в понятиях механическая прочность и механическая защита, можно сделать вывод, что человек просто не понимает о чем пишет

По поводу ТТ, я еще в прошлом году в соответствующей теме написал по этому поводу: viewtopic.php?p=3359#p3359
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение mastervictor » 29 мар 2016, 11:08

Кактус писал(а):Источник цитаты Я вот что-то сомневаюсь про 16мм2.

Не сомневайся! :wink:
(я могу тебе километры таких линий показать!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 29 мар 2016, 11:45

Pavel писал(а):Источник цитаты полном

Бывает и при частичном.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение A.Li » 29 мар 2016, 16:31

Нужно ли УЗО для обычного гаража в гаражном кооперативе (хочется по уму) где стоит автомобиль и хранится канистра с бензином и масла :smile: (всё-таки относится к пожаро опасным помещениям и с обоих сторон через кирпич соседние гаражи) ? Всё таки дорогая штука. Если нужен то :
Обычная двупроводка 220В. Поставил в гараже метал.щит и в нём пока счётчик, АВ и скоро будет реле напряжения УЗМ-51М с вольтметром (контактор нужен ?).
Оборудование в гараже: встроенный 220В обогрев автомобиля, освещение, периодическое использование: э/сварка(планирую купить), перфоратор, болгарка, э/вентилятор обычный и с обогревом, масляный радиатор, возможно установлю старый холодильник. Вродь как усё.
Мой вариант УЗО:
1. 30мА
2. 2Р
3. хороший бренд
4. э/механическое а не электронное
5. 63А ( запас для э/сварки) окей ?
6. дорогой тип А (не знаю - в перечисленном оборудовании есть импульсный ток ?) или АС ?

И ишо слышал про УЗИП - актуально или нет ?
Заранее Спасибо друзья.
Последний раз редактировалось A.Li 31 мар 2016, 22:30, всего редактировалось 3 раза.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение mastervictor » 30 мар 2016, 12:05

A.Li писал(а):Источник цитаты 63А ( запас для э/сварки) окей ?

Это же какая сварка то? (инвертором 4 варил=АВ-16А,резать не пробовал)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 30 мар 2016, 12:13

mastervictor писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты 63А ( запас для э/сварки) окей ?

Это же какая сварка то? (инвертором 4 варил=АВ-16А,резать не пробовал)
Имхо ... на всяк "пожарный" лучше 25А.
Вдруг купит на 200А. и "пятёркой" захочет. :smile:
Я сам тоже на 25А. поставил (хотя имею только на 160А ) ... пробовал как то резать "тройкой", не вышибало!

з.ы. а вдруг, под словом "сварка" , он имел в виду трансформаторную сварку? :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение mastervictor » 30 мар 2016, 12:19

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты хотя имею только на 160А

Да,у меня то же на 160А.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Имхо ... на всяк "пожарный" лучше 25А.

Ну если он будет варить фермы сутками,можно! :wink:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты пробовал как то резать "тройкой", не вышибало!

Резал и я тройкой,АВ-16А не выбивал! :pardon:
В любом случаи,заменить АВ-16А на АВ-25А,можно в любое время,в течении 5мин,но уж точно не ставить АВ-63А!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )