Подключение УЗО в TN-C

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 09:38

Заметки Электрика, Целесообразней, с точки зрения достоверности показаний, это делать одному участнику, дабы исключить человеческий фактор (вы измеряете штангелем - другой линейкой).
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 10 дек 2015, 10:07

Кактус писал(а):Источник цитаты Назревает противостояние - слежу

Что?Я спорить ни с кем не собираюсь, если касательно у УЗО у других они одинаковы пусть будет так. По крайней мере самолично вскрывал у IEK и ekf контактная группа у разных номиналов была разная. Но тут может быть факт и не добросовестности производителя или еще какие причины. Это все же бюджетные аппараты. Для себя сделал вывод из этих линеек, что производитель данных фирм рассчитывают силовые контакты все же под номинал аппарата. Но это ни как не мешает его эксплуатировать в сети по правилам.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 11:02

Константин, Тут не вопрос спора. Вы говорите одно, tupos говорит обратное, при одном производителе iek, хотелось бы понять где истина.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 10 дек 2015, 12:47

Кактус писал(а):Источник цитаты хотелось бы понять где истина.

Истина где-то рядом.. :biggrin:
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 13:22

Константин, Хотелось бы, что бы выползла наружу, ну хоть чуть-чуть :lol:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 14:16

Истина у каждого своя!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Rokoal » 20 дек 2015, 16:01

tupos писал(а):Источник цитаты edusch, еще раз повторяю: ставьте УЗО. Работать будет без заземления. Инфа, 149%. Посудите сами: если бы для надежной работы УЗО требовалась земля, то УЗО бы выпускали с тремя или с пятью полюсами. Но ведь выпускают двух и четырехполюсные УЗО.

По вашему при пробое фазы на корпус у которого нет земли УЗО отключится? Без прикосновения человека к корпусу.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 20 дек 2015, 16:26

Rokoal писал(а):Источник цитаты По вашему при пробое фазы на корпус у которого нет земли УЗО отключится? Без прикосновения человека к корпусу.

Нет, не отключится.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Rokoal » 01 мар 2016, 12:41

http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-usta ... eniya-tn-c советую всем почитать, читать до конца. Я уже. Какие мысли?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 01 мар 2016, 15:48

Rokoal писал(а):Источник цитаты Какие мысли?

Лаборатория несет бред.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2016, 12:06

elalex писал(а):Источник цитаты Лаборатория несет бред.
Как я понял, лаборатория вообще против УЗО, т.е. предлагает людям жить (пока) по схеме (а) или (б) (не знаю, как чаще применено).
А Вы, какой вариант выбираете/предлагаете?
Если с УЗО ... сечение стояковых, для Вас критичны (или пофиг)?
Вложения
666.jpg
Последний раз редактировалось TOPMO3 03 мар 2016, 09:36, всего редактировалось 3 раза.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Андрей Ingener » 02 мар 2016, 13:01

В старом фонде , где нет отдельно приложенного провода РЕ лучше применять схему В
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 02 мар 2016, 13:31

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты какой вариант выбираете/предлагаете?

TN-C, 3 провода в квартиру.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если с УЗО ... сечение стояковых, для Вас критичны (или пофиг)

Мне пофиг, хоть 2,5кв. Лучше это, чем ничего. Какой есть, такой и будет.
Конечно, люди должны ждать обрыва ноля. Лучше пусть ставят реле напряжения и делают ТТ.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение A.Li » 02 мар 2016, 13:58

elalex писал(а):Источник цитаты делают ТТ

(не нашёл форум про ТТ но подвернулось как-раз ). На Ваш взгляд достаточно ли безопасна ТТ от арматуры в панельном многоквартирном доме (ведь арматура наверняка имеет связь и с канашкой и с водопровод.трубами которые во многом металлические в старом фонде). ? Конечно автоматика защищает. Но могут и некоторые жильцы не иметь надёжной автоматики и заземлиться к арматуре (у нас у некоторых ещё пробки в ЩЭ - нет гарантии что не жучки...и если вдруг напруга на корпус э/прибора и в арматуру на которой и Вы и другие ?). Помню сантехники матюгались в подвале на жильцов, под домом осматривая корозию на водопровод.трубах, что кто-то заземлился на трубы(она же и арматура)
Мне это интересно в связи с предстоящим переходом на ТТ - выбираю между арматурой (что прельщает из-за простоты) и монтажом своего отдельного КЗ с подъёмом на третий этаж - пока держусь на монтаже своего КЗ но ...анализирую
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Восток » 02 мар 2016, 16:47

A.Li писал(а):Источник цитаты Мне это интересно в связи с предстоящим переходом на ТТ -


А может лучше все же перейти на IT, поставить на вводе в квартиру разделительный трансформатор киловатт этак на 5.
Установите прибор контроля изоляции к примеру Ф4106.
А если серьезно не играйте с огнем. А то спички вам уже дали.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 02 мар 2016, 18:10

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А Вы, какой вариант выбираете

Я по прежнему сторонник варианта "С" (с доработкой (хотя не пойму почему ему присвоена буква "с", а не "г")), а так конечно же "В", и ни в коем не "Б", а "Д" так вообще о чём (ну только с бодуна можно представить такую схему - н.п. ЩЭ в нем розетка (для вкл. лампочки или чаго еще) и в ней же сделано разделение PEN - БРЕД!!!
Последний раз редактировалось Кактус 02 мар 2016, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 02 мар 2016, 18:15

A.Li писал(а):Источник цитаты безопасна ТТ от арматуры в панельном многоквартирном доме

Я бы не советовал так делать, это какое-то "недоразумение". Своё "заземление" Вы сможете оценивать и визуально и практически, а арматура соединенная х.з. с чем и х.з как лично у меня не вызывает "положительных эмоций" ИМХО.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение A.Li » 02 мар 2016, 18:53

Восток писал(а):Источник цитаты не играйте с огнем. А то спички вам уже дали.

Что Вы называете огнём ? Провести свой КЗ ? Что в этом опасного ? Или считаете что не нужно мне вообще самому заниматься электрикой ? Но позно батюшка, всё в полном ходу...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение A.Li » 02 мар 2016, 19:03

Кактус писал(а):Источник цитаты Я бы не советовал так делать, это какое-то "недоразумение". Своё "заземление" Вы сможете оценивать и визуально и практически, а арматура соединенная х.з. с чем и х.з как лично у меня не вызывает "положительных эмоций" ИМХО.

Ув.Кактус, почему Вы не пишите ЭТО elalexу ? Почему тогда Вы и другие с ним не спорите а даёте повод брать пример. Это его идея и он так делает клиентам как он пишет (он для Вас не авторитет ?), которую я обдумываю, но остановлюсь на ней если пойму что достаточно низкое сопротивление у заземлённой арматуры и безопасно для всех. Для этого и обсуждаем.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 02 мар 2016, 19:14

A.Li писал(а):Источник цитаты он для Вас не авторитет ?

НЕТ.
А ответ был для Вас (моё личное мнение).
Кактус-devil :diablo: .