Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 18 окт 2015, 05:43

elalex писал(а):Источник цитаты Да, система TN-C неправильная. Лучше пускай остается неправильная TN?

Найдите отличие системы TN от системы TN-C.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 18 окт 2015, 05:51

tupos писал(а):Источник цитаты отличие системы TN от системы TN-C

В TN нет защитного проводника, в ТN-С разделение PEN на РЕ и N произведено в этажном щите. Картинка TN-C нарисована в ПУЭ.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 18 окт 2015, 05:57

elalex писал(а):Источник цитаты В TN нет защитного проводника, в ТN-С разделение PEN на РЕ и N произведено в этажном щите. Картинка TN-C нарисована в ПУЭ.

Нет никаких разделений в TN-C. Нулевые и защитные проводники присоединены под отдельные зажимы. Система TN - это источник питания - распредустройство трансформаторной подстанции
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 18 окт 2015, 17:21

tupos писал(а):Источник цитаты Нулевые и защитные проводники присоединены под отдельные зажимы.

Все равно оба отходят от PEN на этажном щите. Отдельного стояка РЕ нет.
Вложения
TN-C.gif
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 20 окт 2015, 17:41

tupos писал(а):Источник цитаты Нулевые и защитные проводники присоединены под отдельные зажимы.

Вот тут не совсем уверен? Разобрать?
elalex писал(а):Источник цитаты
Все равно оба отходят от PEN на этажном щите. Отдельного стояка РЕ нет.

Полностью согласен.
Вложения
ЩЭ - PEN.jpg
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 21 окт 2015, 00:09

Кактус писал(а):Источник цитаты Разобрать?

Можно не разбирать, а откусить защитный проводник и пересоединить на новый контакт. Но лучше разобрать, почистить и соединить раздельно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 21 окт 2015, 14:10

В заключительный раз напишу, не присоединяйте вы к PEN проводнику этажного щитка РЕ проводник - хорошего от этого не будет, не забывайте про возможные обрывы/недостаточные контакты PEN проводника в других этажных щитках.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 21 окт 2015, 14:33

tupos писал(а):Источник цитаты В заключительный раз напишу, не присоединяйте вы к PEN проводнику этажного щитка РЕ проводник - хорошего от этого не будет, не забывайте про возможные обрывы/недостаточные контакты PEN проводника в других этажных щитках.

Я уже писал, что, согласно рекомендациям, подключать PE к ЩЭ не буду. Но что означает ваше высказывание: "недостаточные контакты PEN проводника в других этажных щитках"? (про обрывы была тема, но Вы сочли её вообще "нецелесообразной")
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 21 окт 2015, 14:36

Кактус писал(а):Источник цитаты (про обрывы была тема, но Вы сочли её вообще "нецелесообразной")

Где?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 21 окт 2015, 14:50

tupos писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты (про обрывы была тема, но Вы сочли её вообще "нецелесообразной")

Где?

Имею ввиду именно TN-C.
Вот: viewtopic.php?t=267
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение A.Li » 09 дек 2015, 18:06

Допустим АВ 10А и УЗО 16А - всё нормально, а если поставить УЗО 25А или 32А - что изменится ?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 09 дек 2015, 18:49

A.Li писал(а):Источник цитаты Допустим АВ 10А и УЗО 16А - всё нормально, а если поставить УЗО 25А или 32А - что изменится ?

Ничего-для системы электропитания.
Если конструктивно рассматривать то пропускная мощность силовых контактов на УЗО.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение A.Li » 09 дек 2015, 19:05

Если ничего т.е. реакция на утечку одинаковая то почему УЗО разные по току ? Можно тогда просто сделать универсальное УЗО большого номинала (чего-то я недопонял)
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 09 дек 2015, 19:24

A.Li, контактная группа одинакова у УЗО на 16 и 100 А. А вот трансформаторы тока разные.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 09 дек 2015, 20:32

tupos писал(а):Источник цитаты контактная группа одинакова

Силовые контакты тоже отличаются. Разберите парочку если есть они даже по площади пятна контакта визуально отличимые. По крайней мере у бюджетных от ЭКФ и iek так.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение tupos » 09 дек 2015, 20:59

Константин писал(а):Источник цитаты Силовые контакты тоже отличаются

В том то и дело что не отличаются. Как и у автоматов.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 08:23

Константин писал(а):Источник цитаты Силовые контакты тоже отличаются. По крайней мере у бюджетных от ЭКФ и iek так

tupos писал(а):Источник цитаты Контакты УЗО, которые я вскрывал (ИЭК), имеют одно и то же сечение и расчитаны на длительно-допустимый ток 63 А.

Назревает противостояние - слежу :smile:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Заметки Электрика » 10 дек 2015, 08:53

В любом случае нужно вскрывать и смотреть...могу пожертвовать УЗО на 16 (А). К сожалению, на 40, 50 и 63 (А) нет лишних в наличии :pardon:

P.S. По этому вопросу отдельную тему можно открыть.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 09:04

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты могу пожертвовать УЗО на 16 (А)

А какой смысл, если сравнивать не с чем? Как раз и нужно взять УЗО разных производителей и разных номиналов, вскрывать, мерить и т.д. Составлять таблицу по производителям и ТХ аппаратов с фото подтверждением. Думаю возможности такой (по крайней мере у участников данного форума) нет. :smile:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Заметки Электрика » 10 дек 2015, 09:13

Кактус писал(а):Источник цитаты А какой смысл

Смысл в том, что я предложил УЗО с номиналом 16 (А) от IEK (ВД1-63). Возможно у Вас есть лишние УЗО от IEK с другими номиналами. Вот и сравним.