Что с автоматом ?

Сообщение АЛК23 » 17 фев 2016, 13:33

Здравствуйте! Автомат ЕКФ под пломбу 4х полюсной 40А стоит на в воде перед счетчиком ,делаю замеры тестером до автомата,с верху куда СИП подходит 1ф-230в.,2ф-227в.,3ф-231в., нормально,делаю замеры снизу,1ф-175в.,2ф-178в.,3ф-305в. ,меж фазное на всех от 380-400.
Что за ерунда,кто знает? :help:
В связи с этим сгорело электронное реле насоса. :sad:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение elalex » 17 фев 2016, 13:36

АЛК23 писал(а):Источник цитаты ЕКФ

Это дерьмо, а не торговая марка.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение ПАВ » 17 фев 2016, 13:46

Попробуйте пару раз щелкнуть и снова измерить. А вообще, сильно много. Нагрузка при этом какая?
В жизни все не так, как на самом деле...
АЛК23
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 13:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение АЛК23 » 17 фев 2016, 14:00

Щелкнул,замерил,стала норма ,как до автомата,так и после,нагрузка кател 3ф, 8квт. Замер делал при выкл. котле. Это было вчера,сегодня снова тоже самое,автомат заменил.
А чего много то ?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение ПАВ » 17 фев 2016, 14:09

Потому, что контактного/переходного сопротивления много и разного! И нагрева вы не заметили? А должно быть.
В жизни все не так, как на самом деле...
АЛК23
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 13:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение АЛК23 » 17 фев 2016, 14:18

Нагрева как такового не было,чуть теплый,не более того. Что может быть ,автомат касячный или есть ещё какие предположения?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение Константин » 17 фев 2016, 14:47

АЛК23 писал(а):Источник цитаты Что может быть ,автомат касячный

Так точно!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение tupos » 17 фев 2016, 16:38

АЛК23 писал(а):Источник цитаты 1ф-230в.,2ф-227в.,3ф-231в., нормально,делаю замеры снизу,1ф-175в.,2ф-178в.,3ф-305в.

elalex, неужели вас не насторожило? А ведь приведенные данные указывают на ничто иное как недостаточный контакт нулевого провода или иначе "обрыв" нуля.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение mastervictor » 17 фев 2016, 18:56

Сегодня вот такой вскрывал,из за окиси механизма,один контакт плохо прилегал,соответственно подгорел,на выходе давал 15В!
Вложения
85175025_1_1000x700_avtomaticheskiy-vyklyuchatel-a-3134-starokonstantinov.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение Восток » 18 фев 2016, 03:36

АЛК23 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Автомат ЕКФ под пломбу 4х полюсной 40А стоит на в воде перед счетчиком


А что там делает автомат 4 полюсный, перед счетчиком.
В цепи PEN проводника не должно быть коммутационных аппаратов.

По поводу автомата, при плохом контакте обычно слышен характерный звук.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение mastervictor » 18 фев 2016, 08:56

Восток писал(а):Источник цитаты при плохом контакте обычно слышен характерный звук.

+1
Под нагрузкой,должен быть акустический эффект!(в начальной стадии горения контактов)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение ПАВ » 18 фев 2016, 09:58

Та странно как-то - при таком падении 50 вольт и хть паре ампер греться все должно прилично, и шкварчать.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение elalex » 18 фев 2016, 10:05

tupos писал(а):Источник цитаты не насторожило?

Нет, пока не насторожило. Непонятно, относительно чего "измерения снизу".
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение Константин » 18 фев 2016, 10:14

ПАВ писал(а):Источник цитаты Та странно как-то - при таком падении 50 вольт и хть паре ампер греться

Да нагрелся он у него
АЛК23 писал(а):Источник цитаты чуть теплый

.Просто у автоматики ВА47 есть шахта для выброса газов, через неё он хорошо охлаждается если температура окружающего воздуха довольно низкая.Да если рукой щупать с верху он теплый то возле контактов явно будет горячее.
Последний раз редактировалось Константин 18 фев 2016, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение tupos » 18 фев 2016, 16:19

elalex писал(а):Источник цитаты Нет, пока не насторожило. Непонятно, относительно чего "измерения снизу".

Очень жаль. Измерение снизу показывает, что от ТП все в порядке, а вот со стороны потребителя проблемы, а именно с соединением нуля. И именно на зажиме автомата. И марка автомата здесь не причем - виноват тот, кто как следует не вставил жилу провода и протянул зажимы автомата. Зажим грелся, затем пластик корпуса "просел" и контакт N внутри АВ пропал.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение Константин » 18 фев 2016, 18:31

tupos, Не только такая может быть причина. Я на своей практике скажу, что не один десяток прям в магазине менял таких аппаратов. То не включались откидывая ручки управления в состояние отключено пока аппарат к верх тормашками не перевернешь. То также выпал один из полюсов после первых двух коммутаций. То также как в описании посетителя нашего форума не дожимали силовые контакты аппарата трещит и греется после первого включения.
К тому же добавлю, если не протянули зажимы на аппарате то в том месте будут тепловые воздействия(почернеет или покоречнивеет пластик). А наш автор любезно об этом ничего не говорит, следственно это будет заводским дефектом сборки аппарата.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение tupos » 18 фев 2016, 19:14

Константин, из всего перечисленного соглашусь только с этим:
Константин писал(а):Источник цитаты не включались откидывая ручки управления в состояние отключено

встречается, но не часто.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение Константин » 18 фев 2016, 19:25

tupos писал(а):Источник цитаты из всего перечисленного соглашусь только с этим:

Знал бы, что вы не видели остальные перечисленные мной дефекты снимал бы видео, что бы показать вам. Ну вы покидать этот ресурс случайно не собираетесь? в последствии работы насобираю такой видеоматерьял. Посмотрите и ознакомитесь.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение tupos » 18 фев 2016, 19:28

Константин, мне встречалась такая неисправность модульных АВ при отключении, как "залипание" одного из полюсов во включенном положении. Но такое встретилось лишь однажды
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Что с автоматом ?

Сообщение Константин » 18 фев 2016, 19:36

tupos писал(а):Источник цитаты мне встречалась такая неисправность модульных АВ

tupos, Вы не подумайте на меня плохо я не давлю на вас. Это издержки профессии. Возможно по роду деятельности мне больше приходиться устанавливать подобных аппаратов чем вам. Если по-другому выразиться их больше проходит через мои руки. Поэтому вам такое не попадалось. Притом знаете у нас население не приветствует бредовую аппаратуру. Еле еле как заставляешь ставить хотя бы в качестве вводного коммутационного аппарата бренд фирмы. Остальные же оперативную берут бютжетку в виде ЭКФ,ИЕК,ДЕКРАФТ,ТДМ и т.д.