Подключение токовых цепей к УКРМ

Вопросы по рубильникам, выключателям нагрузки, пакетным выключателям, разъединителям, изоляторам, сборным шинам и прочему низковольтному оборудованию до 1000 (В).
Skymax
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 05:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение токовых цепей к УКРМ

Сообщение Skymax » 17 фев 2016, 07:07

Доброго времени суток!На предприятии имеется РУ 0,4 кВ состоящее из двух секций, на каждую секцию поставили УКРМ (устройство компенсации реактивной мощности). Каждая УКРМ состоит из четырех конденсаторных батарей, управляет ими контроллер Schneider NR6. Предполагается что продолжительное время обе секции 0,4 кВ будут секционированы, питание от одного ввода. В этом случае на контроллер течет ток с суммирующего ТТ(заводится фаза А с ввода и секционника). Но подключены токовые цепи на суммирующем ТТ встречно, т.е из суммарного тока ввода "вычитается" ток через секционик. Соответственно как-бы оба контроллера работают независимо, каждый видит только свой ток. Собственно вопрос! Правильно ли это в данном режиме работы РУ 0,4 кВ, не должны ли цепи включаться согласно и тогда контроллер ввода откуда идет питание становится ведущим? Вопрос возник из-за того , что по каждой секции потребляется реактивная мощность около 20 кВар, которой не хватает чтобы УКРМы подключили каждый свою батарею, но если бы один из них стал ведущим, то он бы уже видел 40 кВар, и компенсировал эту мощность. Снизу прилагаю схему подключения УКРМ. ССылка на схему https://yadi.sk/i/grj9ukrKoxihJ

Вернуться в «Низковольтное электрооборудование (до 1000В)»