Испытания сварочных трансформаторов

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Sardvent
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 11:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов

Сообщение Sardvent » 16 фев 2016, 11:43

Здравствуйте! Как правильно произвести испытания сварочных аппаратов на 220В и 380В? Какой нормативный документ используется?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов.

Сообщение tupos » 16 фев 2016, 13:20

Sardvent, ПУЭ 1.8.16.

Я думаю, достаточно будет провести испытание изоляции.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Sardvent
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 11:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов.

Сообщение Sardvent » 16 фев 2016, 13:37

Если испытываем однофазный аппарат:
первичная обмотка: A-N, A-PE, N-PE
вторичная: A-N
и первичную со вторичной между собой???
Sardvent
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 11:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов.

Сообщение Sardvent » 16 фев 2016, 14:25

т.е.
А-а А-n
N-a N-n
PE-a PE-n
Валерий!
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 18:54
Репутация: 1
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов

Сообщение Валерий! » 29 окт 2018, 19:01

tupos писал(а):Sardvent, ПУЭ 1.8.16.

Я думаю, достаточно будет провести испытание изоляции.

Подскажите(для проверки инспектором ростехнадзора) эти испытания может проводить свой электрик цеховой с соответствующим допуском и с последующей записью в журнале или надо вызывать лабораторию аккредитованную с последующей выдачей протокола?
ANT
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 12:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов

Сообщение ANT » 31 окт 2018, 13:26

Валерий! писал(а):Источник цитаты
tupos писал(а):Sardvent, ПУЭ 1.8.16.

Подскажите(для проверки инспектором ростехнадзора) эти испытания может проводить свой электрик цеховой с соответствующим допуском и с последующей записью в журнале или надо вызывать лабораторию аккредитованную с последующей выдачей протокола?

Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. У Вашего электрика в удостоверении должна быть запись о допуске к проведению спец работ. Для выдачи протокола должна быть аккредитованная лаборатория.
Валерий!
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 18:54
Репутация: 1
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов

Сообщение Валерий! » 01 ноя 2018, 08:06

ANT писал(а):Источник цитаты У Вашего электрика в удостоверении должна быть запись о допуске к проведению спец работ.

Спасибо!
а какая именно формулировка,"допущен к испытаниям повышенным напряжением"?
простой электрик прошедший обучение работе с мегаомметром и имеющий соответствующую запись в удостоверении не годится?
ANT писал(а):Источник цитаты Для выдачи протокола должна быть аккредитованная лаборатория.

требование к проверке сварочного оборудования-раз в полгода
а есть необходимость в полугодовом привлечении испытателей эл.лаборатории или достаточно протокола перед вводом в работу,а последующие испытания можно проводить своими силами(специально обученным электриком,с последующей записью в соответствующем журнале в цеху?
ANT
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 12:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов

Сообщение ANT » 02 ноя 2018, 09:05

Валерий! писал(а):
ANT писал(а):Источник цитаты У Вашего электрика в удостоверении должна быть запись о допуске к проведению спец работ.

Спасибо!
а какая именно формулировка,"допущен к испытаниям повышенным напряжением"?
простой электрик прошедший обучение работе с мегаомметром и имеющий соответствующую запись в удостоверении не годится?
ANT писал(а):Источник цитаты Для выдачи протокола должна быть аккредитованная лаборатория.

требование к проверке сварочного оборудования-раз в полгода
а есть необходимость в полугодовом привлечении испытателей эл.лаборатории или достаточно протокола перед вводом в работу,а последующие испытания можно проводить своими силами(специально обученным электриком,с последующей записью в соответствующем журнале в цеху?

Электрику необходимо пройти обучение по программе "проведение измерений с применением мегаомметра". Оформить проверку знаний, где необходимо указать это и выпустить распоряжение о том, что он прошел обучение, проверку знаний и допушен к работе с мегаомметром. В удостоверении сделать обычную запись о внеочередной проверке знаний. Единственное протокол вы выдать всё же не сможете. Возможно вышеперечисленного и будет достаточно + запись в журнале
Валерий!
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 18:54
Репутация: 1
Контактная информация:

Испытания сварочных трансформаторов

Сообщение Валерий! » 03 ноя 2018, 14:17

ANT писал(а):Источник цитаты Возможно вышеперечисленного и будет достаточно + запись в журнале

хотелось бы поточнее,уж больно штрафы инспекторов ростехнадзора кусаются в последнее время...

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей