Оформление наряда-допуска

Вопросы-ответы по основным нормативно-техническим документам.
Аватара пользователя
DaaN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:17
Репутация: 2
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение DaaN » 11 фев 2016, 21:15

tupos писал(а):Источник цитаты DaaN, вот еще в потверждение моих слов:
выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил;

5.14. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям.

В вашем случае эту графу наряда не заполняете. Я вам уже из двух источников информацию привел

Дико извиняюсь за непонятливость с первого раза, просто не мной такой порядок заведен оформления нарядов.
Вот и пытаюсь аргументировано сначала для себя разобраться. С вышестоящим начальством тяжеловато общаться в понятиях логики, нужно по законам и правилам.
А ведь очень много читал этот пункт и так не мог его правильно понять :-( Только сейчас и дошло что по сути это (оперативный персонал и подготовка рабочих мест, разрешение на подготовку) для станций и энергосбытовых (владельцев электроустановок, ГПП и т.п.) действует. Стыдненько стало...
И в довесок. Получается у нас (в аэропорту) вся подготовка-то отражается в таблице "меры по подготовке раб. мест"? И пустыми же нельзя оставлять в наряде строки? надо прочерки тогда?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение tupos » 11 фев 2016, 21:17

DaaN, прочерки наверное лучше
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
DaaN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:17
Репутация: 2
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение DaaN » 11 фев 2016, 21:25

tupos писал(а):Источник цитаты DaaN, прочерки наверное лучше

Т.е. получается пункт 5.14 отсылает к ПТЭСС?
А то что мы энергосетевая компания никак не влияет? По сути мы только транспортировку осуществляем. Ни покупаем, ни продаем.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 11 фев 2016, 22:23

tupos писал(а):Источник цитаты Вы себе противоречите

Где?
tupos писал(а):Источник цитаты Рабочее место уже подготовил персонал электросетей, моя задача проверить правильность подготовки и допуститься.

Вы производите свои отключения,устанавливаете свои оперативные ПЗ,при необходимости ПЗ на рабочем месте,огораживаете.....
DaaN писал(а):Источник цитаты Просто как перечень что надо отключить и заземлить

В наряде вегда указываются меры,необходимые для подготовки РМ!Даже если это не ваше оборудование!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 11 фев 2016, 22:25

DaaN, Если интересно,могу на почту кинуть скан пояснений,по заполнению наряда-допуска!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение tupos » 12 фев 2016, 05:14

mastervictor писал(а):Источник цитаты Вы производите свои отключения,устанавливаете свои оперативные ПЗ,при необходимости ПЗ на рабочем месте,огораживаете.....

Я же вам объяснил - РМ подготовлено отключениями и установкой ПЗ в ТП. У себя я могу заотключаться и заогораживаться, но толку от этого не будет никакого, если не выполнить отключение и заземление КЛ в ТП...
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение tupos » 12 фев 2016, 05:15

mastervictor писал(а):Источник цитаты DaaN, Если интересно,могу на почту кинуть скан пояснений,по заполнению наряда-допуска!

Всем кидайте
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 12 фев 2016, 09:57

tupos писал(а):Источник цитаты Всем кидайте

Кидай в л/с мыло.
И ответь на л/с,третий день жду!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 12 фев 2016, 10:19

tupos писал(а):Источник цитаты Я же вам объяснил - РМ подготовлено отключениями и установкой ПЗ в ТП.

Я,как сети,отключу у себя ближайший к вам линейный РЛНД-10,при необходимости,установлю ПЗ,за РЛНД-10 в вашу сторону,о чем ваи будет сообщено!Вы в свою очередь,выводите свою ТП в ремонт,что надо отключаете,где надо заземляете!
И все мероприятия,необходимые для подготовки РМ,и свои и наши,вы указываете в своем наряде!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 10:20

mastervictor писал(а):Источник цитаты
tupos писал(а):Источник цитаты Мне, как потребителю требуется выполнить оконцевание кабеля во ВРУ. Куда я буду обращаться? Правильно в электросетевую компанию. Разрешение на подготовку, допуск к работам и включение электроустановки по окончанию работ будет выполнять электросетевая компания.

Не согласен!Сети выполнят отключение и заземление со своей стороны,по вашей заявке,ВСЕ!
Дальше сами готовте РМ,допускайтесь........

Солидарен. Сети выполнили необходимые отключения питания и заземления а вы со своей стороны готовите РМ с допуском и т.п. Чей-то сети полезут Вас допускать на ваше же ВРУ?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение tupos » 12 фев 2016, 10:38

mastervictor писал(а):Источник цитаты Я,как сети,отключу у себя ближайший к вам линейный РЛНД-10,при необходимости,установлю ПЗ,за РЛНД-10 в вашу сторону,о чем ваи будет сообщено!Вы в свою очередь,выводите свою ТП в ремонт,что надо отключаете,где надо заземляете!И все мероприятия,необходимые для подготовки РМ,и свои и наши,вы указываете в своем наряде!

Вообще, балансовая сети-потребитель окачивается на разъединителе. Соответственно и отключение разъединителя выполнят сети с установкой ПЗ - оно обязательно, вы должны знать. Но, перед отключением потребитель должен снять нагрузку с трансформатора. Что потребителю еще готовить?
И вопрос в другом был: у потребителя нет диспетчера, он работает с ОДС сетей. И то в части оставления заявки на отключение и включение после полного окончания работ.

Или такой пример: мне нужно работать в ЩС-1 питающегося от ВРУ-1. Электроустановка моя - для получения разрешения на подготовку РМ и допуска звонить диспетчеру сетей? Конечно нет.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение Восток » 12 фев 2016, 10:54

DaaN
Я вам рекомендую почитать эту книгу. В инете ее можно скачать.
Настольная книга энергетика А.И. Панфилов В.И. Энговатов
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 12 фев 2016, 11:18

tupos писал(а):Источник цитаты Или такой пример: мне нужно работать в ЩС-1 питающегося от ВРУ-1. Электроустановка моя - для получения разрешения на подготовку РМ и допуска звонить диспетчеру сетей? Конечно нет.

Конечно нет!
Выписывайте наряд,подготавливайте РМ,допускайтесь.....
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 12 фев 2016, 11:20

tupos писал(а):Источник цитаты Вообще, балансовая сети-потребитель окачивается на разъединителе.

А если ТП и разъединитель ваши?
(ответ выше писал!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 12 фев 2016, 12:03

tupos, смотри л/с!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение tupos » 12 фев 2016, 15:40

mastervictor писал(а):Источник цитаты А если ТП и разъединитель ваши?(ответ выше писал!)

И в этом случае мне как потребителю не нужно уведомлять ОДС сетей, единственно, что подготовку РМ будем производить самототльно
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
DaaN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:17
Репутация: 2
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение DaaN » 12 фев 2016, 15:51

mastervictor писал(а):Источник цитаты
tupos писал(а):Источник цитаты Вы себе противоречите

Где?
tupos писал(а):Источник цитаты Рабочее место уже подготовил персонал электросетей, моя задача проверить правильность подготовки и допуститься.

Вы производите свои отключения,устанавливаете свои оперативные ПЗ,при необходимости ПЗ на рабочем месте,огораживаете.....
DaaN писал(а):Источник цитаты Просто как перечень что надо отключить и заземлить

В наряде вегда указываются меры,необходимые для подготовки РМ!Даже если это не ваше оборудование!

Да меры указывать это понятно. А вот в таблице разрешение на подготовку рабочих мест-то что писать? Если нет оперативно-диспетчерского управления пустой и оставляю (с прочерками) эту графу. Так я теперь понимаю?
А скан вышлите. Почту в л/с скину.
Аватара пользователя
DaaN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:17
Репутация: 2
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение DaaN » 12 фев 2016, 16:00

А вообще речь идет о допуске на рабочее место. И место это у меня, в моей ТП, где мне также надо произвести вывод ячейки в ремонт, что есть сложные переключения уже. По сути-то должен вывести ячейку в ремонт посредством переключений отдельный человек, так?
Ну выкатят на ГПП ячейку по наряду, как надо оформленному. А мне свою выкатывать без разрешения лица ответственного за выдачу разрешений на подготовку рабочих мест?
Т.е. по сути меня в заблуждение вводит термин "рабочее место". Где работаю, там и рабочее место. Будь-то даже КЛ в поле (муфту монтирую)....
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 12 фев 2016, 17:50

tupos писал(а):Источник цитаты И в этом случае мне как потребителю не нужно уведомлять ОДС сетей,

Ни ОДС,ни ОДГ сетей!
У вас свои ответственные за безопасное производство работ!С ними и работаете!
DaaN писал(а):Источник цитаты А вот в таблице разрешение на подготовку рабочих мест-то что писать? Если нет оперативно-диспетчерского управления пустой и оставляю (с прочерками) эту графу. Так я теперь понимаю?

Да что вы уперлись в диспечерскую то?!Читайте,кто может исполнять эти обязоности!В чьем управлении находится электро установка!(в магазине у ЧП-это будет сам ЧП-ответственный за электрохозяйство!)
DaaN писал(а):Источник цитаты А скан вышлите. Почту в л/с скину.

Смотри мыло!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Оформление наряда-допуска

Сообщение mastervictor » 12 фев 2016, 17:56

DaaN писал(а):Источник цитаты И место это у меня, в моей ТП, где мне также надо произвести вывод ячейки в ремонт, что есть сложные переключения уже.

"сложные переключения",согласно ПТЭ,выполняются по БП,программам переключения и ТБП!
DaaN писал(а):Источник цитаты По сути-то должен вывести ячейку в ремонт посредством переключений отдельный человек, так?

Это сделает один человек,по командам вышестоящего оперативного персонала,либо оперативная пара по БП,или.......!
DaaN писал(а):Источник цитаты Ну выкатят на ГПП ячейку по наряду, как надо оформленному.

Работы на выкатной тележке,если заперты двери................ работы выполняются по распоряжению!(один из видов работ выше 1 кВ,которые можно выполнять по распоряжению!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)»

Кто сейчас на конференции