ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
----------------------------------------------------------------Недавно я был на семинаре OBO Bettermann
http://www.obocom.ru/ .Считаю, у них лучше всего поставлена учеба.
Там ключевой была фраза "Дайте молнии дорогу, иначе она найдет ее сама". Я задал вопрос об объединении защитного заземления и молниезащитного. Ответ был такой: "Если не объедините их сами, их объединит молния". При этом:
-Предлагается 2 вида объединения: двумя соединителями разной длины или через искровой разрядник.
-Часть молнии из молниезащитного заземления зайдет по защитному заземлению в здание и аппаратуру в нем, и аппаратура должна быть к этому готова (УЗИП на входе). Я тоже боялся этого, но оказалось, этого не избежать даже разделением заземлений. Конечно, электрику дико и странно узнать, что по заземлению в дом заходит молния, но придется смириться.
По сообщению Базеляна, ведущего специалиста по молниезащите в России, молния, заходящая в заземление молниезащиты, отыскивает все проводящие пути в землю. И если на сравнительно небольшом (30-40м) расстоянии находится отдельное защитное заземление, молния пробивает в земле канал к нему, объединяя оба заземления.
Поэтому, если есть сильное желание электрически рассоединить оба заземления, предлагается сделать их достаточно далеко друг от друга (не менее 50м по горизонтали или вертикали), и заземляющие проводники (в земле) обоих - выполнить изолированным токоотводом, скажем OBO isCon® от OBO Bettermann, пригодного для прокладки в грунте.