Шкафы управления: электродвигателями, освещением

Наглядные примеры в виде фото и видео отчетов по электромонтажу квартир, домов, коттеджей, магазинов, офисов и прочих помещений.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы управления: электродвигателями, освещением

Сообщение tupos » 18 авг 2015, 14:46

Строим шкаф управления электродвигателем с переключением звезда-треугольник. Подскажите, нормируется ли время разбега двигателя при подключении "звезда"?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Время разбега двигателя

Сообщение elalex » 19 авг 2015, 01:37

tupos писал(а):Источник цитаты нормируется ли время разбега

Нормируется. За время разбега двигатель не должен сгореть, и вся норма.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Время разбега двигателя

Сообщение ПАВ » 19 авг 2015, 07:45

Наверно, зависит от многих факторов, начиная с мощности, и вряд ли есть есть точные данные. На итальянской системе испытания грунтов, которую обслуживал, переход со звезды на треугольник при мощности мотора 10 кВт и гидронасоса в нагрузке происходил по реле времени где-то за 3...5 секунд.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Время разбега двигателя

Сообщение tupos » 19 авг 2015, 09:45

Нашел в старом издании ручную схему и время работы на звезде - от 3 до 10 с
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Время разбега двигателя

Сообщение tupos » 12 сен 2015, 14:19

В общем, сделали шкаф управления с переключением звезда-треугольник, 160А
Вложения
zt3.jpg
zt2.jpg
zt1.jpg
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Время разбега двигателя

Сообщение tupos » 14 сен 2015, 20:57

Кстати, это не первый подобный шкаф. Года три назад делали более сложную схему, хотя и на меньший ток (100 А) - с дифференицальной токовой защитой. В новой шкафу схему упростили и удешевили установкой теплового реле. В качестве контроля параметров сети поставили РНПП-311.

Вот предыдущая схема
Вложения
shyd_big.jpg
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Время разбега двигателя

Сообщение tupos » 14 сен 2015, 21:03

Да, по поводу дифзащиты накопился кое-какой опыт по эксплуатации (не только в описанной выше схеме). В двух словах - вещь отличная.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Станции управления и защиты э/двигателей

Сообщение Андрей Ingener » 15 сен 2015, 04:26

Не видно заземления монтажной панели :wink: , у вас вся щитовка из бюджетки собирается?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Станции управления и защиты э/двигателей

Сообщение tupos » 15 сен 2015, 05:00

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Не видно заземления монтажной панели , у вас вся щитовка из бюджетки собирается?

МП крепится к корпусу четырьмя омедненными шпильками с гайками с зубчатой пресс-шайбой, надежный контакт обеспечивается. По поводу "бюджетки" - эти щиты никогда не были дешевыми, про именитый фирмы я вообще молчу - изготовь на них изделие и у нас его никто не купит
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение Андрей Ingener » 15 сен 2015, 07:00

Ясно по поводу бюджетки, я на всякий случай панель тоже землю :wink:
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение tupos » 15 сен 2015, 07:16

Андрей Ingener, как раз три года назад мы стали устанавливать шину РЕ на кронштейне на МП. На верхнем фото это видно (стоят 125А шины 8х12 14/2), в остальных случаях при таких токах ставим ШМТ 20х3 и выше
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение Андрей Ingener » 15 сен 2015, 07:28

Аннологично ставлю шмт и на землю и на ноль
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение tupos » 16 сен 2015, 15:01

Вот еще сегодня закончил изделие - станция управления и защиты для промышленного насоса.

Станция управления построена с дифференциальной токовой защитой, блок защиты позволяет точно отстроить его на номинальный ток от 5 до 50А. Блок защиты контролирует все параметры сети, изоляцию проводов отходящей линии с электродвигателем, а так же сухой ход.
Данная схема предназначена для работы с бесбашенками, для датчиков уровней требуется небольшая переделка. Разработана универсальная схема переключения типов датчика, но пока не внедрена.
Оперативная панель не просто для красоты или безопасности - на ней установлен переключатель режимов работы (ручное, автоматическое управление) и данная панель прижимает промежуточные реле - так как их розетки не имеют фиксирующих скоб и реле от срабатывания контактора зачастую вываливается из гнезда. Панель подключается через разъем. Панель заземлена.
Цепь управления датчика - 24 В 50 Гц.
Монтаж получился в этот раз достаточно плотным, я бы даже сказал тесным.
Вложения
shud3.jpg
Вид со снятой оперативной панелью
shud2.jpg
Вид на тыльную сторону оперативной панели
shud1.jpg
Общий вид щита с открытой дверцей
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение tupos » 16 сен 2015, 19:37

Добавил описание
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение Андрей Ingener » 16 сен 2015, 20:28

Мда.…, тесновато конечно, негде разгуляться :yes: , наверно на скору руку собирался, монтаж не причесан
А что помешало переключатель вывести на дверцу шкафа?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение tupos » 16 сен 2015, 20:36

Андрей Ingener, если убрать проводники от трансформаторов тока, то вполне себе причесан, проложен в жгуте. А у ТТ завод использует ШВВП и длину его я не уменьшал.
По поводу переключателя - как вы должны были заметить, шкаф со степенью защиты IP 54, установка коммутационной аппаратуры на дверце нежелательна
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение mastervictor » 17 сен 2015, 08:54

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты монтаж не причесан

Он наверняка будет выглядеть хуже,когда в него заведут отходящие кабеля!
И тогда первичный монтаж,на фоне этих кабелей,станет ровнее! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение tupos » 19 сен 2015, 16:34

Сегодня смонтировали щит управления звезда-треугольник. Запуск электродвигателя привода вентилятора зерносушилки. Ток на "звезде" 214 А, 5 секунд для разбега показалось маловато, увеличили до 10 с. При переключении на "треугольник" ток установился на уровне 70 А, при номинале 140 А.
Вложения
shudzt2.jpg
Электродвигатель
shudzt1.jpg
Щит на месте установки
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение tupos » 19 сен 2015, 16:49

Заказчика заставили заменить провод ЛЭП на СИП. До этого провод ЛЭП - А(С)-25, а на ответвлении к вводу - четыре кабеля КГ 3х4+0 (!). От ТП четыре пролета. С такими проводами запуск э/двигателя был не возможным, и штатный щит управления сгорел в уголь.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Станции управления и защиты электродвигателей

Сообщение Андрей Ingener » 19 сен 2015, 18:15

Брно самопальное?
Зимой снегом не засыпет или это пока пробный вариант?

Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»