Сообщение Константин » 07 фев 2016, 14:08

A.Li писал(а):Источник цитаты почему дома мы не ложим кабель с экраном

При прокладке используйте металлорукав и заземлите его. Вот вам и будет экран для любого провода и кабеля. Если в производстве появиться например NYM экранированный то я глубоко сомневаюсь, что он будет стоить дешевле чем если проложить NYM не экранированный в металлорукаве.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение A.Li » 07 фев 2016, 17:09

Константин писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты почему дома мы не ложим кабель с экраном

При прокладке используйте металлорукав и заземлите его. Вот вам и будет экран для любого провода и кабеля. Если в производстве появиться например NYM экранированный то я глубоко сомневаюсь, что он будет стоить дешевле чем если проложить NYM не экранированный в металлорукаве.


В инете видел кабель ВВГнгЭ силовой которого нет в наших конторах - с таким не надо мучиться с металлорукавом. Но вопрос остался открыт - как всё-таки ПРАВИЛЬНО заземлить экран ( металлорукав ) ? Как я считаю просто к шине РЕ ( которая не соединяется с нулём ) куда подключены и все жилы РЕ силовых кабелей квартиры ...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Константин » 07 фев 2016, 17:31

A.Li писал(а):Источник цитаты как всё-таки ПРАВИЛЬНО заземлить

Подключив его к ЗУ. А там будет ли он соединен с нейтралью или нет все зависит от выбранной системы заземления на объекте. ТТ-нейтраль не будет подключена к местному заземлению. TN-C-S-будет ,TN-S-также будет но уже на ТП. По крайней мере какую бы систему заземления вы бы не выбрали экран будет работать пока ЗУ исправно.
Если выбираете безопасную систему заземления для этих целей то тут только ТТ ибо она в прицепи и разрабатывалась для объектов с большим риском поражения электрическим током.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение A.Li » 07 фев 2016, 17:40

ЗУ - это моими словами шина РЕ про которую я написал в прошлом посту ?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение ПАВ » 07 фев 2016, 18:19

A.Li писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты почему дома мы не ложим кабель с экраном

При прокладке используйте металлорукав и заземлите его. Вот вам и будет экран для любого провода и кабеля. Если в производстве появиться например NYM экранированный то я глубоко сомневаюсь, что он будет стоить дешевле чем если проложить NYM не экранированный в металлорукаве.


В инете видел кабель ВВГнгЭ силовой которого нет в наших конторах - с таким не надо мучиться с металлорукавом. Но вопрос остался открыт - как всё-таки ПРАВИЛЬНО заземлить экран ( металлорукав ) ? Как я считаю просто к шине РЕ ( которая не соединяется с нулём ) куда подключены и все жилы РЕ силовых кабелей квартиры ...


Еще раз- от чего и что собираетесь экранировать? Это- раз. Фтарое- металлорукав все-таки ради механической защиты или как экран? И третье, это уже как догма или как угодно- плохая земля никогда и ни от чего не спасла.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Константин » 07 фев 2016, 18:25

A.Li писал(а):Источник цитаты ЗУ - это моими словами шина РЕ про которую я написал в прошлом посту ?

Нет. ЗУ-Это Заземляющие Устройство.
ЗУ.jpg
Электрод-сборное зу.jpg
Подробно Дмитрий описал здесь http://zametkielectrika.ru/kontur-zazemleniya/
Ваша шина РЕ должна быть подключена к нему. Если этого нет то ваша шина является всего лишь местом соединения проводов ни более того.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Константин » 07 фев 2016, 18:34

ПАВ писал(а):Источник цитаты Еще раз- от чего и что собираетесь экранировать? Это- раз. Фтарое- металлорукав все-таки ради механической защиты или как экран?

A.Li писал(а):Источник цитаты кабель ВВГнгЭ


Уже выбран экранированный кабель. А речь тут подымалась о так называемых результирующих излучений.
ПАВ писал(а):Источник цитаты плохая земля никогда и ни от чего не спасла.

Об этом и так известно и речи об этом никто не ведет.
Последний раз редактировалось Константин 07 фев 2016, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Rumato » 07 фев 2016, 18:36

A.Li писал(а):Источник цитаты Как я считаю просто к шине РЕ ( которая не соединяется с нулём ) куда подключены и все жилы РЕ силовых кабелей квартиры ...

Еще раз объясняю, в многоквартирном доме нет и не может быть чистой РЕ, там есть только зануление. Где это РЕ соединяется с нолем зависит от проекта, но это обязательно есть.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Константин » 07 фев 2016, 18:42

Rumato писал(а):Источник цитаты Еще раз объясняю, в многоквартирном доме нет и не может быть чистой РЕ

Что такое чистая РЕ? Указывайте пожалуйста систему заземления.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Rumato » 07 фев 2016, 18:49

Константин писал(а):Источник цитаты
Rumato писал(а):Источник цитаты Еще раз объясняю, в многоквартирном доме нет и не может быть чистой РЕ

Что такое чистая РЕ? Указывайте пожалуйста систему заземления.

ТТ
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Константин » 07 фев 2016, 18:56

Rumato писал(а):Источник цитаты там есть только зануление

А тут вы наверно имеете в веду TN-C. Хочу не согласиться. На вновь возводимых объектах монтируется TN-C-S. Также реконструируется на старых TN-C на TN-C-S при замене ВРУ здания. Так, что не на всех объектах подрят смонтирована TN-C. Какая система заземления на объекте в данном случаи многоквартирного дома лучше абоненту уточнит у управляющей компании.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Rumato » 07 фев 2016, 19:01

Константин,
Хоть TN-C, хоть TN-C-S, хоть TN-S все равно рабочий ноль связан с защитным нулем, это не чистое заземление которое будет работать только на экранирование.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Константин » 07 фев 2016, 19:20

Rumato, Да в системах заземления TN-C-S, TN-S он работает не только экранацию. Но работать будет, пока ЗУ в хорошем состоянии. ТТ тоже не является каким-то идеалом качеству для экранации. И в ней не чем не лучше будет экранированному кабелю чем в TN-C-S, TN-S. Единственное будет безопаснее например при обрыве нейтрали. Корпуса электроприемников в этом случаи не окажутся под опасным напряжением. Также как и экран кабеля.
Аватара пользователя
xAlex
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:13
Репутация: 8
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение xAlex » 07 фев 2016, 22:52

elalex писал(а):Источник цитаты Вай-фай - вай-фаем, а нужно сделать компьютерную разводку сетевым кабелем по всей квартире
Соглаcен, но не все идут на это ибо WiFi большинству за глаза.

elalex писал(а):Источник цитаты Впервые слышу. Раньше было - только к колонкам.
Дык время не стоит на месте. А продают ышшо кабеля (штепсель -> C7 / штепсель -> C13), на замену штатных телевизионных. Улучшают-с по отзывам картинку.

ПАВ писал(а):Источник цитаты про аудиофилов не стоит начинать, там свои мухи в голове, и много, начиная со строгой ориентации кабеля- звуковой ток должен бежать туда, а не оттуда, провода должны быть прогреты, и проч. и проч...
Мне эта тема аудиофильские заморочки напомнила. Экран - ради экрана. Вкладывание денег за ради того, что возможно не почувствуется и не увидится/услышится. Но это дело каждого. Я так-то аудиофилией в слабой форме переболел )
УЗО? ДИФ? Ничто не может защитить Вас, если Вы идиот.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 08 фев 2016, 00:41

ПАВ писал(а):Источник цитаты плохая земля

Это какая? Неужели та, которая 500-800 Ом? Значит, Японию и Южную Европу спасает, а кого-то другого - нет?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 08 фев 2016, 00:46

Константин писал(а):Источник цитаты Об этом и так известно и речи об этом никто не ведет.

Это полная брехня, и об этом веду речь я.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 08 фев 2016, 00:50

Кстати, в 16-этажных ж/б домах я часто делаю ТТ от арматуры. Сегодня, например, тоже.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 08 фев 2016, 04:43

elalex писал(а):Источник цитаты Кстати, в 16-этажных ж/б домах я часто делаю ТТ от арматуры. Сегодня, например, тоже.

Если можно поподробнее - в каком месте, как присоединяете, чем проверяете...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 08 фев 2016, 07:53

Леопольд писал(а):Источник цитаты Если можно поподробнее - в каком месте, как присоединяете, чем проверяете

Проверяется ламповым пробником между фазой и арматурой. Если горит - значит заземлено.
Присоединяю там, где обнаруживаю при раскопках бетона. Попадается мелкая арматура (5мм) в ямках монтажных коробок и скопления толстого железа в углах потолков. Мелкую арматуру зачищаю от ржавчины, смазываю маслом и к ней покрепче прикручиваю заземляющий проводник, в толстом железе нарезаю резьбу и ставлю винт.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение ПАВ » 08 фев 2016, 08:47

elalex писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты плохая земля

Это какая? Неужели та, которая 500-800 Ом? Значит, Японию и Южную Европу спасает, а кого-то другого - нет?

Это та, которая не выполняет своих функций, а в контексте темы "экранированный кабель" та, что будет излучать, и только. Ведь базар с экраном не об электробезопасности вроде?