Система заземления ТП 10/0,4 кВ

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТП 10/0,4 кВ

Сообщение tupos » 04 фев 2016, 19:52

По поводу систем заземления ТП 10/0,4 кВ, выбор не велик - TN. Остальные системы заземления (TN-C-S, TN-S, TT) сооружает потребитель.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 04 фев 2016, 20:14

Не статистика-ИМХО.
У 90% ТП,выход в 4 провода! То есть потребитель получает TN-C.
Потребитель может сделать TN-C-S,TT, либо оставить TN-C!
И только самые современные техприсоединения и ТП выдодут TN-S,в пять жил!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение tupos » 04 фев 2016, 20:24

mastervictor писал(а):Источник цитаты И только самые современные техприсоединения и ТП выдодут TN-S,в пять жил!

Реализуемо только кабельными линиями
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 08:50

tupos писал(а):Источник цитаты Реализуемо только кабельными линиями

Прям как в Сочи!Только там кабеля/СИП в 4 жилы! :wink:
Хотя устанавливали новые БКТП.
tupos писал(а):Источник цитаты выбор не велик - TN.

С не допичатал?Или я что то не понял?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение tupos » 05 фев 2016, 10:12

mastervictor писал(а):Источник цитаты Или я что то не понял?

tupos писал(а):Источник цитаты Остальные системы заземления (TN-C-S, TN-S, TT) сооружает потребитель.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 10:18

tupos, как такового же нет-TN?
Имеется:
TN-C
TN-C-S
TN-S
TT
IT
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение tupos » 05 фев 2016, 10:35

mastervictor, ну как нет TN? Есть. В самом начале главы 1.7 о данной системе рассказывается. Буквы С, С-S, S - это лишь производные
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 10:45

tupos, это не все?
Вложения
заземление.png
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 10:45

Пошел читать!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение tupos » 05 фев 2016, 14:21

mastervictor,
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:

Система TN - нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

TN - это источник питания
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 19:18

tupos писал(а):Источник цитаты Система TN - нейтраль источника питания глухо заземлена,

В ТТ так же-глухозаземленная,не!?
IT-через разделительный трансформатор.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Сообщение tupos » 06 фев 2016, 05:25

mastervictor,
•система TT — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника

IT - изолированная нейтраль: встречается у передвижных электроприемников - генераторов
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Системы заземления

Сообщение tupos » 06 фев 2016, 10:28

Здесь, кстати ошибки, система TN-C: viewtopic.php?p=8622#p8622 На рисунке в разрыв PEN проводника поставили автомат
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Системы заземления

Сообщение mastervictor » 06 фев 2016, 10:57

tupos писал(а):Источник цитаты На рисунке в разрыв PEN проводника поставили автомат

Да,я обратил на это внимание! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Системы заземления

Сообщение mastervictor » 06 фев 2016, 11:09

tupos писал(а):Источник цитаты система TN-C

Я так понимаю,согласно п.1.7.135(по умолчанию) N можно коммутировать?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение mastervictor » 09 фев 2016, 18:02

elalex писал(а):Источник цитаты Посмотрите на картинке Рис. 1.7.2, какие провода идут к потребителю при TN-C. Раньше удалось загрузить ее на форум, теперь не получилось. Расширение .odg
Вложения
3.png
4.png
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Кактус » 09 фев 2016, 18:32

Что вы спорите - я раньше ещё говорил, что есть всего просто 3 системы заземления TN,TT и IT, а TN имеет подсистемы TN-C, TN-S и TN-C-S, таким образом их 5 по существу и 3 по факту!!!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение mastervictor » 09 фев 2016, 18:54

Кактус писал(а):Источник цитаты таким образом их 5 по существу
Вложения
заземление.png
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Кактус » 09 фев 2016, 20:08

mastervictor, Иии..TN с подсистемами, TT и IT, что не так то?
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Кактус » 17 фев 2016, 17:56

A.Li писал(а):Источник цитаты 1.Некоторые плохо смотрели ПУЭ. Посмотрите на картинке Рис. 1.7.2, какие провода идут к потребителю при TN-C. Раньше удалось загрузить ее на форум, теперь не получилось. Расширение .odg
2.Только фаза и ноль - это TN.

Каюсь. Согласен.


Ну и зря. Покажите мне схему ЧИСТОЙ TN!? (даже если смотреть на рис. 1.7.2, то видно, что к потребителю идут 2 проводника и 3 в случае тупого зануления) Так что 2 провода в хату это TN-C. Я уже писал, что для меня есть только 3 системы TN, ТТ и IT, только TN это общее и заключается в ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтрали в отличие от IT и заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника в отличие от ТТ, но чистой TN нет, а есть подсистемы TN-C, TN-C-S, TN-S.
Кактус-devil :diablo: .

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции