Страница 1 из 2
Система заземления ТП 10/0,4 кВ
Добавлено: 04 фев 2016, 19:52
tupos
По поводу систем заземления ТП 10/0,4 кВ, выбор не велик - TN. Остальные системы заземления (TN-C-S, TN-S, TT) сооружает потребитель.
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 04 фев 2016, 20:14
mastervictor
Не статистика-ИМХО.
У 90% ТП,выход в 4 провода! То есть потребитель получает TN-C.
Потребитель может сделать TN-C-S,TT, либо оставить TN-C!
И только самые современные техприсоединения и ТП выдодут TN-S,в пять жил!
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 04 фев 2016, 20:24
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты И только самые современные техприсоединения и ТП выдодут TN-S,в пять жил!
Реализуемо только кабельными линиями
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 05 фев 2016, 08:50
mastervictor
Прям как в Сочи!Только там кабеля/СИП в 4 жилы!
Хотя устанавливали новые БКТП.
С не допичатал?Или я что то не понял?
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 05 фев 2016, 10:12
tupos
tupos писал(а):Источник цитаты Остальные системы заземления (TN-C-S, TN-S, TT) сооружает потребитель.
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 05 фев 2016, 10:18
mastervictor
tupos, как такового же нет-TN?
Имеется:
TN-C
TN-C-S
TN-S
TT
IT
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 05 фев 2016, 10:35
tupos
mastervictor, ну как нет TN? Есть. В самом начале главы 1.7 о данной системе рассказывается. Буквы С, С-S, S - это лишь производные
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 05 фев 2016, 10:45
mastervictor
tupos, это не все?
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 05 фев 2016, 10:45
mastervictor
Пошел читать!
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 05 фев 2016, 14:21
tupos
mastervictor,
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
Система TN - нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
TN - это источник питания
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 05 фев 2016, 19:18
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Система TN - нейтраль источника питания глухо заземлена,
В ТТ так же-глухозаземленная,не!?
IT-через разделительный трансформатор.
Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Добавлено: 06 фев 2016, 05:25
tupos
mastervictor,
•система TT — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
IT - изолированная нейтраль: встречается у передвижных электроприемников - генераторов
Системы заземления
Добавлено: 06 фев 2016, 10:28
tupos
Здесь, кстати ошибки, система TN-C:
viewtopic.php?p=8622#p8622 На рисунке в разрыв PEN проводника поставили автомат
Системы заземления
Добавлено: 06 фев 2016, 10:57
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты На рисунке в разрыв PEN проводника поставили автомат
Да,я обратил на это внимание!
Системы заземления
Добавлено: 06 фев 2016, 11:09
mastervictor
Я так понимаю,согласно п.1.7.135(по умолчанию) N можно коммутировать?
Экранированный кабель
Добавлено: 09 фев 2016, 18:02
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Посмотрите на картинке Рис. 1.7.2, какие провода идут к потребителю при TN-C. Раньше удалось загрузить ее на форум, теперь не получилось. Расширение .odg
Экранированный кабель
Добавлено: 09 фев 2016, 18:32
Кактус
Что вы спорите - я раньше ещё говорил, что есть всего просто 3 системы заземления TN,TT и IT, а TN имеет подсистемы TN-C, TN-S и TN-C-S, таким образом их 5 по существу и 3 по факту!!!
Экранированный кабель
Добавлено: 09 фев 2016, 18:54
mastervictor
Экранированный кабель
Добавлено: 09 фев 2016, 20:08
Кактус
mastervictor, Иии..TN с подсистемами, TT и IT, что не так то?
Экранированный кабель
Добавлено: 17 фев 2016, 17:56
Кактус
A.Li писал(а):Источник цитаты 1.Некоторые плохо смотрели ПУЭ. Посмотрите на картинке Рис. 1.7.2, какие провода идут к потребителю при TN-C. Раньше удалось загрузить ее на форум, теперь не получилось. Расширение .odg
2.Только фаза и ноль - это TN.
Каюсь. Согласен.
Ну и зря. Покажите мне схему ЧИСТОЙ TN!? (даже если смотреть на рис. 1.7.2, то видно, что к потребителю идут 2 проводника и 3 в случае тупого зануления) Так что 2 провода в хату это TN-C. Я уже писал, что для меня есть только 3 системы TN, ТТ и IT, только TN это общее и заключается в ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтрали в отличие от IT
и заземляющего устройства, электрически
независимого от глухозаземленной нейтрали источника в отличие от ТТ, но чистой TN нет, а есть подсистемы TN-C, TN-C-S, TN-S.