Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 30 май 2016, 20:20
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты предложите сначала свой гениальный способ выбора кабеля в магазе

1.Нужно мерять всю бухту и сравнивать ее погонное сопротивление с нормативным.
1.5кв.=12.1 Ом/км
2.5кв.=7.41
4кв.=4.61
6кв.=3.08
10кв.=1.83
Если измерения достаточно точные и не укладываются в таблицу, нужно считать сечения как промежуточные.
2.Кстати, пусть ложат в жилы хоть железо, сопротивление покажет, чего стоит кабель.
Нужно ходить в магазины не со штангелем, а с рулеткой и омметром.

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 31 май 2016, 09:58
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты предложите сначала свой гениальный способ выбора кабеля в магазе

1.Нужно мерять всю бухту и сравнивать ее погонное сопротивление с нормативным.
1.5кв.=12.1 Ом/км
2.5кв.=7.41
4кв.=4.61
6кв.=3.08
10кв.=1.83
Если измерения достаточно точные и не укладываются в таблицу, нужно считать сечения как промежуточные.
2.Кстати, пусть ложат в жилы хоть железо, сопротивление покажет, чего стоит кабель.
Нужно ходить в магазины не со штангелем, а с рулеткой и омметром.

elalex, ну в конце то концов, что Вы говорите, извините пож-та, Вы серьёзно про "Нужно ходить в магазины не со штангелем, а с рулеткой и омметром" - мне что мерять всю бухту и измерять ??? Вы хотите чтобы прямо с магаза в дурдом ??? Давайте здраво говорить как простому человеку а не elalexу выбрать кусок кабеля для домашней проводки, а не организации для ВЛ. Пока знаю только ШТАНГЕН - опротестуйте ДОСТУПНЫМ НОРМАЛЬНЫМ способом а не хайте !!!

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 31 май 2016, 10:15
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты а вообще выбираете для себя кабель ?

Нет,не выбираю!
Зашел в магаз:
-Мне ВВГ 3*2,5,20м.
Отмерили,оплатил,ушел!
Я не хожу в магазин с весами своими,чтоб булку хлеба/сахар/макароны/крупу ................. перевешивать!
Я на ценники то редко смотрю!Если мне нужна весЧ,то я ее покупаю,и какая разница,сколько она стоит!бегать по магазинам,и искать,где на 2р меньше,не мое!Мне время дороже!

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 31 май 2016, 10:38
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты мне что мерять всю бухту и измерять ???

1.Естественно, если хотите достаточно точные измерения. 10м омметром не измерите.
2.Понятно, измерить длину кабеля в бухте - тяжелая, если вообще разрешимая проблема.


A.Li писал(а):Источник цитаты как простому человеку а не elalexу выбрать кусок кабеля для домашней проводки

Покупать в максимально надежном магазине от максимально надежного производителя. Измерения диаметра ничего не дают.


A.Li писал(а):Источник цитаты опротестуйте ДОСТУПНЫМ НОРМАЛЬНЫМ способом а не хайте

Вам пункта 2.2 ГОСТ 22483-2012 недостаточно?

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 31 май 2016, 10:39
A.Li
mastervictor писал(а):Источник цитаты Зашел в магаз:
-Мне ВВГ 3*2,5,20м.
Отмерили,оплатил,ушел!

Странно такой подход не для обывателя а для профи, Вам всё равно какие жилы подсунут ? и насколько соответственно правильно дальнейшее соотношение нагрузки/сопротивление жилы/защита ?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я на ценники то редко смотрю!Если мне нужна весЧ,то я ее покупаю,и какая разница,сколько она стоит!бегать по магазинам,и искать,где на 2р меньше,не мое!Мне время дороже!

Согласен, если разница в десятки рублей а не в сотни ! Но всё равно ...Не бедный однако ! Молодец , деньги есть :biggrin: Давай дружить :wink:

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 31 май 2016, 10:44
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты Естественно, если хотите достаточно точные измерения.

Не смешите
elalex писал(а):Источник цитаты Измерения диаметра ничего не дают.

Не путайте людей. Измерения можно не делать когда УВЕРЕН уже в кабеле.
elalex писал(а):Источник цитаты Вам пункта 2.2 ГОСТ 22483-2012 недостаточно?

Речь не про теорию, а про здравую практику в магазе не граничущую с ненормальностью

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 31 май 2016, 10:47
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты Странно такой подход не для обывателя а для профи, Вам всё равно какие жилы подсунут ?

Да,не вижу большой разницы,между 2,5мм2 и 2,3мм2!Провод кратно взят с запасом!
A.Li писал(а):Источник цитаты если разница в десятки рублей а не в сотни !

Да даже если в тыщу!Но в городе!Это мне 100км откатать,3 часа потерять!
Набуя мне такая экономия?За три часа,я от 3 тыр заработаю!

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 31 май 2016, 11:03
A.Li
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да,не вижу большой разницы,между 2,5мм2 и 2,3мм2!Провод кратно взят с запасом!

это ещё ладно, главное не ВОЗМОЖНОЕ 2кв и меньше !!! не брать же, чтобы с запасом, 4кв на розетки...Не убедили, проверить штангеном всё-же надо, об этом пишет и всеми ув.Заметки Электрика
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да даже если в тыщу!Но в городе!Это мне 100км откатать,3 часа потерять!
Набуя мне такая экономия?За три часа,я от 3 тыр заработаю!

Нибуя себе, давай быстрее уже дружить, для начала по песярику...а ? 3тр мой доход только за неделю макс.

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 31 май 2016, 14:01
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты Не убедили,

Да и не собирался!
A.Li писал(а):Источник цитаты проверить штангеном всё-же надо

Деревня не большая,и сюда явный фуфел возить не будут!И уж мне его продавать!(т.к. меня каждая собака знает)
A.Li писал(а):Источник цитаты 3тр мой доход только за неделю макс.

Не будем мерятся толщиной и длинами! :wink:

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 01 июн 2016, 09:21
A.Li
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не будем мерятся толщиной и длинами!

Оно вон в чём дело то :biggrin:
mastervictor писал(а):Источник цитаты Деревня не большая,и сюда явный фуфел возить не будут!И уж мне его продавать!(т.к. меня каждая собака знает)

Надеюсь. Но всёж иногда доверить но проверить не помешает :wink: ...хотяб для интересу

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 01 июн 2016, 16:28
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты Но всёж иногда доверить но проверить не помешает

Ну глянул в торец,и усё!

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 01 июн 2016, 19:32
gary
Друзья, дайте совет чайнику)
нужно подключить эл. плиту Darina 1B EC 331 606 W, мощность 6,1 кВт. Продается без шнура. В спецификации написано шнур должен быть типа Н05 RR-F3G 2.5 мм, либо типа Н05 RR-F3G 2.5 мм.
Купил шнур ВВГ п 3,4мм 0,66 кВ. И вот закрались сомнения, не то ли купил)). Да, квартира в новостройке, розетка и автомат уже установлены застройщиком.

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 01 июн 2016, 19:53
elalex
gary,
1.Нужно посмотреть, какой установлен автомат и какой кабель. Может быть все, что угодно. Скорее всего автомат подзаборный и ничего Вам не пообещает.
2.Разработчики электрических правил не считают нужным защищать потребителей от электротравм от плиты с помощью УЗО. Если считаете, что жизнь жильцов вашей квартиры дороже $20-30, придется УЗО поставить - или отдельно только для плиты, или для всей квартиры.
3.Заодно оценить общую схему питания квартиры. Ее всегда приходится полностью переделывать.
4.Нужно оценить поставленную розетку на предмет ее мощности.
5.Раз уж купили ВВГ, нужно использовать. Но сечение - на пределе передачи 6кВт. И кабель нигде не должен сильно нагреваться, а за плитой это будет проблематично. И не сильно много и часто крутить кабель.
6.По сильно строгим правилам шнур между розеткой и плитой должен выдерживать не менее 90 градусов.

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 01 июн 2016, 20:56
gary
elalex, ну вы прям напугали, все переделывать! ))
А если фото щитка и розетки пришлю, подскажите?

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 01 июн 2016, 21:11
elalex
gary писал(а):Источник цитаты ну вы прям напугали, все переделывать

Это моя профессия - сначала пугать до такой степени, чтобы заказчик понял свои проблемы, потом предложить их решение и заработать на этом деньги. Зарабатывать деньги на форуме пока не получается, а вот пугаю от души. Последний (сегодняшний) случай:
viewtopic.php?p=16830#p16830
и дальше. То же самое светит и Вам. Выпейте валерьянки, успокойтесь и начнем Ваше обсуждение.

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 02 июн 2016, 05:35
Pavel
ПАВ писал(а):Источник цитаты Они всех так терзают, т.к. еще не встречал точного сечения, все зависит от жадности и полета фантазии производителя.

Пользовался в свое время кабелем КВВГнг 4х1,5 мм, производителя не помню, да и кабель достался по знакомству, так вот там и медь была "медная" и сечение замеренное микрометром показало что-то около 1,7 мм! Вот так!

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 02 июн 2016, 07:47
ПАВ
Добрый у вас производитель, щедрый! По вашим "около 1,7 мм" выходит, что вместо 1,5 мм. кв. он разорил себя и сделал 1,7*1,7*3,14/4=2,268 мм.кв ??? Даже при 1,6 будет 2 мм. кв., так?

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 07 июн 2016, 15:53
gary
elalex, вот зафоткал розетку и щиток)
DSC_1494.JPG

DSC_1495.JPG

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 07 июн 2016, 18:01
Константин
gary писал(а):Источник цитаты розетку и щиток

Покоцали изоляцию при установке на L проводнике.

Помощь в выборе сечения проводов и кабелей

Добавлено: 07 июн 2016, 18:46
Pavel
ПАВ писал(а):Источник цитаты Даже при 1,6 будет 2 мм. кв., так?

Да! Производитель, судя по всему, советский еще.