Страница 244 из 280

Электрофлуд

Добавлено: 03 янв 2018, 15:07
ПАВ
Дело в том, что все было очень скоротечно, и как всегда- неожиданно и внезапно. Я в этот день машиной ехал с родины, на глазах те самые тополя вдоль дорог с хрустом падали, за ними- ЛЭП. Первые 100 км ехал больше трех часов, потом, ближе к морю стало получше, остальные 200 ехал 6 или 7...
Если бы не выехал, застрял бы надолго- ничего не работало, работники АЗС нервно курили папыросы прямо на цистернах...

Электрофлуд

Добавлено: 03 янв 2018, 21:16
Pavel
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какая у вас интересная деревня - одна половина, вторая половина и (особенно впечатлила!) третья половина. Как называется?

Да самая обычная маленькая деревенька в Рязанской области. ЛЭП 10 представляет из себя линию сосновых опор на ж/б пасынках, высота примерно 7м. Столбы старые и кое-где ролики на ладан дышат, в смысле крюки роликов уже вываливаются из столбов. В некоторых местах, в особенности на поворотах трассы стоят полностью ж/б анкерные опоры. Линия идет параллельно проселочной дороге, в пяти метрах от нее и проходит ЛЭП. И все это располагается на просеке шириной около 30 м, а вокруг высокий сосновый бор, местами сухостойный. Зимой у нас обыкновенны сильные ветра, да еще временами с мокрым снегом, вот и валятся деревья. Ремонтники просто молодцы :good: - очень оперативно устраняют все аварии. Перед новым годом было экстремально сильное половодье, несколько деревень были отрезаны от "материка" и в это время произошла авария. Ремонтная бригада ночью, в сильный ветер с дождем переправилась на лодке и пройдя 4 км до места привела все в порядок. А насчет выпиливания всякой сухостойной хрени- энергетики говорят, что расширять защитную зону не дает лесничество.
Насчет трех половин все просто. На МТП три фазы- одна идет в одну сторону деревни, другая в противоположную, а третья когда-то шла в сторону не существующей ныне улицы, то есть доходит до первого дома от МТП (нежилого) и заканчивается на опоре возле него.
Константин писал(а):Источник цитаты При потере одной из фаз с высокой стороны будет перекос напряжений с низкой.В принципе то, что вы наблюдали. Разность напряжений может достигать разных значений в зависимости от типа соединений или групп соединений ТР. В некоторых случаях при потере с высокой стороны одной из фаз напряжение может держаться со стороны низкой в порядке нормы.

Почему тогда транс не сгорел? И все равно не врубаюсь, как может на одной низкой фазе быть норма, а на другой бардак, если нарушено нормальное питание транса с высокой стороны?

Электрофлуд

Добавлено: 03 янв 2018, 23:34
Леопольд
tupos писал(а):Источник цитаты подавался ток КЗ, провод нагревался - лед таял

Почему отказались?

Электрофлуд

Добавлено: 04 янв 2018, 07:23
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты если нарушено нормальное питание транса с высокой стороны?

При отсутствии одной фазы с высокой,на низкой стороне будет примерно такой выхож: 230-190-50.
При закороченных других фазах,выключатель отключится,через 4сек,попытается включиться,не успешно,через какое то время,если есть ТМ на подстанции,диспетчер раз попробует включить,потом еще могут быть попытки включения при секционировании ВЛ,в поисках повреждения.

Электрофлуд

Добавлено: 04 янв 2018, 07:24
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты и как всегда- неожиданно и внезапно.

Как и у нас,в январе 2014 года,либо все на русский авось!

Электрофлуд

Добавлено: 04 янв 2018, 17:05
Константин
Pavel писал(а):Источник цитаты Почему тогда транс не сгорел?

Защита обеспечит отключения питания. Она установлена как с высокой стороны так и с низкой. Начиная от самой простейшей это патроны(плавкие предохранители) кончая микроэлектроникой и релейной защиты но это зависит от типа КТП.
Pavel писал(а):Источник цитаты И все равно не врубаюсь, как может на одной низкой фазе быть норма, а на другой бардак

Да просто. Та катушка к которой питания небыло прервано продолжает работать стабильно. Соответственно и абонент который был запитан от неё будет получать стабильное электропитание. А вот катушке к которой прервали питания увы нет. В ней генерируются токи от стабильно работующих обмотках соседских фаз. Отсюдова разность напряжений с падением напряжения на проблемной(отключенной обмотке).

Электрофлуд

Добавлено: 04 янв 2018, 20:26
Леопольд
Pavel писал(а):Источник цитаты И все равно не врубаюсь

Павел! Это же транс, а не электродвигатель (электрогенератор).

Электрофлуд

Добавлено: 04 янв 2018, 21:26
tupos
Pavel, я считаю, что все проблемы на третьем фидере в соединениях в нулевом проводнике. Пройдитесь по линии, осмотрите

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 14:23
Pavel
mastervictor, Константин большое спасибо за разъяснения! tupos-Я и высокую и низкую имею удовольствие наблюдать постоянно- одну когда выезжаю куда-нибудь, а другую когда хожу по деревне. Вы говорите о низкой стороне, у нас нет трехфазных ВЛ. Когда-то в советское время, когда была развита сельскохозяйственная инфраструктура, в деревне была трехфазная сеть, но сейчас только однофазная. Как только возникает аварийная ситуация, я прохожу по всем линиям в деревне и осматриваю. Но в деревне все высокие деревья вдоль ВЛ выпилены, а вот в лесу, где идет ВЛ 10кВ, всегда и происходят аварии из-за упавших деревьев или ветвей. А лесничество жмется разрешить электрикам выпилить нормальную просеку вдоль ЛЭП. Я уже говорил диспетчеру, не хотят разрешить выпилить, пусть за каждый выезд платят энергетикам. Но сие не регламентируется законом, потому ремонтные бригады и продолжают с завидной регулярностью устранять аварии.

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 18:06
Voloxa
Константин!
При потере одной из фаз с высокой стороны будет перекос напряжений с низкой.[/quote]
Не хочу быть таким как elalex. Но Ты путаешь ВЫСОКУЮ сторону с НИЗКОЙ!!! Если такое случается на ВЫСОКОЙ стороне (6-10кВ), отключаются ВСЕ три фазы, хоть при обрыве одной (как показано), хоть при отсутствии одной с ТМ (6/10- 0,4 кВ). За одним маленьким исключением, то что показано на ВИДЕО на стороне 6/10кВ будет отработано защитой "земля". Вот тут уж действие оперативки, как поймут, как найдут, как ликвидируют. Кстати "земля" по линиям 6/10 кВ допускается "висеть" до 4!!! (четырех) часов!

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 18:43
Константин
Voloxa, С чего ты взял что я что-то путаю?
Может быть ты читаешь между строк? Я лично рассказал происходящие как по высокой и так и по низкой.

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 19:03
Voloxa
Костя! Если Ты считаешь, что приходящее (сверху) на АВ это -0,4 кВ. ВЫСОКАЯ сторона, а отходящая (снизу) от АВ это - 0,3 кВ. НИЗКАЯ сторона, тооо я лучше помолчу!

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 19:07
ПАВ
Люди, а не проще вам переехать из курилки в соотв. раздел?
А то- на работе о бабах, на бабах о работе... Тут надо культурно отдыхать- папыросы, бабы, пиво...

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 19:10
Voloxa
Есть, ПАВ, принято! Костя "тикаем"!!!!

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 19:21
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты Люди, а не проще вам переехать из курилки в соотв. раздел?

Это ведь электрофлуд. Говорим об электрики и не только.
Voloxa писал(а):Источник цитаты Костя! Если Ты считаешь, что приходящее (сверху) на АВ это -0,4 кВ. ВЫСОКАЯ сторона,

Это что надо выпить чтоб я в данном вопросе 0.4 стал считать высокой?

Voloxa, Если вырвать с высокой одну фазу на стороне 0.4 идет перекос. В зависимости от нагрузок напряжение будет разное у всех. у кого и 220-190-100 . Таков вид работы не полно фазный при соединении обмоток звездой. Идет падение напряжений на низкой стороны при потере одной из фаз на высокой. О чем и был вопрос у Pavel.
Че ты там не понял что у меня написано я так и не врубился. Но как то по барабану. У меня мой друг, сокурсник не первый десяток лет пляшет мучается при поиски выпавшей фазы на стороне 10 киловольта. Само смешно сколько еб..и с танцеми с бубном приходится сделать чтобы найти перегоревший патрон на десятки. И я браток это знаю не понаслышке.

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 19:30
Voloxa
Костя! Ну, пожалуйста, не расстраивай меня.... ВЫСОКАЯ сторона это - 500, 220, 110, 10, 6 кВ (киловольт), а все остальное - 0,66, 0,4, 0,3 кВ (киловольт) это НИЗКАЯ сторонаа, а из это следует иии защиты, иии процессы, иии все остальное немножко РАЗНЫЕ...

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 19:43
Константин
Voloxa писал(а):Источник цитаты ВЫСОКАЯ сторона это - 500, 220, 110, 10, 6 кВ (киловольт), а все остальное - 0,66, 0,4, 0,3 кВ (киловольт) это НИЗКАЯ сторонаа, а из это следует иии защиты, иии процессы, иии все остальное немножко РАЗНЫЕ...

Константин писал(а):Источник цитаты С чего ты взял что я что-то путаю?

Так ты мне ответишь ли на вопрос или нет? Я вкрации сказал уже свое слово кому если что не понятно длинными речами.
Об этом также говорит и mastervictor, мой кореш(подстанционник ОРП РЭС) и я в том числе. 2я из этих людей также и по сей день работают с КТП ну я уже нет. Только в качестве стороннего специалиста по контракту.

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 19:45
Константин
Voloxa, Проведи эксперимент сам да убедись. Ну если есть на чем.

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 19:53
Voloxa
Этих "экскрементов" провел много раз, и пришел к выводу, что с сетевиками бороться бесполезно, только себе головная боль. Единственное спасение, нам потребителям, от такого случая. Это РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ!

Электрофлуд

Добавлено: 07 янв 2018, 20:01
Voloxa
Ну а про Виктора, если честно, просто "уважуха". Кстати их район (РЭС) на первом месте в ПАО по всем показателям. Лично не знаком но в пример ставят на всех "пустобрехах" (я их так называю) совещениях. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!