ант@нио
Леопольд,где тема где спрашивал про вилки с зк и как проверить в устройстве? Кое с чем столкнулся,покажу :wink:

Электрофлуд

Добавлено: 15 фев 2017, 20:25
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты Относительно чего нет напруги, какой точки?

Между корпусом компа и батареей
Леопольд писал(а):Источник цитаты Выкиньте его - поставьте правильное (как учил Elalex)!

УЗО 30мА тип А Легранд. А какое неправильное для Вас ?

Электрофлуд

Добавлено: 15 фев 2017, 20:40
Леопольд
A.Li писал(а):Источник цитаты А какое неправильное для Вас ?

Уже многократно на форуме предлагал использовать схему с диммером (диммер + резистор + лампочка холодильника + вилка (фаза + РЕ)) () для проверки срабатывания УЗО в реальных условиях. То, что Вы поставили УЗО - ничего еще не значит. Надо обязательно его проверять на реальные утечки. Проверять каждую розетку, в Вашем случае и розетку, в которую включен комп. Внимательно смотрим вторую часть видео (с лампочкой). Еще вдобавок включаю последовательно с лампочкой миллиамперметр, в момент срабатывания запоминаю ток. УЗО на 30 мА срабатывает в среднем при 17.

Электрофлуд

Добавлено: 15 фев 2017, 22:06
A.Li
Леопольд, розетку, как сказанно на видео, можно проверить имея заземление, которого у меня нет. Я могу проверить диммером и лампой с сопротивлением в самом щите только. Вот только какое сопротивление надо - не сказано. Я далек от микросхем. Мож поясните ?
В любом случае Спасибо !

Электрофлуд

Добавлено: 15 фев 2017, 22:46
elalex
A.Li, реакция электрика быстрее УЗО. Особенно при токах меньше 15мА.

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 06:44
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, реакция электрика быстрее УЗО. Особенно при токах меньше 15мА.

Объясните, пож-та..

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 10:45
mastervictor
:biggrin:

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 12:38
A.Li
Что касается видео выше, хотел собрать эту цепь для определения по мультиметру утечки УЗО, но в магазине не знали какой резистор нужен. Я говорю резистор сопротивлением 2кОм а нужна еще и мощность . Говорю нагрузка только 10Вт лампочка, а мне - что надо высчитывать. Короче, кто знает, какой мощностью резистор нужен для такой лампочки ?

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 13:20
ант@нио
Короче хрен дождешься :biggrin:
ант@нио писал(а):Источник цитаты Леопольд,где тема где спрашивал про вилки с зк и как проверить в устройстве? Кое с чем столкнулся,покажу

Купил товарищ чудо чайник из поднебесной и грит,мля а где ж я такую розетку найду.....я ему сча,бокорезы в руки и дальше по схеме :biggrin: Я к чему,хренульки там а не заземления прибора через вилку :mad:

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 14:22
ПАВ
Странно, такой тип вилки видел, но не у китайцев, идущих на экспорт. Чаще у них на экспорт- два плоских штыря на проводе и переходник на круглые в комплекте, иногда.
А этот тип- скорее для внутреннего пользования.
И надо смотреть лейбу- есть ли там знак двойной защиты, они иногда и этим балуются.

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 15:03
Константин
Леопольд, Полезное видео. Лайк.

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 15:19
elalex
A.Li:
Скорее всего, ток эл.удара не достиг предела срабатывания УЗО. Возможно, сыграла роль и быстрая реакция рук.
Субьективно оценить силу тока руками не получится. Хотя можно попробовать – я делал такой эксперимент перед приятелем, добиться отключения УЗО удалось. Как я писал, даже 10мА – очень приличный по ощущениям ток.

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 15:42
TOPMO3
A.Li писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, реакция электрика быстрее УЗО. Особенно при токах меньше 15мА.
Объясните, пож-та..

Реакция человека на болевое раздражение, электрокожное - 0,10 – 0,12 ........ т.е. от 100 до 120 милисекунд
Предельно допустимое время отключения УЗО — 0,3с. (300 милисекунд)
У электромеханических УЗО высокого качества быстродействие составляет 20-30 милисекунд.

Так-шта ... не успеешь умереть ... один фиг руку отдернешь ... возможно. :biggrin:

Электрофлуд

Добавлено: 16 фев 2017, 23:01
A.Li
Ясно, спасибо Елалексу и Тормозу за пояснения. Но всё равно очень интересно узнать действительную утечку срабатывания , мож кто всё таки подскажет мощность резистора ? Хорошо уметь проверять самому.

Электрофлуд

Добавлено: 17 фев 2017, 07:49
Леопольд
A.Li писал(а):Источник цитаты мож кто всё таки подскажет мощность резистора

Включаете миллиамперметр послед с лампочкой (резистор на 10 кОм), диммер на макс сопр. Включаете, смотрите ток, крутите диммер - ток растет. Если диммер до упора, а ток меньше 20 мА, резистор берете меньше. Пока макс ток при упоре диммера будет ок 30. У меня УЗО срабатывали около 17 мА.
Что интересно: при макс сопр диммера (у меня) лампочка не горит, УЗО не срабатывает. Но...! Если я вынимаю вилку из розетки проверяемого тракта и затем включаю (иммитирую импульс) - узо часто срабатывает. Думаю можно приспособить для проверки УЗИП (которых у меня пока нет).

Странно, что мне, ученику в электрики, приходится что-то втолковывать электрикам!

Электрофлуд

Добавлено: 17 фев 2017, 08:28
ПАВ
Таки странно, т.к. функции УЗИП и УЗО разные, как и поведение с назначением. Если ваш диммер способен выдать вольт 400...600 для открывания варистора, уже не говоря про разрядник, который непременно должен быть в приличном УЗИП и сработает при 800...вольт, то можете приступать.
Саму процедуру проверки тока срабатывания УЗО таким способом не считаю правильной, потому и не не пытаюсь втолковать.

Электрофлуд

Добавлено: 17 фев 2017, 09:02
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты проверки тока срабатывания УЗО

В какой раз повторяю - я проверяю систему безопасности АВ-УЗО-проводка- розетка, ток срабатывания УЗО - попутная (и на мой взгляд очень полезная проверка). Все-таки , когда Elalex называет Вас радистом (очень уважаемая профессия), в этом что-то есть...

Электрофлуд

Добавлено: 17 фев 2017, 09:15
ПАВ
Каюсь, таки есть. Как минимум, желание заставить думать оппонента, а не просто выдавать набор слов. Если заикнулись про УЗИП, выкладывайте секреты его проверки диммером и лампочкой, мне очень интересно, да и другие подтянутся.

Электрофлуд

Добавлено: 17 фев 2017, 09:58
Леопольд
Про УЗИП - это мой бред (у меня его никогда не было). Надеюсь на будущее.
Кстати, Вы встречали УЗИП в МКД?

Электрофлуд

Добавлено: 17 фев 2017, 10:27
ПАВ
Нет, ни разу. Ни в новых, ни в старых. А вот УЗО в новых встретил где-то в 2005-м, у родственника, когда в новострое монтировал розетки, включатели и проч.