Кактус писал(а):Источник цитаты ПОМОГИТЕ!!!
Кому и чем?Если с реле по пофиг какое будет хоть однофазные хоть 3х фазное. Там проблема в сильной просадке на одной из фаз и тут реле стабилизировать на ней напряжение не поможет. Надо проверить на вводе у ВРУ стабильно ли напряжение от ВЛ. Если да то проводить ремонт электрохозяйства здания. Проводить равномерное распределение нагрузок по ЩР и замену изношенных участков линий питания. Предполагаю там сечение проводников по стоякам как скорость водителя возле ГАИШНИКА 90-60-90. С проводами цифры конечно другие типа 35-16-35 либо типа того + ко всему полуокислившиеся прослабленные соединения.