Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
Jokk
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 11:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Jokk » 01 фев 2016, 11:27

Rokoal писал(а):Источник цитаты
Jokk писал(а):Источник цитаты Поменял на 16А. На L3 автомат перед УЗМ поменять на 32А? Чтоб не дублировал АВ Варочной поверхности?

На L3 поставите АВ 32А, но тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А, УЗО на 50 А и вводной от РЩ в подъезде до ЩК на 10 мм².

Лучше оставить 25 :)
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 11:34

Jokk писал(а):Источник цитаты Лучше оставить 25 :)

Вот и я о том же. Вчера я привёл пример по духовке, возьмите однофазную на 3 кВт и варочную панель даже если на 7 кВт не будете же сразу все 4 комфорки на максимум включать. Допустим духовка работает и с АВ 25 А ещё запас 3,25 кВт достаточно для готовки супа на панели и жарки картофана :cool:
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 11:36

Единственное можно подумать о переключении сварочной панели или духовки на L2. Но надо быть осторожным, чтобы не перемкнуть на кухне 2 фазы. Поэтому доверьте подключение спецу.
Аватара пользователя
Jokk
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 11:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Jokk » 01 фев 2016, 11:46

Rokoal писал(а):Источник цитаты Единственное можно подумать о переключении сварочной панели или духовки на L2. Но надо быть осторожным, чтобы не перемкнуть на кухне 2 фазы. Поэтому доверьте подключение спецу.

Я рассуждаю так: Планирую ставить варочную поверхность на 2 конфорки, если волею случая куплю 4-х комфорочную, то работать будут максимум 2-е из 4-х, это 3.5кВт если на полную мощность, но чаще на 50-70% это 2.5кВт + духовка раз в неделю.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 11:47

Jokk писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Единственное можно подумать о переключении сварочной панели или духовки на L2. Но надо быть осторожным, чтобы не перемкнуть на кухне 2 фазы. Поэтому доверьте подключение спецу.

Я рассуждаю так: Планирую ставить варочную поверхность на 2 конфорки, если волею случая куплю 4-х комфорочную, то работать будут максимум 2-е из 4-х, это 3.5кВт если на полную мощность, но чаще на 50-70% это 2.5кВт + духовка раз в неделю.

Значит норма все, но все же подумайте о переносе на L2 сварочной панели или духовки.
Аватара пользователя
Jokk
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 11:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Jokk » 01 фев 2016, 11:50

Rokoal писал(а):Значит норма все, но все же подумайте о переносе на L2 сварочной панели или духовки.

В принципи, поменять варочную с кухонными розетками можно...
Щит 2.1.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение mastervictor » 01 фев 2016, 11:54

Повторюсь,чтоб создать квартирой перекос,да еще в городе,это надо хорошо постараться!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 11:56

Jokk писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Значит норма все, но все же подумайте о переносе на L2 сварочной панели или духовки.

В принципи, поменять варочную с кухонными розетками можно...
Щит 2.1.jpg

Все отлично. Только на L1 верните вводной АВ на 25 А.
Аватара пользователя
Jokk
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 11:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Jokk » 01 фев 2016, 12:00

Rokoal писал(а):Все отлично. Только на L1 верните вводной АВ на 25 А.

УЗО будет под угрозой... А 16А разве не хватит? Кондишка слабенькая будет.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 12:01

Jokk писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Все отлично. Только на L1 верните вводной АВ на 25 А.

УЗО будет под угрозой... А 16А разве не хватит? Кондишка слабенькая будет.

Не будет. Тёплым полом и светом в ванной не перегрузите.
Аватара пользователя
Jokk
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 11:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Jokk » 01 фев 2016, 12:11

Rokoal писал(а):Не будет. Тёплым полом и светом в ванной не перегрузите.

Хуже ведь от 16А не будет? :pardon:
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 12:13

Jokk писал(а):Источник цитаты Хуже ведь от 16А не будет?

Только вот не хватит, три тёплых пола уже 30 А.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 12:16

Тогда на этой линии можете УЗО поменять второе на 25 А.
Аватара пользователя
Jokk
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 11:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Jokk » 01 фев 2016, 12:19

Rokoal писал(а):Источник цитаты Тогда на этой линии можете УЗО поменять второе на 25 А.

УЗО 40А дешевле оказалось чем 25А, а отработка у них одинаковая)
Rokoal писал(а):Источник цитаты Только вот не хватит, три тёплых пола уже 30 А.

Самый большой т\пол 0.8кВт. 2 маленьких вообще ниочём
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Кактус » 01 фев 2016, 18:47

Jokk, Вы меня вообще походу не поняли? Если так, то нужно спрашивать, что не понятно - в крайней схеме у Вас полная лажа.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 18:49

Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, Вы меня вообще походу не поняли? Если так, то нужно спрашивать, что не понятно - в крайней схеме у Вас полная лажа.

Здорова! Что не так?
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Кактус » 01 фев 2016, 18:53

Rokoal писал(а):Источник цитаты На L3 поставите АВ 32А, но тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А, УЗО на 50 А и вводной от РЩ в подъезде до ЩК на 10 мм²

Ты чагой то брэд несешь товарисч. (с расстройства по стенам из пеноблока?) реле напруги УЗМ-51(63А), УЗО 3-х фазное (по 40А на фазу), вводной легко выдержит 32Аном. и кратковременные перегрузки. Что с тобой?
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 18:55

Кактус писал(а):Источник цитаты реле напруги УЗМ-51(63А)

Я сказал, что оно меньше?
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 18:55

Кактус писал(а):Источник цитаты УЗО 3-х фазное (по 40А на фазу)

Причем здесь оно?
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 18:56

Кактус писал(а):Источник цитаты Ты чагой то брэд несешь товарисч.

Будь добр, будь культурней.

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей