Страница 10 из 13

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 18:18
Jokk
Rokoal писал(а):Источник цитаты Пацаны убегаю. Пойду к родственнику счетчик проверять, а то у него за сутки наматывает 11 кВт, что-то не так.

Рассказать не забудь. :smile:

Я наверное достал уже всех своими схемами и вопросами :pardon:
Щит 2.1.jpg

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 18:41
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Если вы со мной спорите, зачем помощи просите?

Еще до Вас, кажется, на форуме были, которые сначала просили помощи, потом спорили, потом оскорбляли, потом пришлось их гнать с форума. Интересные бывают люди.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 18:41
Кактус
Jokk, http://www.mastercity.ru/forums/elektri ... oj-iz-faz/. Но ПАВ ответит конкретнее.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 18:44
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вы понимаете

Если стоят УЗО 30мА, то это дурная рекомендация.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 18:52
Кактус
Ну надеюсь дальше пока мы не пойдем и не будем вспоминать, что есть панели и с 2-х фазным подключением :biggrin: и вот там хорошо - пускают 3 фазы 2 из которых идут на питание поверхности, а 1 оставшаяся на питание шкафа.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 18:54
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты не знаю случится с ней что-нибудь или нет...это как-то не правильно.

У меня есть люстра 3-фазная.
Духовка не 3-фазная, а 1-фазная на 3 группы. Если 1 группа отключится, остальные это не заметят. Я всегда ставлю на такие три 1-полюсных автомата.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 19:24
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вы понимаете

Если стоят УЗО 30мА, то это дурная рекомендация.

Не понял вас, переспрашиваю.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 19:30
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не понял вас

1.Зачем ставить УЗО 300мА, если уже есть УЗО 30мА?
2.От какой утечки в квартире может быть пожар?

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 19:58
Кактус
Jokk, Ну однофазка, значит однофазка. Тогда меняем АВ25А на АВ 32А, а на линии L1 перед УЗО 25А10ма ставим АВ16А (можно и 20А) и кабель на розетку ванной 2,5мм2, ещё бы поменял местами кондей+т/пол балкон на розетку ПММ.
Ещё не увидел - где холодильник (по старому проекту - розетки зал)? Необходимо (желательно) что бы он находился на одной фазе с кондеем, т.к. они являются компрессорным оборудованием которое не любит "быстрого старта" после нештатного отключения - поэтому сажайте их на одну фазу и время задержки на включение на реле выставляйте более 5 минут. Как то вот так.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 20:05
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не понял вас

1.Зачем ставить УЗО 300мА, если уже есть УЗО 30мА?
2.От какой утечки в квартире может быть пожар?

Понял :biggrin:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 21:10
Восток
Jokk
настоятельно рекомендую прочесть , просмотреть схемы
Книга
Проэктирование электроустановок квартир с улутьшеной планировкой. (ШнайдерЭлектрик)
http://www.schneider-electric.com/ru/RU ... ent/RCT011

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 21:45
Кактус
Восток, Конечно для общего понимания почитать можно, но документ аж 2007г. за 9 лет многое изменилось.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 22:10
elalex
Восток, Спасибо за ссылку книги Шнайдера. У меня есть несколько первых печатных номеров, остальные достать не удалось.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 22:11
Восток
Кактус писал(а):Источник цитаты Восток, Конечно для общего понимания почитать можно, но документ аж 2007г. за 9 лет многое изменилось.

Она актуальна и сейчас . Тем более что она написана с учетом СП 31-110 которое действующее.
А в том что 9 лет так я иной раз заглядываю в книги Ф. Ф. Карпова , та что у меня , она 1964 года издания.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 22:14
Кактус
Восток, Я не говорю, что не актуальна и многие вещи до сих пор актуальны, но есть и обратка: н.п. указано прокладка кабелей ПУНП - которые на сегодняшний день ЗАПРЕЩЕНЫ. Так что (как я уже выше сказал) для общего представления - ДА, для безусловного следования НЕТ.
Если есть вопросы по предложенной мной реализации проекта (см. выше), можем обсудить.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 31 янв 2016, 22:51
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты 1964 года издания

А что там может быть полезного?

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 01 фев 2016, 11:05
Jokk
Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, Ну однофазка, значит однофазка. Тогда меняем АВ25А на АВ 32А, а на линии L1 перед УЗО 25А10ма ставим АВ16А (можно и 20А) и кабель на розетку ванной 2,5мм2, ещё бы поменял местами кондей+т/пол балкон на розетку ПММ.
Ещё не увидел - где холодильник (по старому проекту - розетки зал)? Необходимо (желательно) что бы он находился на одной фазе с кондеем, т.к. они являются компрессорным оборудованием которое не любит "быстрого старта" после нештатного отключения - поэтому сажайте их на одну фазу и время задержки на включение на реле выставляйте более 5 минут. Как то вот так.

Автоматы поменял на L1-16А, L2-25А, L3- 32А. Сечение на розетку ванная поменял. Холодильник в группе "розетки зал". УЗМ на L1, L2, с отсрочкой включения на 5мин будут. Если "Розетки зал" на L1 перебросить, то L1 и L3 будут сильно нагружены в отличии от L2. Тёплый пол зал 0.8кВт, слабенький. Прочие т\полы ещё меньше потреблять будут.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 01 фев 2016, 11:12
Rokoal
Jokk писал(а):Источник цитаты Автоматы поменял на L1-16А, L2-25А, L3- 32А. Сечение на розетку ванная поменял. Холодильник в группе "розетки зал". УЗМ на L1, L2, с отсрочкой включения на 5мин будут. Если "Розетки зал" на L1 перебросить, то L1 и L3 будут сильно нагружены в отличии от L2. Тёплый пол затл 0.8кВт, слабенький. Прочие т\полы ещё меньше потреблять будут.

Ничего не меняйте. Оставте как на схеме выше. Единственное перед УЗО 25А можно АВ 16 А, можно и не ставить. Не перегрузите его тёплым полом и светом в ванной и иногда работающей розеткой.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 01 фев 2016, 11:17
Jokk
Rokoal писал(а):Ничего не меняйте. Оставте как на схеме выше. Единственное перед УЗО 25А можно АВ 16 А, можно и не ставить. Не перегрузите его тёплым полом и светом в ванной и иногда работающей розеткой.

Поменял на 16А. На L3 автомат перед УЗМ поменять на 32А? Чтоб не дублировал АВ Варочной поверхности?

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 01 фев 2016, 11:24
Rokoal
Jokk писал(а):Источник цитаты Поменял на 16А. На L3 автомат перед УЗМ поменять на 32А? Чтоб не дублировал АВ Варочной поверхности?

На L3 поставите АВ 32А, но тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А, УЗО на 50 А и вводной от РЩ в подъезде до ЩК на 10 мм².