Jokk
Rokoal, Вот последняя версия. Критикуйте
Вопрос: необходимость реле напряжения в 3-х фазном подключении потребителя. Пришедший перекос фаз на потребитель, компенсируют друг друга???
Щит в квартире
Добавлено: 29 янв 2016, 17:54
Андрей Ingener
Трёхфазный лучше не ставить , если у вас нет таких потребителей, а так можно однофазные реле напряжения, реле контроля фаз, реле приоритета, проще зайти на сайт новатека или меандра , там есть подробные описания работы этих устройств
Щит в квартире
Добавлено: 29 янв 2016, 17:55
mastervictor
Получается так,если отключится УЗО противопожарное,потухнет все!
Я бы 3-х фазную линию взял бы с АВ.
Jokk, своей нагрузкой вы врятли сделаете перекос U по фазам!
4 кВт,3-х фазная, на духовой шкаф,пекарню открываете?
Щит в квартире
Добавлено: 29 янв 2016, 17:57
Андрей Ingener
Jokk писал(а):Источник цитаты Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты На счёт выдержки РН , то у многих она заводская , с лету не вспомню, надо в паспорте смотреть конкретно для каждой модели, а вот с имитировать такое вполне возможно применив пару элементов.
В РН (про все не скажу) настраивается время включения. Для компрессора холодильника на сколько я помню 15 секунд нужно, но советуют минуту.
Контактор + реле времени, контактор + приставка выдержки времени, на эти группы
Щит в квартире
Добавлено: 29 янв 2016, 18:03
Jokk
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Трёхфазный лучше не ставить , если у вас нет таких потребителей, а так можно однофазные реле напряжения, реле контроля фаз, реле приоритета, проще зайти на сайт новатека или меандра , там есть подробные описания работы этих устройств
Ничего не понял из описаного. Почитаю...
mastervictor писал(а):Получается так,если отключится УЗО противопожарное,потухнет все!
Я бы 3-х фазную линию взял бы с АВ.
Jokk, своей нагрузкой вы врятли сделаете перекос U по фазам!
4 кВт,3-х фазная, на духовой шкаф,пекарню открываете?
Оно вводное, так должно быть.
Меня больше приход перекоса из вне беспокоит.
4кВт максимальная мощность духового шкафа 1Р подключения. Они идут 3-4кВт. Прикидываю с запасом.
P.S.
Время Час ночи, пойду спать. Утром почитаю.
Спасибо за советы и помощь.
Щит в квартире
Добавлено: 29 янв 2016, 18:27
mastervictor
Jokk писал(а):Источник цитаты Меня больше приход перекоса из вне беспокоит.
Проводили измерения?От куда такие опасения?!
Я не городской,но думаю там так эта проблема остро не стоит!
От всего не застрахуетесь!
Если так плотно подошли к проекту,значит с начало надо провести изыскательные работы!
Щит в квартире
Добавлено: 29 янв 2016, 18:28
mastervictor
(не шуршит и не булькает!)
Щит в квартире
Добавлено: 29 янв 2016, 19:04
Кактус
Поэтому я и написал, что ри 3-х фазке не очень люблю разбирать. Но суть то вроде одна - 3 деляться на 3 и по каждой 220. вот тут если перекос по какой-то фазе отключение, по второй то же самое, т.к. "0" разделен и т.д.
Щит в квартире
Добавлено: 30 янв 2016, 00:08
Кактус
Jokk, По правильному, Вам д.б. установить АВ (ВН) до входа на счётчик и УЗО после него (но кто сейчас смотрит). У вас же АВ63А и до/и после счетчика(вместо УЗО после). Про сам счетчик почитал, то max. ток 100А, т.е. переживать нечего, даже если он сгорит - виноваты УК, ТСЖ, ДЭЗ..... Вводной кабель всё таки 5х6мм2 ?
Щит в квартире
Добавлено: 30 янв 2016, 03:16
Jokk
Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, По правильному, Вам д.б. установить АВ (ВН) до входа на счётчик и УЗО после него (но кто сейчас смотрит). У вас же АВ63А и до/и после счетчика(вместо УЗО после). Про сам счетчик почитал, то max. ток 100А, т.е. переживать нечего, даже если он сгорит - виноваты УК, ТСЖ, ДЭЗ..... Вводной кабель всё таки 5х6мм2 ?
Такое же Селективное УЗО думал поставить после счётчика в щите на площадке.
Всё что могу сказать про кабель, это то, что на плитку идёт 6кв от щитка квартирного. Раньше конца следующей недели кабель не посмотрю.
Подумал ночь, делать дополнительную 3-х фазную линию на 2 потребителя не имеет смысла.
Решил остановится на однофазной.
Что не так?
Щит в квартире
Добавлено: 30 янв 2016, 04:23
Rokoal
Jokk писал(а):Источник цитаты Rokoal, Вот последняя версия. Критикуйте
Щит 2.380.jpg
Вопрос: необходимость реле напряжения в 3-х фазном подключении потребителя. Пришедший перекос фаз на потребитель, компенсируют друг друга???
Зачем поменяли вводные по фазам на 20 А?
В какой программе схему делали?
Щит в квартире
Добавлено: 30 янв 2016, 04:39
Jokk
Rokoal писал(а):Источник цитаты Jokk писал(а):Источник цитаты Rokoal, Вот последняя версия. Критикуйте
Щит 2.380.jpg
Зачем поменяли вводные по фазам на 20 А?
В какой программе схему делали?
На мой взгляд, больше не имело смысла. Главное защита а не нахождение.
Щит на 380 не вижу смысла собирать.
Рисую в Paint-e (рисовалка в Windows)
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 30 янв 2016, 16:53
Jokk
Думаю над Реле Напряжения от перенапряжения\перекоса фаз\обрыве нуля:
-ОМ-110
-УЗМ-51М
- предложите свой вариант
Они идентичны по принципу работы?
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 30 янв 2016, 17:28
Кактус
Jokk писал(а):Источник цитаты Подумал ночь, делать дополнительную 3-х фазную линию на 2 потребителя не имеет смысла
Зря. Конечно при таких вводных АВ можно, но все зависит от кабеля проложенного ОТ ЭЩ до вашей квартиры - если это 6мм2, то реализация 3-х фазного потребления отдельных источников ОПРАВДАНА полностью! (запитывать духовку+панель+еще нексолько потребителей на жилу 6мм2 - это ожидать перегрузки линии).
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 30 янв 2016, 17:35
Кактус
Зачем Вы хотите поставить его? У Вас его функции будут выполнять АВ.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 30 янв 2016, 18:25
Rokoal
Jokk писал(а):Источник цитаты На мой взгляд, больше не имело смысла. Главное защита а не нахождение.
Вы ограничивает себя в мощности.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 30 янв 2016, 18:33
Восток
1. Не думаю что у вас ток утечки будет более 100 мА
При нагрузке 32 А и уложеного кабеля длинной 600 м у вас ток утечки будет 56,4 мА.
2. Ванная розетка , заменить автомат на 6А, это бытовая резетка для бритвы , фена.
3. Ванная свет заменить автомат на 6А . У вас не будет там освещение которое потянет на 2 кВ
4. Ванная , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
5. Зал , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
6. Балкон , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
7. Варочная панель. Если будет на 4 комфоорочная 7,2 кВт. Ставьте трехполюсный дифавтомат на 20А и заводите кабель 5*4
8.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 30 янв 2016, 18:40
Rokoal
Восток писал(а):Источник цитаты 2. Ванная розетка , заменить автомат на 6А, это бытовая резетка для бритвы , фена.
3. Ванная свет заменить автомат на 6А . У вас не будет там освещение которое потянет на 2 кВ
4. Ванная , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
5. Зал , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
6. Балкон , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
Объясните пожалуйста для чего это делать?
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 30 янв 2016, 18:53
Восток
1. Во первых у вас там не будет нагрузки более 1,3 кВт, смысл тогда ставить 10 А автомат.
2. Во вторых вы ставите у автомата 10 А ток мгновенного расцепителя типа В будет 50 А а при автомате 6 А будет 30 А. Что увеличивает безопасность.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 30 янв 2016, 19:07
Rokoal
Восток писал(а):Источник цитаты 1. Во первых у вас там не будет нагрузки более 1,3 кВт, смысл тогда ставить 10 А автомат.
2. Во вторых вы ставите у автомата 10 А ток мгновенного расцепителя типа В будет 50 А а при автомате 6 А будет 30 А. Что увеличивает безопасность.
Ток более 30 мА опасен, не вижу смысла, для этого УЗО применяется, а вот прокладывать медь 3х1,5 для АВ 6 А, как-то перерасход но.