A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты 1.А под какой напругой ноль?
По нулю обратно уходят токи от фаз к источнику.
.
Ну и что, что уходят? А напруга на ноле -ноль. Я свободно касаюсь к нолю, по которому идет 100А.
elalex писал(а):Источник цитаты Боитесь, что поменяют местами фазу и ноль - поставьте сигнализацию
А не проще просто двуполюсной АВ ?
2-полюсный автомат спасает от перемены мест фазы и ноля только тогда, когда отключен. Всё остальное время пускай места будут поменяны?elalex писал(а):Источник цитаты Зачем тогда в мире выпускают 1-полюсные?
Для групп
Откуда знаете?
.elalex писал(а):Источник цитаты Про обычность применения 2-полюсных автоматов в цивилизованном мире хотел бы почитать
Выдержки из сайта http://elquanta.ru/sovety/avtomat-vvodnojj-osobennosti.html : " Вводной автомат с двумя полюсами применяется при однофазном вводе из-за особенностей схем подключения в домах старой постройки. В квартиру делается ответвление от стояка межэтажного электрощита однофазной двухпроводной линией. Жэковский электрик может случайно поменять местами провода, ведущие в квартиру. При этом нейтраль окажется на вводном однофазном автомате, а фаза – на нулевых шинах.
Чтобы обеспечить полную гарантию отключения, надо обесточить квартирный щиток с помощью двухполюсника. Кроме того, часто приходится менять пакетный выключатель в этажном щите. Здесь удобнее сразу поставить вместо него двухполюсный вводной автомат.
В квартиру нового дома идет сеть с фазой, нейтралью и заземлением со стандартной цветовой маркировкой. Здесь также не исключена возможность перепутывания проводов из-за низкой квалификации электрика или просто ошибки.
Еще одной причиной установки двухполюсника является замена пробок. На старых квартирных щитках еще остались пробки, которые установлены на фазе и на нуле. Схема соединений при этом остается прежней. Двухполюсник в данной ситуации установить удобнее, поскольку нет необходимости переделывать схему.
При подключении электричества к частному дому по схеме ТТ двухполюсник необходим, так как в такой системе возможно появления разности потенциалов между нейтральным и заземляющим проводом."
1.ЖЭКи есть только в нецивилизованном мире. В цивилизованном мире фазы и ноли местами не меняют, и никто на это не рассчитывает.
2.Кому удобнее купить лишний полюс, а моим клиентам и мне удобнее за несколько $ изменить схему.
3.Маленькое напряжение (вольты) между N и PE есть при любой системе заземления.