elalex писал(а):Источник цитаты Не буду утверждать, лучше задам вопрос: как сами думаете, автомат отключится?
elalex писал(а):Источник цитаты Если данных нет - нужно считать, что не выдерживает.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Разговор только о защите ВЛ вводным автоматом потребителя.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Может, кто скажет своё определение защиты? Что это такое?
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Я не видел ограничителей в натуре.
Константин писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Если данных нет - нужно считать, что не выдерживает.
От куда такая диктатура? Что нужно так считать.
Я никому ничего не диктую. Нужно - означает предлагаю.elalex писал(а):Источник цитаты 4.Я не видел ограничителей в натуре.
Теперь увидел. А то как из лесу.
elalex писал(а):Константин писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Если данных нет - нужно считать, что не выдерживает.
От куда такая диктатура? Что нужно так считать.
Я никому ничего не диктую. Нужно - означает предлагаю.elalex писал(а):Источник цитаты 4.Я не видел ограничителей в натуре.
Теперь увидел. А то как из лесу.
Картинка - это не натура. Натура - когда в руках. Картинки я видел.
Rustok писал(а):Источник цитаты а для него нужен кабель сечением 10 кв.мм медный или 16 кв.мм алюминия. А у вас, говорите, тонкий кабель кинут.
2.Я так понял, там у вас строительство с одной розеткой. Неплохо бы сказать.
3.При КЗ в этой розетке какой-то автомат, питающий эту розетку, должен гарантированно отключаться. Не буду утверждать, лучше задам вопрос: как сами думаете, автомат отключится?
4.Вводные автоматы D нормальны для города, в деревне они не проходят. Если уже запломбирован - пусть остается. Но когда поставите распред.щит в доме и проложите к нему кабель - перемеряйте петлю Фаза-ноль для вводного автомата. Думаю, он не пройдет по току КЗ.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты ВОТ тут и возникает вопрос- с другим кабелем после автомата - петля фазы ноль- изменится?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Сейчас я не могу понять другой вопрос: по кабелю СИП 16 - я могу получить 13 кВт, автомат мой столько не пропусти... Максимум менее чем на час 10кВт... Но по измерениям петли - автомат великоват...ЧТО Я ПОНИМАЮ НЕ ТАК?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты второй-собрал предварительно сказав-сойдет
elalex писал(а):Источник цитаты Сможете или не сможете прожить на 2кВт?
elalex писал(а):Источник цитаты Если будете брать больше - соседям это не понравится.
elalex писал(а):Источник цитаты Может, пора признать свою ошибку и убегать оттуда побыстрее?