Страница 1 из 15

Выбор вводного автомата

Добавлено: 16 авг 2015, 22:21
elalex
.Попался на глаза:
http://www.news.elteh.ru/arh/2014/89/09.php

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 00:18
Rumato
И в чем смысл темы?
Вводной автомат ставится в зависимости от разрешенной мощности.
Его номинал выбрать нельзя.
Что обсуждать?

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 09:22
tupos
Да, какой смысл создавать темы в таком стиле "Создаю тему"?

Как справедливо отметил Rumato, номинал расцепителя прописывают в Технических условиях. Выбрать мы можем лишь тип автомата, который определяет способ присоединения кабелей к нему.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 09:30
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты номинал расцепителя прописывают в Технических условиях.

+1
А вот как сейчас считают,на 5 кВТ,прописывают ВА на 32А?

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 10:16
tupos
mastervictor, ТУ выдают до 15 кВт включительно.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 10:19
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты ТУ выдают до 15 кВт включительно.

Их выдают,и на большую мощность!
Вы не поняли вопроса,перечитайте!

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 10:23
tupos
mastervictor, больше 15 кВт уже проект требуют

Вопрос я ваш понял, для 5 кВт 220 В по расчету 22,7 А.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 10:30
elalex
Rumato писал(а):Источник цитаты И в чем смысл темы?

Смысл темы в понимании методики выбора номинала и защитной характеристики вводного автомата для разных ситуаций. Методика была описана на сайте, но вопросы продолжают поступать.
Скажем, я заметил, что проектанты выдают только номинал вводного автомата и не дают обоснование защитной характеристики (расчет тока КЗ), т.е. полный бред. По мере возможности я это исправляю - ставлю автомат какой нужно, в селе - последовательно с опломбированным.

Rumato писал(а):Источник цитаты Его номинал выбрать нельзя

Вполне можно.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 10:36
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты больше 15 кВт уже проект требуют

Это вопрос второй,опустим его!
tupos писал(а):Источник цитаты для 5 кВт 220 В по расчету 22,7 А.

Вот и я про что!Раньше прописывали 25А,понятно,ближайший к расчетному,а сейчас прописывают,после смены персонала "сектора перспективного развития",32А!
Потому и спросил,может я чего то не знаю?!

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 11:50
Rumato
elalex,
Наверно я туплю. Номинал должен быть прописан в проекте, да мы можем запросить хоть 200 кВт, но дадут столько сколько сети позволяют.
По время-токовой характеристике, ставить В на ввод глупо, это значит самому себя ограничить и лишить иллюзорной селективности.
Вот С на вводе и В на отходящих группах это правильно.
Между С и D на ввод можно выбирать, но это все что можно обсуждать, а в итоге человек поедет в ближайший магазин, увидит, что кроме С ничего нет и на этом все закончится.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 12:53
elalex
Rumato писал(а):Источник цитаты Номинал должен быть прописан в проекте

Если в проекте (сельского дома) не указаны защитные характеристики и их обоснования (расчет токов КЗ), то это дерьмо, а не проект, наплевать на него по мере возможности. Тем более, если там TN-C-S. Я видел немного проектов, но они все такие. Проектировщиков нужно убивать.

Rumato писал(а):Источник цитаты иллюзорной селективности

Почему иллюзорной? Вам не приходилось самому ее рассчитывать? Как думаете, если на вводе квартиры D63, а на линиях В13-В20, селективность будет?

Rumato писал(а):Источник цитаты в итоге человек поедет в ближайший магазин

Кому все равно, что будет с его квартирой (домом), им самим и его семьей, действительно так и сделает. Я считаю, что такие люди - скоты.
Нормальный объедет все магазины, купит подходящее, что найдет, остальное закажет. Однажды я ждал 2 месяца, пока мне привезут автомат хар.D из Франции. Теперь знаю наперечет, в каких фирмах они есть на складах.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 14:12
Алекс
elalex писал(а):Источник цитаты Кому все равно, что будет с его квартирой (домом), им самим и его семьей, действительно так и сделает. Я считаю, что такие люди - скоты.
Нормальный объедет все магазины, купит подходящее, что найдет, остальное закажет. Однажды я ждал 2 месяца, пока мне привезут автомат хар.D из Франции. Теперь знаю наперечет, в каких фирмах они есть на складах.
:lol: улыбнуло.
Если нет подходящих автоматов в торговой сети(не готовы они к этому), а заказывать с франции один единственный автомат совсем не дешево и кто будет ждать? Даже более-менее состоятельные заказчики на это смотрят, как на больное воображение.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 14:19
Rumato
Селективность будет, только в реальности почему то на ввод ставят С50 в квартиру с электроплитами и С25 с газом.
В квартире никто Вас и спрашивать не будет , что Вы хотите.
Поделитесь опытом, как можно наплевать, если например в сельской местности для подключения к сетям Вам говорят - на ввод 25А.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 14:25
mastervictor
В ТУ, наша организация,прописывает просто:"До электросчетчика установить автоматический выключатель ...А."

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 14:36
tupos
Интересный персонаж, elalex, у него единственное правильное решение - его собственное. На ГОСТы, НТД, их разработчиков, проектировщиков по ним работающие он плюет, более того убить готов.
При этом, не показывает свои работы. что наталкивает на определенные мысли.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 14:50
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты у него единственное правильное решение - его собственное.

Я то же это заметил!И очень грубый персонаж!

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 14:53
elalex
Алекс писал(а):Источник цитаты состоятельные заказчики на это смотрят, как на больное воображение

Автоматы заказываются не в торговой сети, а в специализированных электрических фирмах, откуда регулярно ездят машины к поставщикам. Бросить один автомат в машину - для них не проблема, отдельную плату за это не берут. При хороших личных отношениях можно взять один автомат даже у оптовика. Мне, например, удавалось купить за нал 2-полюсный D13 у ИЭК. Они, конечно, кривились, боялись (не имеют права брать наличку), но давали.
Конечно, времена 2-месячных ожиданий давно прошли. Рядом со мной есть дилер Terasaki, у него на складе есть D.
Если состоятельного заказчика не волнует селективность (да и вообще, что и как сделано в его доме), и он готов блуждать в темноте, то это его специфическое удовольствие. Я бы назвал его сумасшедшим. Замечаю, что состоятельности часто сопутствует сумасшествие. Наверно, чтобы заработать много денег, нужно сойти с ума, по крайней мере, в некоторых делах. Нормальное понимающие люди, да еще и при длительном ремонте готовы ждать, тем более уже не месяцы.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 15:00
Алекс
elalex
А , что скрывается под выражением "в специализированных электрических фирмах" ? Там, что не торгуют?

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 15:09
elalex
Rumato писал(а):Источник цитаты ставят С50 в квартиру

А нельзя выкинуть их С50 и поставить свой D50? А если у них 3-полюсный, то свои 1-полюсные? В новостройках мне удавалось.

Rumato писал(а):Источник цитаты как можно наплевать

В моем сообщении было важное уточнение "по мере возможности", т.е. не во всем, не всегда и не везде.
Если говорят "25А", то или 1)нужно посчитать токи КЗ и выбрать тип защитной характеристики, не говоря уже о фирме-изготовителе; или 2)дать на лапу сетям, чтобы затерли номинал большего автомата.
Но не пускать дело на самотек, а то поставят из наличия, опломбируют, потом добавляй в схему, что хочешь. Одному моему заказчику поставили на ввод ИЭК С40, запломбировали + дифавтомат С40, 30мА. Пришел я, посчитал ток КЗ, добавил в схему последовательно фирмовый В40, заменил дифавтомат на УЗО 100мА.

Выбор вводного автомата

Добавлено: 17 авг 2015, 15:17
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты наталкивает на определенные мысли.

Интересно, какие мысли? Неужели, что я лежу в кровати, ничего не делаю сам, а только раздаю умные советы? Даже если это и так (я работающий пенсионер, работаю по мере получения заказов), то неужели я даю плохие, даже вредные советы? Составьте коллективную петицию к админу, чтобы меня выкинуть из форума, я не буду сильно упираться.