Выбор вводного автомата

Сообщение bingook » 11 авг 2017, 21:30

A.Li писал(а):Источник цитаты А как-же тогда на заказ по инету ? Ограничены в средствах на доставку ?

Даже в областном центре не предлагают доставку 80 метров кабеля. Не оказывают таких услуг.
Собственно мой город далеко не дыра. Ооочень известный. Вот только толку от этого нет. Обнищала Беларусь.
A.Li писал(а):Источник цитаты Когда проложите сеть. А пока новые АВ не покупать. Поставить временно старые.

1 - старые это два АВ вида круглых пробок? 2 - новая линия будет идти совершенно иначе и из другого материала (медь вместо аллюминия), следовательно расстояния, сопротивление и т.д. буду совершенно не сопоставимы. 3 - уложу сеть, сделаю замеры, где купить нужный АВ и УЗО не найду. Сидеть всё это время без света при наличии 2 морозильников и холодоса которые здохнут и стухнут - да меня жена отравит борщом к херам. Нова сеть частично идет по пути старой, следовательно мне нужно будет отрубить старую, наложить штукатурку, сутки ждать, и только потом новую сеть, причем я все её(новой сети) линии накину временно на отросток кабеля ВВГ 2,5 отходящий от сегодняшнего счетчика (текущая сеть вся висит на этом отростке).
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение A.Li » 11 авг 2017, 21:43

bingook писал(а):Источник цитаты старые это два АВ вида круглых пробок?

Так запущено ? Какая общая мощность хаты ? И какое сечение меди ? Это надо для времен.подбора вводного АВ который один на хату. А погодя после замеров ужо подобрать и искать групповые АВ. Имхо.
Аватара пользователя
bingook
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 08:05
Репутация: 2
Откуда: Беларусь, Витебск
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение bingook » 11 авг 2017, 22:06

Запущено, не то слово...
На стене до весны висел лупоглазый счетчик с диском. По весне сменили на электронный, но пробки так и остались, круглые автоматы. От нагрузки стиралка + неожиданно включившийся морозильник - выбивает нафик пробки. Увидев алюминий прибитый гвоздями к доскам ... зашевелились волосы во всех местах...
На сегодня задача подобрать вводной АВ + общее УЗО, проложить сеть и вызывать контору для подключения к магистрали.
Аватара пользователя
bingook
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 08:05
Репутация: 2
Откуда: Беларусь, Витебск
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение bingook » 11 авг 2017, 22:08

A.Li писал(а):Источник цитаты Какая общая мощность хаты ?

Можно для идиота на пальцах? 5 телевизоров, 2 морозильника, 1 хллодильник, 3 компьтера, 1 стиралка. Больше нагрузки нет. Единственное, линия во двор, в которую может быть включен сварочный инвертор и т.д.
)но оооочень редко).
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение A.Li » 11 авг 2017, 22:13

bingook писал(а):Источник цитаты алюминий прибитый гвоздями к доскам

:biggrin: Видать раньше норма была
bingook писал(а):Источник цитаты подобрать вводной АВ + общее УЗО

А в чём дело ? Шо непонятно ?
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение A.Li » 11 авг 2017, 22:19

bingook писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты Какая общая мощность хаты ?

Можно для идиота на пальцах? 5 телевизоров, 2 морозильника, 1 хллодильник, 3 компьтера, 1 стиралка. Больше нагрузки нет. Единственное, линия во двор, в которую может быть включен сварочный инвертор и т.д.
)но оооочень редко).

Без сварки около 3.5квт. Линии розеточные так понимаю 2.5кв. медь. Чтоб защитить эти линии надо АВ16 если не В нет, то С типа , двуполюсной ( временно вводной). Только от сварки скорее всего выбьет, но усё равно надо при сварке вырубить остальные все приборы- вдруг поможет ( смотря какой инвертер).
По УЗО же Елалекс объяснил какое бюджетное подходящее. Да, совет, не забывайте ставьте репутацию (не мне, я дилетант, а знатокам-электрикам) - знак благодарности.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 11 авг 2017, 22:51

bingook:
1.В Витебске есть интернет-магазины.
2.Новый электронный счетчик подключен и опломбирован, или нет? Какая еще проблема с подключением к магистрали?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
bingook
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 08:05
Репутация: 2
Откуда: Беларусь, Витебск
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение bingook » 11 авг 2017, 23:28

A.Li писал(а):Источник цитаты двуполюсной ( временно вводной).

Вот тут подробнее. Почему на такую линию нужен двухполюсной? Рассчитывал на все линии ставить однополюсные...
elalex писал(а):Источник цитаты 1.В Витебске есть интернет-магазины.

Вчера звонил в один из интернетов, с рекламой что "и СИП и ВВГнг, и ВВГнг-LS... и всё для электрики" - в итоге ни того ни другого в наличии нет, когда привезут не знают, ящики не возят, ваги и шины в 1,5 дороже остальных магазинов ...
Никогда бы не подумал что такие товары являются дефицитом...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 12 авг 2017, 01:02

1.A.Li наверно, думает, что применение 2-полюсных автоматов увеличивает безопасность.
2.Интернет-магазинов много, и способ доставки определяет покупатель. Не знаю, как у вас, а у нас можно и через частную почту или почтомат банка. Доставят что угодно куда угодно. Конечно, с доставкой бывают проблемы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение Леопольд » 12 авг 2017, 01:45

elalex писал(а):Источник цитаты наверно, думает, что применение 2-полюсных автоматов увеличивает безопасность.

Еще как увеличивает! Вспомните пожар, когда снег упал с крыши!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение A.Li » 12 авг 2017, 02:07

bingook писал(а):Источник цитаты двуполюсной ( временно вводной).

Вот тут подробнее.
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li наверно, думает, что применение 2-полюсных автоматов увеличивает безопасность

Ну да. Разве не лучше когда защищены АВ и фаза и ноль и при работах на линии обрываешь для безопасности контакт в обоих проводах ? Не понимаю, почему возмущения ? Вроде очевидно.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 12 авг 2017, 02:49

А чем лучше? Боитесь ноля? Заземления тоже?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение A.Li » 12 авг 2017, 05:13

elalex писал(а):Источник цитаты Боитесь ноля? Заземления тоже?

Вы же понимаете, что ноль под напругой, хоть ток и идет к источнику. А земля без напруги. Не издевайтесь. Обрыв ноля...напр.? Редкость ? Пьяный электрик- редкость ? Вот это чаще. Но сами электрики на сайтах пишут что лучше отрубать обе линии. Это обыч.мера безопасности, во всяк.случае для цивилизации. Ну конечно не для крутых мужиков.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение ПАВ » 12 авг 2017, 07:49

A.Li писал(а):Источник цитаты
bingook писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты Какая общая мощность хаты ?

Можно для идиота на пальцах? 5 телевизоров, 2 морозильника, 1 хллодильник, 3 компьтера, 1 стиралка. Больше нагрузки нет. Единственное, линия во двор, в которую может быть включен сварочный инвертор и т.д.
)но оооочень редко).

Без сварки около 3.5квт. Линии розеточные так понимаю 2.5кв. медь. Чтоб защитить эти линии надо АВ16 если не В нет, то С типа , двуполюсной ( временно вводной). Только от сварки скорее всего выбьет, но усё равно надо при сварке вырубить остальные все приборы- вдруг поможет ( смотря какой инвертер).
По УЗО же Елалекс объяснил какое бюджетное подходящее. Да, совет, не забывайте ставьте репутацию (не мне, я дилетант, а знатокам-электрикам) - знак благодарности.


Это у вас постоянно работающие 3,5 кВт, или простая сумма нагрузок по паспорту с неизвестным коэффициентом? У вас непрерывно все это молотит, деньги поглощает ?
Сварки тоже разные и жрут по-разному. Уже писал- ИСА-140 Уралэлектро ни раз не вышиб АВ на 10 А ВТХ "С" при работе и с диам. 2 мм, и с 3 мм.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 12 авг 2017, 15:51

A.Li:
1.А под какой напругой ноль?
2.Сочетание (обрыв ноля) + (ремонтные работы до защиты) практически невероятное, и учитывать его не стоит.
3.Пьяных электриков не видел, только слышал о них. Причем тут они? Хотите их защитить, если придут к вам?
Боитесь, что поменяют местами фазу и ноль - поставьте сигнализацию:
Сигнализация при изменении полярности "фаза-нейтраль" в системе ТТ
viewtopic.php?t=888
4.Электрики на сайтах пишут много всякой ерунды.
5.Про обычность применения 2-полюсных автоматов в цивилизованном мире хотел бы почитать. Зачем тогда в мире выпускают 1-полюсные?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 12 авг 2017, 17:34

Леопольд, напомните, в какой теме?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение Леопольд » 12 авг 2017, 20:29

Не помню в какой теме, но там электрик на столбе начудил и загорелась газовая труба на кухне.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 12 авг 2017, 21:36

Там произошло частью известно, а частью неизвестно что. Перечитывать и разбираться не захотел и тогда, и сейчас. Я так понял, подали фазу на ноль и землю одного хозяина, и она добралась и до второго соседа.
Захотите - подведите итог дискуссии. Я давно сделал вывод: TN-C-S - опасное заземление.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение A.Li » 13 авг 2017, 00:21

elalex писал(а):Источник цитаты 1.А под какой напругой ноль?

По нулю обратно уходят токи от фаз к источнику.
elalex писал(а):Источник цитаты Боитесь, что поменяют местами фазу и ноль - поставьте сигнализацию

А не проще просто двуполюсной АВ ?
elalex писал(а):Источник цитаты Зачем тогда в мире выпускают 1-полюсные?

Для групп.
elalex писал(а):Источник цитаты Про обычность применения 2-полюсных автоматов в цивилизованном мире хотел бы почитать

Выдержки из сайта http://elquanta.ru/sovety/avtomat-vvodnojj-osobennosti.html : " Вводной автомат с двумя полюсами применяется при однофазном вводе из-за особенностей схем подключения в домах старой постройки. В квартиру делается ответвление от стояка межэтажного электрощита однофазной двухпроводной линией. Жэковский электрик может случайно поменять местами провода, ведущие в квартиру. При этом нейтраль окажется на вводном однофазном автомате, а фаза – на нулевых шинах.

Чтобы обеспечить полную гарантию отключения, надо обесточить квартирный щиток с помощью двухполюсника. Кроме того, часто приходится менять пакетный выключатель в этажном щите. Здесь удобнее сразу поставить вместо него двухполюсный вводной автомат.

В квартиру нового дома идет сеть с фазой, нейтралью и заземлением со стандартной цветовой маркировкой. Здесь также не исключена возможность перепутывания проводов из-за низкой квалификации электрика или просто ошибки.

Еще одной причиной установки двухполюсника является замена пробок. На старых квартирных щитках еще остались пробки, которые установлены на фазе и на нуле. Схема соединений при этом остается прежней. Двухполюсник в данной ситуации установить удобнее, поскольку нет необходимости переделывать схему.

При подключении электричества к частному дому по схеме ТТ двухполюсник необходим, так как в такой системе возможно появления разности потенциалов между нейтральным и заземляющим проводом."
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение A.Li » 13 авг 2017, 00:31

elalex писал(а):Источник цитаты Боитесь, что поменяют местами фазу и ноль

Так-же как и Вы боитесь за перегруз розеток при АВ 16А. Я к тому что правильно боимся. Это электричество. И обязанность электрика грамотно работать.

Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»