Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
БДЮ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 мар 2024, 18:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение БДЮ » 17 мар 2024, 18:57

Приветствую, вопросы вот в чём-панелька новостройка планирую делать ремонт, розеток мало от застройщика, планирую увеличить их и не только розетки, а также выключатели, тёплый пол в сан.узлах и т.д. Эл.щит находится в подъезде. Надо ли делать эл.щит в квартире, как это сделать, нужно ли разрешение жека ? Дом панельный, штробить стены нельзя ?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение aleksey.RU » 17 мар 2024, 19:15

БДЮ писал(а):Источник цитаты Надо ли делать эл.щит в квартире

решать вам
БДЮ писал(а):Источник цитаты как это сделать

для этого нужно разбираться в электрике
БДЮ писал(а):Источник цитаты нужно ли разрешение жека ?

смотря какой дом, может потребоваться разрешение от УК. Обеспечение сохранности системы вентиляции, оповещения, пожарной сигнализации. В том числе и сдача отремонтированной квартиры им же.
БДЮ писал(а):Источник цитаты штробить стены нельзя ?

Стена стене и штроба штробе рознь. Зависит от конкретного случая. Вообще нельзя, особенно если дом многоэтажный
А почему электриков не пригласите? Думаете получится дешевле и быстрее?
b4526d04cfbdf39e11f74a025806395a.jpg
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
БДЮ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 мар 2024, 18:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение БДЮ » 17 мар 2024, 19:42

Электриков обязательно приглашу :wink: , сейчас мне надо так сказать общий план работ сделать, вот и хотел узнать нужно это или нет,(пригласить электрика не могу т.к работаю в другом городе, а там только осенью буду) т.к потребителей прибавится в квартире, допустим в кухне 5 розеток, а надо 10, ещё 5 от других тянуть? Или из щита на каждую розетку и выключатель? Вообщем концептуально определится))
Хочу понять как это работает, из щита в подъезде кабель тянется в квартиру к квартирному щиту? Вообщем необходимо это или нет.
Пардон за сумбур.
БДЮ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 мар 2024, 18:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение БДЮ » 17 мар 2024, 19:49

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты смотря какой дом, может потребоваться разрешение от УК. Обеспечение сохранности системы вентиляции, оповещения, пожарной сигнализации. В том числе и сдача отремонтированной квартиры им же.

Дом панельный, почти все стены несущие, смотрел читал про это, думаю не стоит это делать))
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 44
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение sibarit » 18 мар 2024, 10:04

В принципиально важных местах размещения энергоемких потребителей можно постараться сделать трассировку и без штробления.
На какой ток автоматический выключатель в подъезде? А то может там стоит сирота на 25 ампер.... И провод в квартиру 2,5 мм² заведен.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение TOPMO3 » 18 мар 2024, 13:18

Дом с газом или нет.
Описать, что имеется в коридорном щитке (и фото)
Скока комнат ... поди и так сойдет, коли окажется немного ... не пойму смысла делать в квартире, если застройщик посчитал достаточным коридорного.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
БДЮ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 мар 2024, 18:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение БДЮ » 19 мар 2024, 13:25

TOPMO3 писал(а):Дом с газом или нет.
Описать, что имеется в коридорном щитке (и фото)
Скока комнат ... поди и так сойдет, коли окажется немного ... не пойму смысла делать в квартире, если застройщик посчитал достаточным коридорного.

IMG_20240314_191001_426.jpg

Дом без газа.
3 комнаты, кухня, клодовка, туалет, ванна, 3 коридора.
Смысл в том что на кухне одна счетверённая розетка, одна под плиту и всё, а мне надо около десяти розеток. Получается тянуть все десять розеток от одной?
БДЮ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 мар 2024, 18:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение БДЮ » 19 мар 2024, 13:32

sibarit писал(а):Источник цитаты В принципиально важных местах размещения энергоемких потребителей можно постараться сделать трассировку и без штробления.
На какой ток автоматический выключатель в подъезде? А то может там стоит сирота на 25 ампер.... И провод в квартиру 2,5 мм² заведен.

IMG_20240314_191001_426.jpg

Думаю штробить раз нельзя сделать наружную проводку по стенам и потолку, закроется гарнитуром и натяжным потолком.
В санузле думаю сантех.кобина сделана, её думаю можно штробить.
БДЮ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 мар 2024, 18:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение БДЮ » 19 мар 2024, 13:36

Весь смысл для меня делать в квартире щиток-хватит ли нагрузки на существующую проводку при добавлении на кухне в два раза больше розеток, в сан.узле теплые полы и эл.полотенце сушитель, в клодовке роутер, стир.машинка, в комнатах 3,4 розетки.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 13:41

Не ужто у Вас такой плохой телефон, что не смогли более читаемую фотку сделать? :hmm:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
БДЮ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 мар 2024, 18:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение БДЮ » 19 мар 2024, 13:46

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не ужто у Вас такой плохой телефон, что не смогли более читаемую фотку сделать? :hmm:

IMG_20240314_191001_426.jpg

тел. нормальный просто сжал сильно :wink:
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 44
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение sibarit » 19 мар 2024, 13:47

И что такого собрались включать в розетки кухни, что 25 ампер мало?
10 розеток на кухне не означает, что к каждой будет подключен двухкиловаттный чайник.
Теплый пол какой мощности?
Полотенцесушитель есть 60 ватт а есть 600. Какой ставить будете?
Расписывайте подробно.
Последний раз редактировалось sibarit 19 мар 2024, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 13:50

Не знаю верно ли разглядел ... на Вашу всю квартиру, поставили два автомата (40А и 25А) и один дифавтомат (25А и возможно на 30мА).
Если это действительно так ... то абсолютно по всей квартире, должна быть проложена проводка ... сечением 4 мм.кв. ... и на выключателях и на светильниках ... везде! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 13:52

sibarit писал(а):Источник цитаты И что такого собрались включать в розетки кухни, что 25 ампер мало?
Так вопрос скорее не в амперах, а в возможности подключить "количество" девайсов. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 44
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение sibarit » 19 мар 2024, 13:53

40 ампер на плиту. Там 4 кв.мм.
На все остальное - 2,5 кв.мм.
Кладут наверняка так.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 44
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение sibarit » 19 мар 2024, 13:56

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты в возможности подключить "количество" девайсов

Скорее в возможности подключить их там, где они будут располагаться, а не там, где установлена единственная розетка.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 13:59

sibarit писал(а):Источник цитаты На все остальное - 2,5 кв.мм.
Кладут наверняка так.
Т.е. требования ПУЭ и ГОСТ_ов, для застройщика не указ чоли!
2,5 мм.кв. и 25 ампер - имхо, прямой путь к перегреву и последующему КЗ. Проводка ведь не открыто проложена.
Я не скрываю, возможно перестраховщик, пользуюсь и советую, согласно выложенному ниже ...
Вложения
2.jpg
Последний раз редактировалось TOPMO3 19 мар 2024, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 14:04

Еще не известно, в квартиру с этих автоматов, каким сечением отправлено и сколько линий.
Если одной линией и 2,5 мм.кв. то в пору начинать выставлять притензии ... нехай обосновывают ... тогда и в квартире нет смысла делать щиток с вводными на 2,5.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 14:07

В светильниках, вообще 0,75 проводочки ... при случае чего (т.т.т.) - автомат даже не почешется, а огонек будет ...
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 44
Контактная информация:

Нужно ли делать эл.щит в квартире?

Сообщение sibarit » 19 мар 2024, 14:09

Тогда если делать щиток в квартире, то заводить в него 10 кв.мм. со счетчика. Насколько я увидел, там АВ50.

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»