Сообщение auroralution » 02 мар 2024, 15:51

Здравствуйте. Люстра у меня на 12 вольт переменных, патрон MR11. Я снял понижающий трансформатор с люстры, чтобы можно было питать диодные лампочки типа MR11. На патроне в люстрах написано: 12 вольт, 100 ватт. Однако через патрон теперь будет протекать 220 вольт.
Мой вопрос: можно ли использовать эти патроны в люстре под 220? Не сгорят ли со временем?

Считая по формуле мощности тока, где галогенные лампочки стояли 35 ватт при 12 вольт напряжении сети, получается 3 ампера ток шел с галогенными лампочками. С диодными же... выходит 0.022 ампера. Подскажите пожалуйста. Стоит ли менять патроны на те, на которых указано "220 вольт, 100 ватт"? :help:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Помогите разобраться с патроном MR11

Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2024, 18:01

Не экономьте так, чтоб потом не жалеть ... используйте все вещи в соответствущих им параметрах.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите разобраться с патроном MR11

Сообщение МБВ » 02 мар 2024, 18:37

Не сгорят, токи намного меньше. Вопрос в изоляции, не будет ли утечек?
auroralution
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 мар 2024, 15:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобраться с патроном MR11

Сообщение auroralution » 04 мар 2024, 14:44

Спасибо всем за ответы.
МБВ писал(а):Не сгорят, токи намного меньше. Вопрос в изоляции, не будет ли утечек?

Можете уточнить, про какую изоляцию идет речь? Я везде пайку и с термотрубками использую..
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите разобраться с патроном MR11

Сообщение МБВ » 04 мар 2024, 15:00

Теоретически материал электрооборудования 12в не тот, что на 220в. В прошлом веке делали много из картона на 12в. Практически современные пластики и др. не расчитаны на 220в, но терпят. Резюме: нельзя, но если очень хочется.... Побольше синей изоленты, повнимательнее и пойдёт.
auroralution
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 мар 2024, 15:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобраться с патроном MR11

Сообщение auroralution » 04 мар 2024, 15:17

МБВ писал(а):Теоретически материал электрооборудования 12в не тот, что на 220в. В прошлом веке делали много из картона на 12в. Практически современные пластики и др. не расчитаны на 220в, но терпят. Резюме: нельзя, но если очень хочется.... Побольше синей изоленты, повнимательнее и пойдёт.


Ну провода 0.5 сечения в люстре, глянул их - 300 вольт потолок написанно на них.. С этим китайцы обрадовали))
Патрон керамический, пластиковых молдингов нет - только металл какой-то..
Все трансформаторы снимаю с люстры, чистый 220 от начала и до конца.. Провода все изолированы хорошо, на вход с потолка к люстре - винтовой клемник.. Все окей?))
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите разобраться с патроном MR11

Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 18:11

Ну и хорошо. Это 100 лет назад пластики и полимеры для изоляции были дороже, чем картон, стекло, фарфор. Сейчас всё наоборот.