Сообщение Айрат » 08 фев 2024, 09:19

Добрый день. Живу в деревне дом на полном электроснабжении , разные обогреватели и бытовая техника с общей нагрузкой 6 кВ.в зиму. Установлен генератор с номинальной мощностью 5.5кв.с автозапуском. В зимний период при пропажи сети Гена справляется отлично но летом проблема. На генераторе не хочет работать стиральная машина нужно добавлять дополнительную нагрузку духовку или какой нибудь обогреватель. Весь дом работает а стиралка нет добавляешь нагрузку запускается работает а без не работает.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Просто генератор

Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2024, 11:17

Айрат писал(а):Источник цитаты Добрый день. Живу в деревне дом на полном электроснабжении , разные обогреватели и бытовая техника с общей нагрузкой 6 кВ.в зиму. Установлен генератор с номинальной мощностью 5.5кв.с автозапуском. В зимний период при пропажи сети Гена справляется отлично но летом проблема. На генераторе не хочет работать стиральная машина нужно добавлять дополнительную нагрузку духовку или какой нибудь обогреватель. Весь дом работает а стиралка нет добавляешь нагрузку запускается работает а без не работает.
Спасибо за информацию! Кстати ... а почему стиралка не работает?
Последний раз редактировалось TOPMO3 08 фев 2024, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 44
Контактная информация:

Просто генератор

Сообщение sibarit » 08 фев 2024, 11:35

Возможно модифицированная синусоида на выходе имеет разную форму при нагрузке и без нее.
Форма при нагруженном генераторе двигателю стиральной машины "нравится", а при ненагруженном - нет.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Просто генератор

Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2024, 12:27

Это обсуждалось еще в 2008_ом году ... https://www.forumhouse.ru/threads/16824/
:wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Айрат
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2024, 08:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Просто генератор

Сообщение Айрат » 08 фев 2024, 13:47

Спасибо большое за информацию.
Айрат
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2024, 08:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Просто генератор

Сообщение Айрат » 08 фев 2024, 15:02

Вопрос на размышление обороты двигателя 3000/мин. Летом с малой нагрузкой телик или холодильник у гены возможно оборотов на 50 - 100 больше, если снизить до 2900 возможно будет работать стиралка. Для синусоид я далек.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Просто генератор

Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2024, 16:15

Айрат писал(а):Источник цитаты Вопрос на размышление обороты двигателя 3000/мин. Летом с малой нагрузкой телик или холодильник у гены возможно оборотов на 50 - 100 больше, если снизить до 2900 возможно будет работать стиралка. Для синусоид я далек.
Оборотами регулируется частота (50 Гц.) ... сомнительно, что изменение величины оборотов, изменится форма.
Честно сказать, мне самому не верится, что генератор (не инверторный) способен выдавать не правильную синусоиду ...это идёт в разрез всему, чему нас учили, начиная со школы. :pardon:
А то, что стиралка работает только при наличии дополнительной нагрузке, скорее всего из-за повышенной величины выходного напряжения.
А чтобы понизить его, самый грамотный метод будет разобраться со схемой и придумать способ регулировать ток возбуждения на роторе.
Вся сложность будет заключаться в том, чтобы "убедить" AVR, что ток возбуждения равен установленному им. :biggrin:
Думаю, что Ваша идея (понижение оборотов двигателя) тоже имеет право на жизнь ...если в меру это сделать, ничего критического не произойдет.
По идее, Вы ещё летом, должны были замерить величину напряжения до и после подключения дополнительной нагрузки на выходе генератора ...жалко, что не догадались.
Ещё не понятный момент ...почему только летом? Какая разница, прогретому генератору?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Просто генератор

Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2024, 16:17

Ага ...перечитал Ваш пост ...понял почему только летом. :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Айрат
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2024, 08:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Просто генератор

Сообщение Айрат » 08 фев 2024, 16:43

Да спасибо еще раз , летом запущу стиралку и буду снижать обраты до запуска стиралки а зимой в исходное. Спасибо еще раз.