Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 25 мар 2016, 17:12
elalex
1.Стабилизатор релейный.
Большие пусковые токи 10ном=600А - это КЗ, стаб постоянно нервирует схему этими большим токами. Недавно спалили у моего заказчика скрутку алюминий-медь.
При отключении выброс высоковольтных импульсов потребителям. Наверно, УЗО их ловит и выключается. На выходе стаба нужно ставить УЗИП, я буду ставить.
2.EKF - подзаборная торговая марка, готовьтесь к пожару. Нужно заменить на что-то лучше, электромеханический типа А.
3.Куча тяжелых и опасных ошибок в электрике - петли не меряны, автоматы EKF, TN-C-S.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 25 мар 2016, 19:11
tupos
Dmitry, дайте больше подробных фото
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 25 мар 2016, 19:38
Dmitry
По п.3 не понял, но если про кучу проводов , то монтаж на фото времянка.
EKF - нормально работает , претензий нет. Но если, что я у меня наготове Шендлер. И TN-C-S - что с ним ?
По п.2 - есть рекомендация по эл.механическому УЗО ?
Спасибо, что ответили!
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 25 мар 2016, 20:54
Кактус
Dmitry писал(а):Источник цитаты Установил стабилизатор RUCELF SRFII-12000-L - установил стаб между вводным автоматом и УЗО.
Автомат - EKF BA 47-63
УЗО - EKF2-63/30
И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая.
А почему Вы не хотите экспериментальным путем пойти? - уберите стаб из линии и посмотрите, что будет с УЗО (будет вырубаться или нет?) если нет, то тогда будем обсуждать стаб, а если да, то будем обсуждать "утечку" стиралки, либо др. прибора т.к.,если я правильно понимаю по фото" у Вас 1(одно) УЗО на всё.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 25 мар 2016, 22:27
Dmitry
Кактус писал(а):Источник цитаты Dmitry писал(а):Источник цитаты Установил стабилизатор RUCELF SRFII-12000-L - установил стаб между вводным автоматом и УЗО.
Автомат - EKF BA 47-63
УЗО - EKF2-63/30
И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая.
А почему Вы не хотите экспериментальным путем пойти? - уберите стаб из линии и посмотрите, что будет с УЗО (будет вырубаться или нет?) если нет, то тогда будем обсуждать стаб, а если да, то будем обсуждать "утечку" стиралки, либо др. прибора т.к.,если я правильно понимаю по фото" у Вас 1(одно) УЗО на всё.
\
Прошу прощения - забыл естественно дописать, стаб убирал, но только на один день. Все нормально было.
Но опасно было без стаба оставлять - слишком низкое напряжение 160-175.
УЗО стоит одно. Завтра подробные фото выложу.
Спасибо!
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 25 мар 2016, 23:41
Восток
Dmitry писал(а):Источник цитаты И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая
Исходя из ваших слов. УЗО срабатывает не по причине схемы, а по причине совпадение включенного оборудования которое в сумме дает ток утечки что приводит к срабатыванию УЗО.
Иными словами если ваше суммарное потребление будет больше больше 25 А то появляется вероятность ложного срабатывания УЗО.
Так как у вас на вводе стоит автомат на 63 А ( ввод 220, не знаю как вам разрешили на однофазный ввод 14 кВт, обычно на такую мощность ввод трехфазный) то вам нужно равномерно распределить нагрузку на две группы потребителей и поставить на них УЗО. К примеру верхний ряд автоматов питается от одного УЗО , нижний ряд автоматов питается от второго УЗО.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 25 мар 2016, 23:58
Dmitry
Восток писал(а):Источник цитаты Dmitry писал(а):Источник цитаты И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая
Исходя из ваших слов. УЗО срабатывает не по причине схемы, а совпадение включенного оборудования которое в сумме дает ток утечки что приводит к срабатыванию УЗО.
Иными словами если ваше суммарное потребление будет больше больше 25 А то появляется вероятность ложного срабатывания УЗО.
Так как у вас на вводе стоит автомат на 63 А ( ввод однофазный, не знаю как вам разрешили на однофазный ввод 14 кВт, обычно на такую мощность ввод трехфазный) то вам нужно равномерно распределить нагрузку на две группы потре и поставить на них УЗО. К примеру верхний ряд автоматов питается от одного УЗО , нижний ряд автоматов питается от второго УЗО.
Что есть то и дали.
Логично установить еще УЗО. Сделаю. Вопрос еще тогда, УЗО вырубается, когда нет нагрузки в виде печек , фенов , утюгов. То есть просто дома нет никого, включен только котел и насосы.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 25 мар 2016, 23:59
Леопольд
Восток писал(а):[post]12854
...ввод 220, не знаю как вам разрешили на однофазный ввод 14 кВт, обычно на такую мощность ввод трехфазный) ...
прошлым летом (2015) оформлял родственнику подключение ээ огород 8 соток. Разрешили 15 квт по выбору хозяина однофазное либо трехфазное (по его пожеланию).
Кстати выбрал трехфазное. Потом выяснилось, что буде проблема с подключением нагрузки более 5 квт.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 26 мар 2016, 00:25
Dmitry
Леопольд писал(а):Источник цитаты Восток писал(а):[post]12854
...ввод 220, не знаю как вам разрешили на однофазный ввод 14 кВт, обычно на такую мощность ввод трехфазный) ...
прошлым летом (2015) оформлял родственнику подключение ээ огород 8 соток. Разрешили 15 квт по выбору хозяина однофазное либо трехфазное (по его пожеланию).
Кстати выбрал трехфазное. Потом выяснилось, что буде проблема с подключением нагрузки более 5 квт.
У нас один трансформатор на 3 садоводства. Все от него , ничем не "ограниченны". ;-))) Качество электропитания - НИКАКОГО.
Может убрать УЗО !?
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 26 мар 2016, 00:32
Восток
"Логично установить еще УЗО. Сделаю. Вопрос еще тогда, УЗО вырубается, когда нет нагрузки в виде печек , фенов , утюгов. То есть просто дома нет никого, включен только котел и насосы."
Вот уже подобрались к источнику.
Одна из причин может быть дребезжание реле или в котле, это может быть реле температуры,
или на насосах, реле давления, или протока,.
УЗО убирать не нужно. Поставьие после вводного автомата УЗО на 100мА, с него запитайте котел и насосы, а та5к же запитайте то УЗО которое у вас уже стоит, и со второго узо запитывайте уже все остальное.
Dmitry писал(а):Источник цитаты У нас один трансформатор на 3 садоводства. Все от него , ничем не "ограниченны". ;-)))
С таким не ограничением вы скоро останетесь без трансформатора. Да еще и видимо с огромными перекосами. Он иам видимо пыхтит с последних силенок. не забудьте ему памятник поставить, за стойкость в борьбе электриком вашего садоводства.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 26 мар 2016, 00:35
Леопольд
Dmitry писал(а):Источник цитаты У нас один трансформатор на 3 садоводства. Все от него , ничем не "ограниченны". ;-))) Качество электропитания - НИКАКОГО.
Может убрать УЗО !?
У меня такая же проблема, тоже 3 садоводства (наверное мы оба оттуда
). Больше всего меня удивляет всеощий пофигизм. Кстати слышал существуют трансформаторные системы, которые автоматически регулируют (оптимизируют) сдвиг фаз, улучшая качество электропитания, уменьшающие количество отключений.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 26 мар 2016, 00:41
Dmitry
Восток писал(а):Источник цитаты "Логично установить еще УЗО. Сделаю. Вопрос еще тогда, УЗО вырубается, когда нет нагрузки в виде печек , фенов , утюгов. То есть просто дома нет никого, включен только котел и насосы."
Вот уже подобрались к источнику.
Одна из причин может быть дребезжание реле или в котле, это может быть реле температуры,
или на насосах, реле давления, или протока,.
УЗО убирать не нужно. Поставьие после вводного автомата УЗО на 100мА, с него запитайте котел и насосы, а та5к же запитайте то УЗО которое у вас уже стоит, и со второго узо запитывайте уже все остальное.
Понял , спасибо - сделаю!
Тогда все таки почему без стаба не вырубает УЗО ?
И ещё вопрос тогда, куда подключать стабилизатор ? Между вводным автоматом и УЗО на 100мА, или после ? Но между УЗО ?
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 26 мар 2016, 00:44
Dmitry
Леопольд писал(а):Источник цитаты Dmitry писал(а):Источник цитаты У нас один трансформатор на 3 садоводства. Все от него , ничем не "ограниченны". ;-))) Качество электропитания - НИКАКОГО.
Может убрать УЗО !?
У меня такая же проблема, тоже 3 садоводства (наверное мы оба оттуда
). Больше всего меня удивляет всеощий пофигизм. Кстати слышал существуют трансформаторные системы, которые автоматически регулируют (оптимизируют) сдвиг фаз, улучшая качество электропитания, уменьшающие количество отключений.[/
Я из Новочеркасска.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 26 мар 2016, 00:46
Восток
Да
Но вначале сделайте так.
Подключите котел и насосы до УЗО, между УЗО и вводным автматом. Посмотрите как поведет себя то УЗО которое стоит.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 26 мар 2016, 09:01
elalex
Нет, я не про времянку, а по необходимость вычисления токов КЗ всех петель фаза-ноль в доме, прежде чем выбирать автоматы. Если это сделаете, скорее всего придется менять все автоматы. У меня есть темы и вывода, что автоматы С - городские, не для деревни.
Нормальность определяется не Вашим отдельным случаем, а репутацией марки среди профессионалов, которые имели дело с ними массово.
Реле напряжения V-protector не имеет защиты от внутренних КЗ, нужно делать внешнюю - автоматом или плавким предохранителем минимального номинала в нулевом проводе питания реле. Иначе реле при КЗ может взорваться, одно такое лежит у меня.
1.Вы должны понимать разницу между электронным и электромеханическим УЗО. На сайте Админа есть статья.
2.У Вас большой щиток, их должно быть 2-3, максимальных номиналов.
Иногда УЗО вырубается, когда из сети приходит импульс перенапряжения. Поставьте на вход УЗИП.
Это очень хорошо. Но нужно разумно распорядиться 3 фазами.
Леопольд писал(а):Источник цитаты слышал существуют трансформаторные системы
Спросите
mastervictor
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 29 мар 2016, 22:21
Dmitry
Вопрос - на 300мА - если поставить ? В продаже просто 30 и 300
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 29 мар 2016, 22:37
Восток
Dmitry запитайте электрокотел и насосы до УЗО и отпишитесь будет срабатывать УЗО или нет.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 29 мар 2016, 23:05
Dmitry
Восток писал(а):Источник цитаты Dmitry запитайте электрокотел и насосы до УЗО и отпишитесь будет срабатывать УЗО или нет.
Я наоборот хотел, на группу котла и насосов 30мА, а после входного автомата УЗО на 100.
Мне проще так , потому что они на разных щитках.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 29 мар 2016, 23:27
Восток
Просто нужно найти причину срабатывания. Т.Е найти источник утечки. Если УЗО не будет выбивать при таком подключении то тогда будем думать дальше как лучше сделать.
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 30 мар 2016, 12:15
mastervictor
Dmitry писал(а):Источник цитаты Мне проще так , потому что они на разных щитках.
Отсекционируйте,как советует
Восток, потом будете вкладывать деньги!