Страница 1 из 5
Причины отключения УЗО и ВДТ
Добавлено: 21 янв 2016, 19:40
batagay
Вопрос такой. Розеточная группа(кабель с заземляющим проводом от щитка) защищена дифавтоматом, но... ноль пришлось откинуть т.к. диф сразу выбивает только коснешься заземляющей шиной заземляющим проводом этой розеточной группой. Что может быть? Спасибо
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 19:45
Кактус
Поясните данное высказывание.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 19:47
Кактус
batagay, Линя одна или несколько под один ДИФ - сфотографируйте линию ввода в ДИФ (с ДИФом ессесно) и сюда.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 19:48
Константин
batagay писал(а):Источник цитаты Вопрос такой. Розеточная группа(кабель с заземляющим проводом от щитка) защищена дифавтоматом, но... ноль пришлось откинуть т.к. диф сразу выбивает только коснешься заземляющей шиной заземляющим проводом этой розеточной группой. Что может быть? Спасибо
В этой теме все описано
http://zametkielectrika.ru/osnovnye-osh ... avtomatov/
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 19:52
batagay
Линия одна, диф один, расключка правильная. Заземляющий провод этой группы отключен от клеммы зазамления в щите, подсоеденяешь срабатывает диф.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 19:53
Rumato
batagay,
Я правильно понимаю, что Вы решили сэкономить на трехжильном кабеле и установить перемычку в розетку?
Значит не правильно понимаю. Вы что то неправильно подключили, без нагрузки диф не может срабатывать сразу просто так.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:00
Кактус
batagay, Да фотки то покажите!
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:09
batagay
Фотки нет. Кабель трехжильный. Диф подключен правильно. Нет перемычек ни каких!!!!!!!!!!!! Через диф проходят фаза и ноль, заземляющий провод отсоеденили от ГЗШ, т.к. срабатывает диф. Откинули заземление диф взвелся. Как еще объяснить?
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:18
Кактус
batagay, Давайте так - в ДИФ заходит фаза и "ноль" из него так же и идут в розетку. К розетке НИЧЕГО не подключено и при присоединении "заземления" в розетке к заземляющему контакту срабатывает ДИФ - так? Если так, то у Вас "хреновая" розетка в которой контакт заземления имеет связь с "нолем".
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:18
tupos
batagay, скорее всего у вас нуль с землей в щите после дифа соединяются
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:21
Кактус
tupos, Да не "скорее всего, а так оно и есть! осталось узнать в каком месте.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:22
tupos
Кактус, в щите
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:26
Кактус
tupos, Не факт - данных мало. Одна линия может быть ведь раскинута на несколько после щита. Поэтому и прошу более подробное описание "всей" линии от данного ДИФа.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:28
batagay
Уважаемые. Все осмотрено. Кабель этой розеточной группы уходит в квартиру от щитка без разрывов и соеденений на розетки. Так что после дифа только в квартиру. И ноль мы отбросили в щитке, а не в розетке. Все розетки этой группы сняты концы на виду.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:31
Rumato
Повреждение изоляции?
Как кабель проложен?
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:36
batagay
Кабель отследили только до входа в квартиру, дальше неизвестно. Прозвонка ничего не показала.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:37
tupos
batagay, щит осмотрите, уважаемый. И фото его в форум вышлите
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:39
batagay
Обязательно вышлю на этой неделе
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:43
Леопольд
Утечка.
Решается последовательным отключением нагрузку, потом розеток, начиная с конца.
Не понимаю!!!
Добавлено: 21 янв 2016, 20:46
Кактус
Леопольд, пока что попросил бы Вас воздержаться от высказываний в этой теме. (не обижайтесь)