Причины отключения УЗО и ВДТ

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Леопольд » 06 фев 2016, 12:18

Искал на форуме про влияние коллективной антенны на срабатывание узо, но не нашел. Может кто поможет?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение ПАВ » 06 фев 2016, 12:29

Было не про УЗО, а про то, что грелся и плавился антенный кабель с подобным ТВ. Проблема решилась именно конденсаторами.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Леопольд » 06 фев 2016, 17:32

Если сделаю конденсаторную врезку в антенный кабель (50см от штеккера) -сойдет?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение ПАВ » 06 фев 2016, 19:01

Сначала проверьте мою теорию своей практикой- не втыкая штеккер включите ТВ, затем включите штеккер и отчитайтесь. Если УЗО отработает свой хлеб, ищите конденсаторы. Где- подскажу.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Леопольд » 07 фев 2016, 06:57

На мой взгляд давно пора разработать "измерительное УЗО" (т.е. Встроить в УЗО миллиамперметр, показывающий ток утечки). Поиск неисправности был бы намного проще и наглядней.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение elalex » 07 фев 2016, 09:30

Леопольд, Вы любитель только порассуждать или еще и что-нибудь сделать? Где отчет об эксперименте, что раньше говорил я, а сейчас еще и ПАВ?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение mastervictor » 07 фев 2016, 10:02

Леопольд писал(а):Источник цитаты Поиск неисправности был бы намного проще и наглядней.

Просто нет слов!
Вложения
net-fatigue-1-728.jpg
net-fatigue-1-728.jpg (5.42 КБ) 1466 просмотров
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Леопольд » 07 фев 2016, 14:18

Жутко извиняюсь, но чтобы повторить эксперимент придется опять разобрать значит количество кухонной мебели, опять отвинчивать колодку, гнуть алюм провода и делать все втихаря от жены(хозяйки) рискуя быть убитым на месте ( к несчаст не все хотят знать что-такое УЗО и на фига все это). Но как только, так сразу. Все помню, всем спасибо!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение mastervictor » 07 фев 2016, 18:39

Леопольд писал(а):Источник цитаты но чтобы повторить эксперимент придется опять разобрать значит количество кухонной мебели, опять отвинчивать колодку, гнуть алюм провода и делать все втихаря

Издеваешься?
Все проще,открой глаза!
ПАВ писал(а):Источник цитаты не втыкая штеккер включите ТВ, затем включите штеккер и отчитайтесь.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Леопольд » 07 фев 2016, 19:59

УЗО ставил технологическое (там где описал, и там его теперь нет). Между розеткой и вилкой телевизора ставить бессмысленно - здесь оно не срабатывает.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение mastervictor » 08 фев 2016, 19:59

Леопольд, жестокий ты человек! :help:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Михаил
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 02:27
Репутация: 2
Откуда: г.Мурманск
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Михаил » 08 фев 2016, 20:51

ПЭУ п 1.7.80 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ -проводник электроприемника должен быть подключен к PEN -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Не ошибается только тот кто не работает.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение elalex » 09 фев 2016, 10:47

Михаил писал(а):Источник цитаты ПЭУ п 1.7.80

Знаменитый пункт. Каждый его понимает, как хочет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 15:54

В продолжение истории купил узо 10 ма, воткнул между телевизором и розеткой. узо не срабатывает. Выбрал время (жена уехала, отодвинул мебель), опять включил узо 30 ма между входом в квартиру и проводом ведущим в две комнаты - в одной комнате все ок, в другой при включении любой нагрузки в любую розетку узо на 30 сразу срабптывает (даже на пустое зу ноутбука). Включение - выключение коллективной антенны ничего не дает.
Теряюсь в догадках - видимо бяка где-то в месте расщепления проврдки между комнатами. к сожалению место это найти не удалось. возможно оно находится на полу соседа сверху, которому недавно сделали ремонт.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Кактус » 26 фев 2016, 16:26

Леопольд, как говорят многие - сделать заново, в большинстве случаев, бывает проще и дешевле, чем переделывать за другими.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 16:32

Кактус писал(а):Источник цитаты Леопольд, как говорят многие - сделать заново, в большинстве случаев, бывает проще и дешевле, чем переделывать за другими.

Полностью согласен. Но сидящий внутри исследователь не дает спокойно жить...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Кактус » 26 фев 2016, 16:46

Леопольд, напомните Ваше питание (2-ух проводка или 3-х) от стояка естессно.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 17:11

Двухпроводка. История длинная, заводил отдельную тему, меня даже поддержали дельными советами, но злой модератор все испортил, загнав в какую то старую тему, где все перемешалось. А жаль могла бы быть поучительная история (хотя бы для слабеньких электриков, вроде меня).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Сообщение Кактус » 26 фев 2016, 18:36

Леопольд, Ну значит повторим. Что-то не срастается в Вашей теме. Если всего 2 провода на вводе и 2 раскинуто по квартире, то утечки быть не может, ща пойду порисую конечно, но что-то маловероятно - значит должно быть соединение ноля с каким то заземлением (или нулем другим) на линии второй комнаты. Если созреет план сообчу :smile:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Dmitry
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 15:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключается периодически УЗО

Сообщение Dmitry » 25 мар 2016, 16:45

Уважаемые , прошу помощи
Загородный дом, самостоятельно сделал электрику. (Внутрянка медь 2,5*3 и 1,5*3)
Вход СИП 2*16, заходит на автомат, потом УЗО, потом автоматы по группам. Потребители котёл, группа насосов, холодильник, телевизоры и прочие бытовые приборы. Заземление отдельно ( 4 арматуры 3 метра, обваренные металл.полосой). Все в принципе работало, (не относится к данной проблеме) но выпадал в ошибку котёл, и стиралка посуды не работала при пониженном напряжении.
решение -
1. Специалист по котлам Бакси указал, на то что необходима схема заземления TN С S.
2. По стиралке - установка стабилизатора.

Решение
1. Котёл починил другой специалист (датчик температуры в ошибку котёл выкидывал).
2. Установил стабилизатор RUCELF SRFII-12000-L - установил стаб между вводным автоматом и УЗО.
Автомат - EKF BA 47-63
УЗО - EKF2-63/30

И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая.

Пропущу некоторые моменты поисков проблемы , напишу что сделал в конце концов.
Стаб поставил после УЗО . Схему заземления TN C S , сделал как на сайте (вариант который одобряет admin)

http://zametkielectrika.ru/wp-content/u ... %B0_24.jpg

На вводе ноль отдельно на шину , объединил с землей. С шины на автомат, потом УЗО, затем внутренняя шина "0" - не заземлял.

Мне показалось даже, что стало как лучше. Котел перестал громко хлопать при включении. Монитор компьютера перестал мерцать.
Но прошло 2 дня и УЗО выключается!

Подскажите, что делать!?
Вложения
IMAG2053.jpg
IMAG2054.jpg
IMAG2050.jpg
IMAG2052.jpg

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя