Селективность - свойство системы электропитания отключать только пострадавшую от аварии часть системы и не отключать непострадавшую.
Типичный пример - вводной автомат, который питает кучу групповых. При аварии (скажем, КЗ) на какой-то группе должна отключаться только эта группа, остальные должны продолжать работать.
Основополагающее условие селективности в этом случае - ток КЗ должен быть достаточно велик, чтобы отключить автомат группы, но недостаточно велик, чтобы отключить вводной автомат. Если ток КЗ неизвестен, то: чем больше разница между вводным автоматом и автоматами групп по номиналам и защитным характеристикам, тем больше вероятность селективности.
Производители автоматов публикуют таблицы селективности для разных сочетаний своих аппаратов с разными номиналами, в том числе автоматов с предохранителями. Пишут, при каких сочетаниях селективность есть, а при каких - нет.
Эта ситуация четко показывает, что у них селективности нет.
Систему очень нетрудно улучшить.
1.Сначала нужно оценить УЗО - какая фирма, электронное или электромагнитное, тип А или АС.
2.Конечно, не всякому можно объяснить всякое. Есть и люди с ограниченными умственным способностями, есть и недостаточно умелые учителя. Но попробовать нужно. Если человек явно не желает воспринимать новые взгляды - не стоит мучить себя и его. Мне, скажем, не удалось убедить своего отца (энергетика со сталинских времен) убрать 1-полюсные круглые пробки с нолей и поставить дифзащиту. А про 5 систем заземления он и слушать не хотел.
3.Так вот, попробуйте побольше рисовать простых схем и говорить примерно так:
Зачем иметь 2 последовательно включенных УЗО, если они достаточно надежны? Давай перенесем УЗО с коридора в квартиру и поделим ее на 2 части, каждая со своим УЗО.
Делить потребителей пополам нужно каким-то разумным способом, у меня есть аж по 3 критериям:
-чтобы мощности обоих половин были примерно равны;
-чтобы менее надежные были от одного УЗО, а более надежные - от другого;
-чтобы менее важные были от одного УЗО, а более важные - от другого.
Пишется колонка потребителей и делится на колонки двух УЗО. Варианты перебираются до такой степени, чтобы было поделено более-менее разумно.
Уже будет селективность по УЗО. Естественно, на лестничной площадке должен быть автомат защиты ввода.
Леопольд писал(а):Источник цитаты хозяин ответил, что из-за безопасности готов бегать на лестничную площадку
На это нужно говорить, что нормально безопасность обеспечивается не каскадным включением УЗО, а применением брендовых электромагнитных типа А. Всегда можно найти и показать хозяину дыры в электробезопасности его жилища (как у него с заземлением, реле напряжения, УЗИП), залатать которые более важно, чем оставить каскадное включение УЗО.