Есть известные графики зависимости последствий для человека от силы переменного тока и времени его воздействия. Навскидку быстро найти не получается, ссылка Википедии не действует. Фирма Schneider Electric печатает его на своих буклетах про УЗО. График имеет вид кривых полос, на каждой из которых указан вид последствий. Этот график из какого-то стандарта МЭК. По нему видно, что 30мА спасает, а 100мА не спасает. У АВВ есть такая же информация. И вообще, в ПУЭ часто упоминается "не более 30мА".
Mikhail писал(а):Источник цитаты Насколько мне известно НТД для вас не авторитет
У вас, как и у других, неправильное впечатление. Неоднократно говорил в том духе, что НТД для меня авторитет на 99%. Скажем, я возражаю против десятка пунктов ПУЭ.
Mikhail писал(а):Источник цитаты в TT точно не предскажешь, какой именно ток пойдет через человека, а какой через заземлитель.
Вообще-то лучше было бы это обсуждать в теме ТТ.
Если считать, что УЗО работает (а это нужно считать), но никакого тока через человека ни в какой системе заземления при появлении фазы на корпусе быть не может.
Иногда бывают расчеты тока через человека. Сопротивление тела считают 1000 Ом. Ток если и можно посчитать, то время его протекания не получится.
Я отталкиваюсь не от конкретных ситуаций, а только от общепринятых норм. Когда составляли те графики и нормы, брали человека, пропускали через него ток известной величины и длительности и смотрели на результат.
Mikhail писал(а):Источник цитаты личным опытом. Мол, часто выбивает УЗО на 10 мА и редко на 30 мА.
Личного опыта в определении нужной уставки УЗО не имею, не измерял ток через себя, время его воздействия и результат. Верю в нормы.
Однажды приятель попросил продемонстрировать на себе работу смонтированного УЗО 30мА. Пропускал ток через свой мизинец, удары были очень сильные, но недостаточные, УЗО не отключалось.
На установленные мною УЗО 30мА заказчики не жаловались, хотя наверняка отключения были. УЗО 10мА горбачевских времен поставил только однажды в 2000г. Была 4-этажная дача, сеть освещения, провод ПВ-1 под штукатуркой. Пока дом не высох, УЗО не включалось.
Всегда вместе с величиной тока нужно указывать время его воздействия. Если время очень малое, человек выдерживает большие токи.