Страница 7 из 16

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 12:07
A.Li
mastervictor писал(а):Источник цитаты A.Li, Уважаемый,Вы абсолютно не правильно меня поняли!


Извините Уважаемый mastervictor что не правильно Вас понял. Посчитал за прикол :mad: :smile: Даже не думал что такие разработки внедрены для массового потребителя. Но всё-же установку ЩК в негорючем месте думаю это не отменяет, как дополнительная защита имхо, т.е. в одёжном шкафу устанавливать ЩК с этой системой не стоит.
Интересно. Спасибо mastervictor

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 17:49
A.Li
На Ваше повторное обсуждение после исправлений.
Пояснения:
1. В этажный щит на мой счётчик пришло два алюминия по 4 кв.( система TN) : ноль сразу на болт корпуса щита где поделён к счётчикам жильцов.
2. Нужно: каждая розетка на своей линии на свой АВ.
3. Розетки - блоки четверные и неизвестно сколько и каких приборов может понадобиться подключить в розетку поэтому медь к каждой розетке 2.5кв. а не 1.5.
4. Шина РЕ в перспективе ( свой контур заземления ), пока попользуюсь без неё.
575809.jpg

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 18:22
Кактус
A.Li, по схеме подключения теперь верно, но вот Вам к размышлению: АВ 20А может в течение часа выдерживать ток 29А (и это без учета коэфф. температуры окружающего воздуха т.к. номинал привязывают к 30 градусам и чем ниже температура тем выше порог номинального тока), при этом номинальное напряжение кабеля входящего Алюма 27А (не думаю, что критично - просто будет немного греться), а вот по поводу УЗО на 25А 30ма (УЗО на 25А10ма не берем, т.к. оно будет защищено низлежащим АВ16А), то тут могут быть рекомендации по поводу его замены на номинал 40А (т.к. разница номиналов мала) и что будет с УЗО при превышении его номинала- вразумительного ответа пока найти не удалось.

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 18:33
A.Li
Кактус писал(а):Источник цитаты A.Li, по схеме подключения теперь верно, но вот Вам к размышлению: АВ 20А может в течение часа выдерживать ток 29А (и это без учета коэфф. температуры окружающего воздуха т.к. номинал привязывают к 30 градусам и чем ниже температура тем выше порог номинального тока), при этом номинальное напряжение кабеля входящего Алюма 27А (не думаю, что критично - просто будет немного греться), а вот по поводу УЗО на 25А 30ма (УЗО на 25А10ма не берем, т.к. оно будет защищено низлежащим АВ16А), то тут могут быть рекомендации по поводу его замены на номинал 40А (т.к. разница номиналов мала) и что будет с УЗО при превышении его номинала- вразумительного ответа пока найти не удалось.

Уважаемый Кактус но ведь УЗО все защищены кучей АВ16. И думаю не стоит ставить противопожарное УЗО перед ЩК раз кабель пойдет к ЩК от ШЭ под штукатуркой ...так же ?

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 18:45
Кактус
A.Li писал(а):Источник цитаты Уважаемый Кактус

Да хватит уже любезностей, я может 16-ти летний шкет. :wink:
Данное УЗО защищено у вас только АВ20А в ЩЭ. Я повторю, мне не сложно: защищать УЗО можно 2 способами (сейчас мы говорим о тепловом расцепителе АВ) 1. либо АВ с номиналом на ступень ниже перед УЗО, 2. Либо суммой номиналов АВ после УЗО. У Вас случай первый по УЗО 25А30ма и второй по УЗО 25А10ма.

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 20:26
A.Li
Кактус писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты Уважаемый Кактус

Да хватит уже любезностей, я может 16-ти летний шкет. :wink:
Данное УЗО защищено у вас только АВ20А в ЩЭ. Я повторю, мне не сложно: защищать УЗО можно 2 способами (сейчас мы говорим о тепловом расцепителе АВ) 1. либо АВ с номиналом на ступень ниже перед УЗО, 2. Либо суммой номиналов АВ после УЗО. У Вас случай первый по УЗО 25А30ма и второй по УЗО 25А10ма.

Ну мож и шкет я не знаю, по общению не похоже :biggrin: А если и шкет тогда тем более Уважаемый! Просто такой вот я кулюторный :yes: Пожалуй Вы правы хватит любезностей :smile: ато все уважаемыми стали ...:smile: Главное что уже поняли что такие :yes: и обижаться без напоминаний надеюсь не будут ( а то ведь долго извиняться потом придётся когда забуду написать это слово)
Извините за отступ ( ну вот опять :mad: ), вернулся к теме. обмозговал Ваше
Кактус писал(а):Источник цитаты Данное УЗО защищено у вас только АВ20А в ЩЭ

и задумался почему раньше то не дошло ! :blush: Это же просто. Да. Конечно УЗО 40А ведь наберётся потребителей на розетках что как-бы и вводной АВ20 не выбило как-нибудь :smile: Спасибо Кактус. Исправляю для новых замечаний
575966.jpg

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 20:41
Кактус
A.Li, Ну блин попробуйте (хоть Вы и писали, что не хотите) уговорить (за скромную такую мат. помощь) завести к вам провод от стояка сечением побольше!!!

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 20:46
Кактус
A.Li, Если входит в ЩК 6мм2, то и развязку внутри ЩК по линиям делайте тем же 6мм2 - хуже не будет.

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 21:03
A.Li
Кактус писал(а):Источник цитаты A.Li, Ну блин попробуйте (хоть Вы и писали, что не хотите) уговорить (за скромную такую мат. помощь) завести к вам провод от стояка сечением побольше!!!

Это всё правильно но думаю надо ли уговаривать если и сам наш электрик (который в основном:drink: - да и не в этом суть :smile: ) посоветовал даже вводной мне АВ25 в ЩЭ ( а я сказал про алюмчик!) и согласился чтобы я не заморачивался о проводах в ЩЭ а думал только о проводах в ЩК (мож надеется на общий АВ в подъезд ?) Даж не знаю.Геморно с ним говорить.Смотрит на меня как на придурка, такие видать не попадались. Кактус я же не буду отвечать за проводку в ЩЭ до моего счётчика ? (уже много лет стоит АВ 25А и ничо ) Если ещё раз настоите пойти по этому поводу к нашему электрику из БУХары - точно позвоню сначала а потом.., обещаю :yes:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 21:05
A.Li
Кактус писал(а):Источник цитаты A.Li, Если входит в ЩК 6мм2, то и развязку внутри ЩК по линиям делайте тем же 6мм2 - хуже не будет.

ОК согласен хуже не будет - прямо до групповых АВ

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 21:22
A.Li
A.Li писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты A.Li, Ну блин попробуйте (хоть Вы и писали, что не хотите) уговорить (за скромную такую мат. помощь) завести к вам провод от стояка сечением побольше!!!

Это всё правильно но думаю надо ли уговаривать если и сам наш электрик (который в основном в БУХаре зависает - да и не в этом суть :smile: ) посоветовал даже вводной мне АВ25 в ЩЭ ( а я сказал ведь ему про алюмчик!) и согласился чтобы я не заморачивался о проводах в ЩЭ а думал только о проводах в ЩК (мож надеется на общий АВ в подъезд ?) Даж не знаю.Геморно с ним говорить.Смотрит на меня как на придурка, такие видать не попадались. Кактус я же не буду отвечать за проводку в ЩЭ до моего счётчика ? (уже много лет стоит АВ вводной однополюсной 25А и ничо ) Если ещё раз настоите пойти по этому поводу к нашему электрику - точно позвоню сначала а потом пойду но когда вернётся из БУХары :biggrin: , обещаю :yes:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 21:36
Кактус
A.Li писал(а):Источник цитаты ещё раз настоите пойти по этому поводу к нашему электрику

Я не настаиваю потому что:
1. Вам нужно знать выделенную мощность на Вашу квартиру, т.к. квартира с заг/плитой, то она (мощность) не будет очень большой.
2. Далее путь развития: Заявление на увеличение мощности (бумажки, беготня, ДЕНЬГИ); Либо договоренность с АЛКОтестером (за доп плату) меняет ввод на большее сечение без "бумажек" - в данном случае никто не сможет обвинить Вас ни в чем (т.к. ЩЭ не Ваша компетенция). (подставляем собрата, но "не мы такие - жизнь такая")

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 17 фев 2016, 22:33
A.Li
[quote="Кактус"]Источник цитаты
1. Вам нужно знать выделенную мощность на Вашу квартиру

Узнавал уже и ...председатель УК- где то в бумагах надо смотреть, некогда, к алкотестеру - не знает. Для себя решил - возьму сколько надо не больше не меньше. С ними больше гемора, пробегаю а время идёт.

2. Далее путь развития: Заявление на увеличение мощности (бумажки, беготня, ДЕНЬГИ); Либо договоренность с АЛКОтестером (за доп плату) меняет ввод на большее сечение без "бумажек" - в данном случае никто не сможет обвинить Вас ни в чем (т.к. ЩЭ не Ваша компетенция).

Позвоню наверное ещё раз алкотестеру узнаю насчёт замены провода от стояка. Нет времени на беготню. Не будет менять - да и ладно.
Все мы алкотестеры - кто больше кто меньше, а что жизнь такая....не поспоришь

Да , стоит ли добавлять ещё УЗО наприме на кухню или хватит одного на все розетки и свет (без санузлов) т.к. есть вероятность имхо срабатывания одного УЗО на квартиру из-за общего тока утечки ( три комнаты, три телика. Одна кухня только: м/печь + э/духовка + три холодильника + может быть э/чайник = 5.5 кВт ) ?

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 18 фев 2016, 08:46
mastervictor
A.Li писал(а):Источник цитаты Узнавал уже и ...председатель УК- где то в бумагах надо смотреть,

Должен быть общедомовой учет,и вводной АВ,номинал вводного АВ делим на количество квартир,получаем мощность на каждую квартиру. :pardon:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 18 фев 2016, 14:16
Кактус
A.Li писал(а):Источник цитаты Да , стоит ли добавлять ещё УЗО наприме на кухню или хватит одного на все розетки и свет (без санузлов) т.к. есть вероятность имхо срабатывания одного УЗО на квартиру из-за общего тока утечки ( три комнаты, три телика. Одна кухня только: м/печь + э/духовка + три холодильника + может быть э/чайник = 5.5 кВт ) ?

Нет.Ощущение, что это коммуналка (3 холодка) :biggrin: . Да и 5.5кВт при АВ20А Вам удастся "поиметь" на грани предела :wink:

Электрика в 3К квартире.

Добавлено: 11 июл 2016, 23:22
Роман76
Доброго времени суток!
Делаю ремонт в новостройке с "0". Провода прокинул, но вот щиток вызывает сомнения.
Может сможете подсказать, подходит ли схема или где-то я ошибся.
И есть ряд вопросов:
1. Варочная панель - ДИФ не маленький?
2. У водонагревателя есть встроенное УЗО - нужен ли ДИФ?

Спасибо за ответы!

Электрика в 3К квартире.

Добавлено: 12 июл 2016, 00:40
Восток
Роман76 писал(а):Источник цитаты Провода прокинул, но вот щиток вызывает сомнения.

Провода так же.
Роман76 писал(а):Источник цитаты 1. Варочная панель - ДИФ не маленький?


СП 31- 110
9.2 ........
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Роман76 писал(а):Источник цитаты 1. Варочная панель - ДИФ не маленький?


Как минимум нужно ставить на 32 А 30 мА


После УЗМ сечение провода должно быть не менее 10

Электрика в 3К квартире.

Добавлено: 12 июл 2016, 01:36
elalex
Квартирные проводки - моя тема. Было очень много моих сообщений. Есть стандартный путь, могу рассказать.
1.Схема питания квартиры начинается с ввода в этажном щите.
2.В квартире никаких: бездисплейных реле напряжения, дифавтоматов (почитайте про ВТХ автоматов); линий, не защищенных УЗО. С типами УЗО знакомы?
3.Знаете соответствие нагрузок, сечений и автоматов? Зачем сечение 2,5кв при автоматах 16А?
4.Земля - это что? Про системы заземления знаете?
5.Красота схемы не в красках, а в информации и решениях. Аппараты можно рисовать и попроще. Достаточно и 1-линейной схемы.
6.Зачем 2-полюсные автоматы?
7.Какая мощность будет сниматься с розеток кухни через 10 лет?
8.Сплиты инверторные или нет?
9.Встроенное УЗО водонагревателя - неизвестный аппарат. На такие рассчитывать нельзя.

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 12 июл 2016, 17:56
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты Зачем сечение 2,5кв при автоматах 16А?

Со всеми пунктами согласен, а вот с этим непонятки- почему ? Именно такие АВ и наиболее подходят ведь для такого сечения- тем более учитывая часто прилично заниженное сечение в продаже. 10А к 1.5кв :yes:
(Здравствуйте ув.elalex. Давно не виделись, аж соскучился :smile: Как дела ?)

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Добавлено: 12 июл 2016, 18:44
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты наиболее подходят

Какие подходят - это личное дело каждого электрика. На 2,5кв. у меня подходят В20, на 1,5кв. В13.


A.Li писал(а):Источник цитаты заниженное сечение

Сечение - не паспортный показатель провода и кабеля. Не читали мою тему:
О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений
viewtopic.php?t=848
?