A.Li писал(а):Для квартиры МКД тогда какое УЗИП советуете ? Читал что класс1 в этажный щит, класс2 в квартирный. Но в этажном могут украсть. Есть класс 1+2 - вариант для квартирного щита годится ? Дорогое ? И насколько важно по-вашему установка УЗИП ?
1.Для начала достаточно бюджетного ИЭК.
2.Иметь первым в цепочке УЗИП 1 класса в частном доме обязательно, в МКД – крайне желательно.
По общему правилу, УЗИП 2 класса ставить запрещено, если впереди нет УЗИП 1 класса. И неизвестно, какой и откуда придёт импульс, и справится ли с ним единственное УЗИП 2 класса.
ПАВ не понимает принципа работы УЗИП и применяет у себя непонятную отсебятину.
Первоначальной информации по УЗИП достаточно в технических каталогах ИЭК и его учебных вебинарах.
3.По поводу установки УЗИП на лестнице.
–Украсть могут то, что понятно, и можно продать или поставить себе.
–Думаю, что редкие люди знают, что такое УЗИП.
–Можно испортить товарный вид УЗИП (поцарапать, закрасить, заклеить индикатор), или стереть его данные. Не думаю, что после этого кто–то позарится на Ваш УЗИП.
–То же самое можно сделать и с автоматами на лестнице.
4.В крайнем случае, можно поставить в квартире УЗИП класса 1+2 – заводской (делают бренды, весьма дорогой) или самодельный (с самодельным дросселем между 1 и 2 классами).
5.Страховая компания заказала исследование доли всех причин выхода электрооборудования из строя. На импульсные перенапряжения пришлось 25%.