Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение A.Li » 22 янв 2017, 18:45

IMG_20170122_210506_699x932.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение ПАВ » 22 янв 2017, 19:35

Зачем два подряд АВ???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение A.Li » 22 янв 2017, 20:17

ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем два подряд АВ???

Я понимаю что так не делают, если уже есть АВ в ЩЭ то ставят в ЩК ВН на входе. Но :
1. За те же деньги какой смысл покупать ВН когда уж лучше АВ.
2. В ЩЭ АВ стоит не брендовый чтобы не украли. Поэтому для надёжности не помешает брендовый АВ в ЩК. Хуже уж точно не будет.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение ПАВ » 22 янв 2017, 20:25

Вам виднее.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение A.Li » 22 янв 2017, 21:27

ПАВ писал(а):Источник цитаты Вам виднее.

Мне не виднее, я не электрик, поэтому Ваши замечания приветствуются, только пож-та объясняйте, если не трудно, почему.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4023
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 10:34

A.Li писал(а):Источник цитатыЯ понимаю что так не делают...
Понимаю ... но я сделаю! :biggrin:
Вам, трех УЗО, не хватит, что ли, для отключения любой линии?
А что значит "не хватит одной шины"(с) ... Вы что, собираетесь к каждой розетке свои "фаза" и "нуль" тащить?
Вы, где нить, план квартиры не выкладывали?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение Леопольд » 23 янв 2017, 11:15

К каждому блоку розеток - свою фазу свой АВ, узо по помещениям, тв розетки лучевые - думаю это близкий к идеалу вариант (по моему некомпетентному мнению).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение ПАВ » 23 янв 2017, 11:17

А если однофазная схема?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение A.Li » 23 янв 2017, 12:12

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Понимаю ... но я сделаю!

благодаря elalex я уберу УЗО из ЩЭ и вход вводного кабеля лучше изолирую
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А что значит "не хватит одной шины"(с) ... Вы что, собираетесь к каждой розетке свои "фаза" и "нуль" тащить?

Да, к каждому четверному блоку розеток свой кабель, поэтому много кабелей зайдёт в ЩК и мест в шине потребуется много, частично загильзую жилы, если не хватит одной шины N подсоединю вторую. Для соединения шин достаточно 2.5кв ?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы, где нить, план квартиры не выкладывали?

Нет. Уже поздно об этом думать. Частично проводка сделана.
Леопольд писал(а):Источник цитаты К каждому блоку розеток - свою фазу свой АВ, узо по помещениям, тв розетки лучевые - думаю это близкий к идеалу вариант (по моему некомпетентному мнению).

Да, но дороже.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4023
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 12:49

A.Li писал(а):Источник цитатыДа, к каждому четверному блоку розеток свой кабель, поэтому много кабелей зайдёт в ЩК и мест в шине потребуется много, частично загильзую жилы, если не хватит одной шины N подсоединю вторую. Для соединения шин достаточно 2.5кв ?
От куда мне знать как и что, в перспективе, будут в нагрузках на этих розетках! Имхо хватит.
У меня вот всюду, во всех комнатах, установлены тройные (треугольником) ... да еще на старой, алюминиевой проводке ... явно слабее 2,5_ной медяхи. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение A.Li » 23 янв 2017, 13:49

А у нас старый алюм в розетках хрупким стал.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4023
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 13:55

A.Li писал(а):Источник цитаты А у нас старый алюм в розетках хрупким стал.
Эт только из-за нагрева ... я у себя, когда менял розетки (вместе со всеми, имеющимися в квартире, выключателями), ничего такого не заметил ... дом с 91_го года.
Менял чисто по желанию жены - эстетика ей потребовалась. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение A.Li » 23 янв 2017, 15:40

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты дом с 91_го года

наш с 79
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение ПАВ » 23 янв 2017, 19:34

A.Li писал(а):Источник цитаты А у нас старый алюм в розетках хрупким стал.


Любопытно- обычно алюминий с нагревом и старение становится пластичнее, а тут такое...?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире

Сообщение Константин » 23 янв 2017, 19:38

ПАВ писал(а):Источник цитаты Любопытно- обычно алюминий с нагревом и старение становится пластичнее, а тут такое...?


до поры до времени. Через время как и человеческое тело в переносном смысле песочек сыпется. Но, а с жилой в буквально в порошок превращается.

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей