Страница 2 из 5

Распредилительные коробки

Добавлено: 21 янв 2016, 07:30
Леопольд
Прочитал про "кольцевую замкнутую цепь". Делаете ли такую?

Распредилительные коробки

Добавлено: 21 янв 2016, 07:47
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Прочитал

Почитайте еще
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BA%D0%B0
Ну для очень бедных людей. Мутная вещь, не для простых электриков. Неделю назад долго искал обрыв в квартире, пока не обнаружил кольцо.

Распредилительные коробки

Добавлено: 25 янв 2016, 07:56
Lora
Распределительная коробка в ванной комнате

При замене проводки сделали распределительную коробку в ванной комнате на стене. Но при выравнивании стены под кафель мастер распределительную коробку убрал и предложил закрепить ее к потолку. Чтобы закрепить коробку к потолку не хватает длины проводов и сейчас коробка висит под потолком. Планируется навесной потолок.
Получается что выхода из ситуации 2:
либо замуровать коробку под кафель, либо нарастить провода и поместить коробку под потолком.
Какой выход разумнее с точки зрения безопасности? Все-таки это ванная.
Наращивать провода не хочется.
Буду благодарна за ответы.

Распредилительные коробки

Добавлено: 25 янв 2016, 08:12
elalex
Lora, в ванных распределительные коробки запрещены. И к коробкам должен быть доступ, для вас лучше - без ломания потолка. И плиточника не слушайте, слушайте нас и найдите электрика.
Коробку ни замуровывать, ни под потолком делать нельзя - ее нужно убрать из ванной, пусть будет снаружи. Убрать - имеется в виду сделать вход в нее с другой стороны стены. Нужно, чтобы в коробку при этом не могла попасть вода через стыки плиток.
Если провода медные, нарастить их хотя бы пайкой, и потом проблем не будет.
Ручаюсь, у Вас в ванной и других местах еще куча электрических проблем.

Распредилительные коробки

Добавлено: 25 янв 2016, 16:45
Lora
Проблема в том, что другая сторона стены - лестничная клетка.
Если выносить коробку, то в коридор. Это в сторону 80 см минимум.
В коробе соединены:
1. Водонагреватель
2. Гидромассажная ванна
3. Бра и верхний свет
4. Теплый пол
5. Вентиляция

Наращивать придется провод от гидромассажной ванны, наверное. Этот провод толстый. Вентиляцию и под бра можно заново проложить, наверное.
Поможет ли фото с места?

Распредилительные коробки

Добавлено: 25 янв 2016, 16:55
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты А долбить под розетки и выключатели - айс? А штробы, особенно при лучевой схеме - айс? Какая разница, под что долбить

Долбить не всегда нужно. Монтируется все на поверхности в открытом виде
Лучивая проводка.jpg

а патом прячется либо под фальшь перекрытиями(фальшьстена)
Фальшь стены.jpg

либо покрывается раствором
раствор.jpg

И долбить не чего не надо только тех отверстия под дюбеля.

Распредилительные коробки

Добавлено: 25 янв 2016, 17:18
Андрей Ingener
Можете фото а можно от руки нарисовать.
Кстати вот все , что вы перечислили поди ещё от одного автомата запитано?

Распредилительные коробки

Добавлено: 25 янв 2016, 17:41
Lora
Андрей Ingener если это мне, то от разных автоматов.
гидромассажная ванная - один автомат
освещение коридор, кухня, ванная - второй автомат
розетка ванная - третий автомат (под этим, наверное, подразумевается водонагреватель)
Так на схеме написано, которую электрики оставили.

Наверное, про щиток придется отдельную тему создавать, т.к. сегодня пришел электрик (я вызывала, чтобы проконсультироваться насчет коробки в ванной) и сказал, что в некоторых щитках по 3 провода соединено, а это неправильно.
Правда про расположение коробки в ванной комнате он ничего не сказал...Посчитал нормальным прикрепить к потолку под натяжной потолок.

Распредилительные коробки

Добавлено: 25 янв 2016, 18:42
Андрей Ingener
Lora гоните его шваброй, вам же выше писали , что расположение/установка распределительных коробок в ванной не допустимо, выкладывайте фото/рисунок/схему/эскиз от руки с расположением стен и розеток / выкл/ рк. Тогда можно что то посоветовать, а так одни догадки!

Распредилительные коробки

Добавлено: 25 янв 2016, 22:31
elalex
Lora писал(а):Источник цитаты другая сторона стены - лестничная клетка.

Если крепко сделать, чтобы какой дурак не залез, не катастрофично. Иногда, чтобы не портить ремонт, я захожу из прихожей в кухню коробом через лестничную площадку.

Константин писал(а):Источник цитаты Долбить не всегда нужно.

Так считают только безответственные электрики 1-го мира, которым платят только за выполнение проекта. Электрики 2-го мира, которые думают о проблемах хозяина, после себя не оставляют открытых участков кабельных трасс нигде.

Lora писал(а):Источник цитаты в некоторых щитках по 3 провода соединено, а это неправильно.

Вот-вот, и заземления нет, и УЗО тоже, и реле напряжения, и дальше пошло-поехало, только электрику тронь.

Lora писал(а):Источник цитаты Посчитал нормальным прикрепить к потолку под натяжной потолок.

Он не электрик. Если сильно захотите, чтобы все было правильно, придется самому стать электриком , достаточно и 1-го разряда (шучу). Иначе придёт кто-то, сделает что-то, и исчезнет бесследно, а Вы останетесь со своими проблемами, хорошо, если не смертельными. Поэтому говорю Вам, как и другим своим клиентам: насколько хорошо Вы будете знать, что, почему и как нужно сделать, настолько хорошо это будет сделано. Придется посмотреть Интернет, вникнуть в логику участников форумов, сравнить их доводы и принять своё решениe. Вообще-то это не женское дело, но другого пути нет.
И вот уже потом, со знанием проблемы нанять электрика и заставить его сделать так, как считаете нужным.

Распредилительные коробки

Добавлено: 26 янв 2016, 01:18
Кактус
elalex писал(а):Источник цитаты в ванных распределительные коробки запрещены

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты расположение/установка распределительных коробок в ванной не допустимо

Друзья, а подскажите мне пунк ПУЭ по которому это так? Нашел только 7.1.47 в котором чётко прописано:
- в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Но зон то у нас 3 (три) и в зоне 3 получается можно, но с классом защиты не ниже IРХ5 — в ваннах общего пользования (углубляться не буду, но вот тут в статье есть обозначения зон http://zametkielectrika.ru/rozetka-v-vannoj/). Конечно же я тоже только ЗА вынесение распредкоробки за пределы ванной, но и говорить о полном запрете тоже как-то не приходиться или я что-то упустил и соединительная и распредкоробка абсолютно разные вещи?

Распредилительные коробки

Добавлено: 26 янв 2016, 16:31
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Так считают только безответственные электрики 1-го мира, которым платят только за выполнение проекта. Электрики 2-го мира, которые думают о проблемах хозяина, после себя не оставляют открытых участков кабельных трасс нигде.

Вы вообще ответ читали или нет? Вы, что за охиню щас мне пишите? Какие еще открытые участки кабельных трасс? Это все находится в защитной оболочке (Труба, гофротруба, металлорукав) под перекрытиями (Фальшь стена, фальшь потолок, фальшь пол). Или покрывается раствором. Так например предпочитают делать в Австрии и уже очень давно. Если не понимаете как это все монтируется вот вам видеоролик смотрите и учитесь, и не надо черт знает что выдумывать, какие-то открытые участки и каких то электриков первого и второго мира.

Распредилительные коробки

Добавлено: 26 янв 2016, 16:39
Кактус
Константин, Константин, мне Вас жаль, но он Вас сейчас ЗАГРЫЗЕТ.

Распредилительные коробки

Добавлено: 26 янв 2016, 16:50
Константин
Кактус, Я не съедобен, очень ядовит.

Распредилительные коробки

Добавлено: 26 янв 2016, 18:24
Константин
Кактус писал(а):Источник цитаты Друзья, а подскажите мне пунк ПУЭ по которому это так? Нашел только 7.1.47 в котором чётко прописано

Тоже заморачивался таким вопросом, к сожалению не припомню СНИП но в каком то я находил описания запретов на установку распределительной коробки в особо опасных помещениях. Надо будет посмотреть в каком как будет свободное время. Я надеюсь вам это необходимо не к спеху? Просто со свободным временем пока туговато. Сразу могу сказать по практике, лучше не устанавливать в нутрии ванной и туалета, так как эти помещения классически очень маленькие и парой туда даже стремянку не поставишь чтобы добраться до этой распред коробки. Также коррозия соединений из-за плохой герметизации.

Распредилительные коробки

Добавлено: 26 янв 2016, 18:28
ПАВ
СНИП-не СНИП, а здравый смысл молчит? Ну не верится, что нигде- ни в смежной комнате, ни где угодно, не найдется места под РК. Хоть как ее герметизируй, а конденсат будет, зелень на проводах и прочее будет.

Распредилительные коробки

Добавлено: 27 янв 2016, 16:07
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты СНИП-не СНИП, а здравый смысл молчит?

Не че не молчит. Про него я тут рассказал в крации
Константин писал(а):Источник цитаты Сразу могу сказать по практике, лучше не устанавливать в нутрии ванной и туалета, так как эти помещения классически очень маленькие и парой туда даже стремянку не поставишь чтобы добраться до этой распред коробки. Также коррозия соединений из-за плохой герметизации.

,так что все на месте.

Распредилительные коробки

Добавлено: 27 янв 2016, 17:05
Lora
Спасибо за ответы.
Все похоже не так плохо, как кажется. Гидромассажная ванна подключена напрямую к щитку. Удлинять придется (или менять совсем) провода ни вентиляцию и бра. Вопрос в том, куда переносить коробку. Если в прихожую, то там уже сделан навесной шкаф. Его надо будет разбирать, т.к. вход проводов из прихожей в ванную как раз в углу прихожей.
Нужно ли замуровывать коробку в прихожей?
Что думаете? Заранее спасибо. Жаль на форуме нет спойлера под который можно спрятать фотографии. Фотографий много.
Общий вид_2.jpg

Распредилительные коробки

Добавлено: 27 янв 2016, 17:13
Lora
Есть еще фото проводов. Но не знаю, уместно ли здесь столько много фотографий выложить?
Думаю, что логичнее всего будет для переделки электрика из ЖЭУ позвать.
Щиток:
1 - главный, 2- плита, 3- розетка кухни, 4- розетки зал, комнаты, 5- розетка ванная, 6- гидромассажная ванна, 7- освещение коридор, кухня, ванная, 8- освещение зал, 9- освещение 2 комнаты.
Все нормально?

Распредилительные коробки

Добавлено: 27 янв 2016, 18:13
Константин
Lora писал(а):Источник цитаты Что думаете?

Что мыться там опасно, если полипропилен даст течь то эта вся красота будет в воде. Систему электропитания и водопровод в месте не ведут. Из-за высокого риска затопления. Убирайте это от туда.